    <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 333G BWT 331.C06 mit NC Box.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerne würde ich erfahren, wie der Parameter 7100 richtig einzustellen ist. Denn bei mir steht dieser aktuell auf 1 (natural cooling mit NC Box &lt;U&gt;ohne&lt;/U&gt; Mischer). Faktisch hat die NC Box aber einen Mischer und daher müsste der Parameter doch auf 2 (natural cooling mit NC Box &lt;U&gt;mit&lt;/U&gt; Mischer) gestellt werden, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Angaben kann ich noch machen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmepumpe Seriennummer: 7377462301250122&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierstecker 4140-05/4B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Eure Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:52:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>JW51</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-25T19:52:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Parameter 7100 richtig einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Parameter-7100-richtig-einstellen/m-p/616955#M189246</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 333G BWT 331.C06 mit NC Box.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerne würde ich erfahren, wie der Parameter 7100 richtig einzustellen ist. Denn bei mir steht dieser aktuell auf 1 (natural cooling mit NC Box &lt;U&gt;ohne&lt;/U&gt; Mischer). Faktisch hat die NC Box aber einen Mischer und daher müsste der Parameter doch auf 2 (natural cooling mit NC Box &lt;U&gt;mit&lt;/U&gt; Mischer) gestellt werden, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Angaben kann ich noch machen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmepumpe Seriennummer: 7377462301250122&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierstecker 4140-05/4B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Eure Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:52:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Parameter-7100-richtig-einstellen/m-p/616955#M189246</guid>
      <dc:creator>JW51</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-25T19:52:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Parameter 7100 richtig einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Parameter-7100-richtig-einstellen/m-p/617312#M189418</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo JW51,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die bei dir eingebaute NC-Box hat keinen Mischer.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:58:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Parameter-7100-richtig-einstellen/m-p/617312#M189418</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-28T13:58:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Parameter 7100 richtig einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Parameter-7100-richtig-einstellen/m-p/617983#M189729</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für Deine Antwort! Das hilft mir schon mal beim Verständnis des Betriebsverhaltens, denn die NC Box pendelt sich nach einigen Stunden immer auf eine Vorlauftemperatur von 18°C ein (obwohl die Kühlkennlinie anders konfiguriert ist). Ohne Mischer aber nachvollziehbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich würde noch interessieren, was dann die beiden Armaturen links und rechts auf dem Foto in meiner NC Box sind? Ich habe diese bisher für die Mischventile gehalten. Über die Info wäre ich dann noch sehr dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 May 2026 20:14:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Parameter-7100-richtig-einstellen/m-p/617983#M189729</guid>
      <dc:creator>JW51</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-03T20:14:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Parameter 7100 richtig einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Parameter-7100-richtig-einstellen/m-p/617995#M189738</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sind Umschaltventile, diese sorgen dafür, dass der Sekundär-Rücklauf und der Primär-Vorlauf im Kühlfall über den Plattenwärmetauscher der NC-Box geführt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>