<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Planung Wärmepumpe" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/616878#M189196</link>
    <description>&lt;P&gt;verrätst du uns noch die nötige Vorlauftemperatur?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:17:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-24T15:17:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Planung Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/616874#M189195</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen, und zwar habe ich eine Frage die mich zur Zeit zum verzweifeln bringt. Ich muss für die Meisterschule eine Wärmepumpe auslegen und habe jetzt als Beispiel mal eine Gebäudeheizlast von acht KW gegeben und eine Heizgrenze von 15° und wir nehmen eine Norm Außentemperatur von -10° an. Jetzt haben wir im Unterricht immer mit Diagramm zum Beispiel von vailand oder Weishaupt in das Leistungsdiagnostik entsprechende Striche eingezeichnet, um den bivalenzpunkt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53623i6111AAC96C7C58F4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53624i73DE179AFE969037/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53625i2CDDB710767EDBCC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53626i1B06008B9C2E28B1/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu ermitteln. Dieser sollte ja meistens zwischen -5 und -7° liegen. Jetzt ist aber mein Problem. Warum habe ich bei den Viessmann Diagrammen immer diesen Abfall der Kurve hat das wie ich vielleicht schon rausbekommen habe etwas mit dem Abt Taufvorgang zu tun und die zweite Frage ist anhand meiner Bilder, die ich beifügen kann es sein, dass tatsächlich die Vito, Al 250 A08 bei den gegebenen Werten zu klein und ich tatsächlich die A zehn nehmen muss oder kann ich mich einfach auf die Diagramme beziehungsweise Tabellen auf der Rückseite beziehen, die schon die Leistungsangabe machen in KW. Aber wie bekomme ich dann den Bivalenzpunkt raus? Mit freundlichen Grüßen, Christoph&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:45:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/616874#M189195</guid>
      <dc:creator>Christoph31</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-24T14:45:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Planung Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/616878#M189196</link>
      <description>&lt;P&gt;verrätst du uns noch die nötige Vorlauftemperatur?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:17:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/616878#M189196</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-24T15:17:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Planung Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/616880#M189197</link>
      <description>&lt;P&gt;45 grad&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:37:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/616880#M189197</guid>
      <dc:creator>Christoph31</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-24T15:37:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Planung Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/616906#M189215</link>
      <description>&lt;P&gt;Die A10 (als limitierte Variante der A13) mit ihrem wesentlich größeren Verdampfer und 2 Ventilatoren hat ein deutlich größeres Leistungspotenzial als die A08. Die Leistungsklasse 10 kW ggü. 8 kW spiegelt das nicht korrekt wieder.&lt;BR /&gt;Ob du die Daten aus der Tabelle oder dem Diagramm nutzt ist grundsätzlich egal. Das Diagramm beruht auf den Tabellenwerten. Den Schnittpunkt findest du grafisch im Diagramm allerdings einfacher. Du könntest dir aber auch abschnittsweise Geradengleichungen aufstellen und den Schnittpunkt mit der Heizlastgeraden rechnerisch bestimmen.&lt;BR /&gt;Der Bivalenzpunkt für die A08 liegt ziemlich genau bei -5°C, tendenziell für 45°C ganz leicht darüber. Die Maximalleistung bei 35/45°C VLT ist im Bereich -7...+2°C fast gleich, weshalb der Schnittpunkt mit dem grauen Bereich zulässig sein sollte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_0-1777062246448.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53629i1E60E2A12E87966F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_0-1777062246448.png" alt="ABR_0-1777062246448.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die A10 liefert mit 7,88kW bei -10°C fast noch die volle Heizlast von 8kW. Der Bivalenzpunkt liegt nur knapp darüber. Die Maximalleistung bei 45°C entspricht in dem Bereich der Nennleistungskurve, weshalb der Schnittpunkt mit dieser relevant ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_1-1777062695840.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53630iED320C9B0227C7B0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_1-1777062695840.png" alt="ABR_1-1777062695840.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Strenggenommen findest du also für deine Heizlast bei diesen beiden WPs keine mit einem Bivalenzpunkt zwischen -5 und -7°C, die A08 ist aber ganz nah dran.&lt;BR /&gt;Mich würde die weitere Argumentation in der Meisterschule sehr interessieren.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: Nachrechnen (bzw. genaues Zeichnen) lohnt sich doch. Der Bivalenzpunkt liegt danach für die A08 bei -5,15°C, also doch knapp im Zielbereich. Wahrscheinlich hast du die 8kW im Diagramm nicht ganz so gut getroffen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_1-1777066879835.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53632iE6EE1A107FDC5622/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_1-1777066879835.png" alt="ABR_1-1777066879835.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 21:45:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/616906#M189215</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-24T21:45:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Planung Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/616924#M189226</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aus der Planungsanleitung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Monoenergetische Betriebsweise:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auslegung bei typischer Anlagenkonfiguration:&lt;BR /&gt;■ Heizleistung der Wärmepumpe auf ca. 70 bis 85 % der max. erforderlichen Gebäudeheizlast gemäß EN 12831 auslegen.&lt;BR /&gt;■ Anteil der Wärmepumpe an der Jahresheizarbeit beträgt ca. 95 %.&lt;BR /&gt;■ Sperrzeiten müssen nicht berücksichtigt werden&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8kw *80% sind 6,4 KW, das schafft die 08 gerade nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bivalenzpunkt wäre irgendwo bei -4 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau die diese neue Tool an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://tools.akkudoktor.net/wp/" target="_blank"&gt;https://tools.akkudoktor.net/wp/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Daten der A10 sind schon in der Datenbank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die A08 kannst du manuell eingeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit hast du einen schönen Vergleich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in deinem Anhaben fehlt die PLZ um zu berechnen wie viele Stunden die Anlage mit Abtauen beschäftigt sein wird. Das berücksichtigt diese Tool.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 08:10:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/616924#M189226</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-25T08:10:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Planung Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/617049#M189292</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau die diese neue Tool an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://tools.akkudoktor.net/wp/" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://tools.akkudoktor.net/wp/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Daten der A10 sind schon in der Datenbank.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Das Tool erspart einem das Aufstellen der Geradengleichungen. Allerdings sind die Daten der A10 unvollständig in dem Modell und bilden die Kennlinie (für 35°C VLT) im Bivalenzbereich falsch ab. Die kompletten Daten lt. Tabelle für 45°C müsste&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/117525"&gt;@Christoph31&lt;/a&gt;&amp;nbsp;selbst eingeben.&lt;BR /&gt;Am Ende komme ich auch wieder auf -5.1°C BV-Punkt bei der A08.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_0-1777271393840.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53640i77011DC63C6143F7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_0-1777271393840.png" alt="ABR_0-1777271393840.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und die A10 würde erwartungsgemäß mit einem BV-Punkt von -9.8°C praktisch monovalent arbeiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_1-1777271735481.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53641i208E2FD27E45B044/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_1-1777271735481.png" alt="ABR_1-1777271735481.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:42:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-Waermepumpe/m-p/617049#M189292</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-27T06:42:45Z</dc:date>
    </item>