<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Max Temperatur im Vor- und Rücklauf der Wärmepumpe" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Max-Temperatur-im-Vor-und-Ruecklauf-der-Waermepumpe/m-p/616316#M188924</link>
    <description>&lt;P&gt;Sorry, hier noch das Foto.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:33:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Peter-H1</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-20T12:33:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Max Temperatur im Vor- und Rücklauf der Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Max-Temperatur-im-Vor-und-Ruecklauf-der-Waermepumpe/m-p/616311#M188921</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Community&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Heizung und Warmwasseraufbereitung besteht aus einem Eisspeicher System mit Energiezaun, Wärmepumpe und Solarthermie. Der 500 Liter Boiler wird solar auf 60°C begrenzt. Der 1'000 Liter Heizungspuffer ist durch die Solarthermie auf 80°C aufgeheizt, (begrenzt, sonst noch höher). Durch die thermische Schwerkraft zirkuliert nun dieses Wasser vom Heizungspuffer über den Vor- und Rücklauf zur Wärmepumpe. Ist diese hohe Temperatur für die Wärmepumpe auf die Dauer schädlich. Siehe Foto Kältekreisregler. Ich stehe vor dem zweiten Sommer, bisher keine Probleme gehabt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP ist eine Fix speed Maschine 200 G, BWC 201.B08 und ist im Abschaltbetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse aus der Schweiz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Peter&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:20:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Max-Temperatur-im-Vor-und-Ruecklauf-der-Waermepumpe/m-p/616311#M188921</guid>
      <dc:creator>Peter-H1</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-20T12:20:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Max Temperatur im Vor- und Rücklauf der Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Max-Temperatur-im-Vor-und-Ruecklauf-der-Waermepumpe/m-p/616316#M188924</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry, hier noch das Foto.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:33:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Max-Temperatur-im-Vor-und-Ruecklauf-der-Waermepumpe/m-p/616316#M188924</guid>
      <dc:creator>Peter-H1</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-20T12:33:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Max Temperatur im Vor- und Rücklauf der Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Max-Temperatur-im-Vor-und-Ruecklauf-der-Waermepumpe/m-p/616332#M188934</link>
      <description>&lt;P&gt;So lange der Verdichter aus ist, sind die 75 Grad kein Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Kältemittel wandert in den kältesten Bereich der Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Dampfdruck (ca 20 bar) der kältesten Stelle, stellt sich im ganzen Kältekreis ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Wärmetaucher sind idR für 40 oder 45 bar&amp;nbsp; zugelassen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:25:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Max-Temperatur-im-Vor-und-Ruecklauf-der-Waermepumpe/m-p/616332#M188934</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-20T13:25:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Max Temperatur im Vor- und Rücklauf der Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Max-Temperatur-im-Vor-und-Ruecklauf-der-Waermepumpe/m-p/616397#M188968</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo qwert089&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da bin ich mal beruhigt, dass ich meiner Wärmepumpe durch die hohe Temperatur keinen Schaden zufüge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freundliche Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Peter&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 18:53:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Max-Temperatur-im-Vor-und-Ruecklauf-der-Waermepumpe/m-p/616397#M188968</guid>
      <dc:creator>Peter-H1</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-20T18:53:36Z</dc:date>
    </item>