    <title>Thema "Betreff: Vorlauf zu niedrig statt 32 Grad nur 23 Grad bei 15 Grad Außentemperatur" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-zu-niedrig-statt-32-Grad-nur-23-Grad-bei-15-Grad/m-p/616126#M188831</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, habe die Heizkörper Temperatur auf 25 erhöht und nun ist der Vorlauf 34 Grad. In den letzten Wintermonaten war die Temperatur auf 21 Grad eingestellt und wir waren sehr zufrieden. Werde morgen wieder absenken und mal sehen was passiert.&amp;nbsp; Danke uns schönes Wochenende JP&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:07:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Jürgen1151</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-18T18:07:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vorlauf zu niedrig statt 32 Grad nur 23 Grad bei 15 Grad Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-zu-niedrig-statt-32-Grad-nur-23-Grad-bei-15-Grad/m-p/616113#M188824</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei meiner Wärmepumpe Vitocal 150 sind bei 15 Grad Außentemperatur die Heizkörper kalt, nur 23 Grad Vorlauf statt 32 laut Display.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 17:36:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-zu-niedrig-statt-32-Grad-nur-23-Grad-bei-15-Grad/m-p/616113#M188824</guid>
      <dc:creator>Jürgen1151</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-18T17:36:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauf zu niedrig statt 32 Grad nur 23 Grad bei 15 Grad Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-zu-niedrig-statt-32-Grad-nur-23-Grad-bei-15-Grad/m-p/616115#M188826</link>
      <description>&lt;P&gt;Sommersparbetrieb aktiviert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_0-1776534234430.jpeg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53520i8159BACBD8921ACA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_0-1776534234430.jpeg" alt="ABR_0-1776534234430.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat die Kachel das kleine Einschaltsymbol mit Sonne?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_0-1776534482264.jpeg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53521iAABA423BEC890B2C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_0-1776534482264.jpeg" alt="ABR_0-1776534482264.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 17:48:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-zu-niedrig-statt-32-Grad-nur-23-Grad-bei-15-Grad/m-p/616115#M188826</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-18T17:48:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauf zu niedrig statt 32 Grad nur 23 Grad bei 15 Grad Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-zu-niedrig-statt-32-Grad-nur-23-Grad-bei-15-Grad/m-p/616119#M188827</link>
      <description>&lt;P&gt;Mahlzeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;Überprüfen Sie, welche Raum-Soll-Temperatur an der Anlage eingestellt ist. Diese ist der Basiswert für die Heizkennlinie.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;UL class=""&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Stellen Sie die Soll-Raumtemperatur am Regler höher ein (z.B. statt 20 °C auf 22 °C oder 23 °C), um die Vorlauftemperatur im Gesamten anzuheben.&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Vitocal 150-A ist für hohe Vorlauftemperaturen bis 70 °C ausgelegt, neigt aber bei sehr geringer Last (hohe Außentemperaturen) zum Takten (kurze Laufzeiten).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL class=""&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Wenn die Anlage bei 15 °C Außentemperatur zu schnell abschaltet, bevor die 32 °C erreicht werden, kann eine leichte Erhöhung der Heizkurve in Kombination mit voll geöffneten Thermostaten helfen, die Laufzeit zu verlängern.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Gruß Claus-Vito&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 17:46:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-zu-niedrig-statt-32-Grad-nur-23-Grad-bei-15-Grad/m-p/616119#M188827</guid>
      <dc:creator>Claus-Vito</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-18T17:46:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauf zu niedrig statt 32 Grad nur 23 Grad bei 15 Grad Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-zu-niedrig-statt-32-Grad-nur-23-Grad-bei-15-Grad/m-p/616126#M188831</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, habe die Heizkörper Temperatur auf 25 erhöht und nun ist der Vorlauf 34 Grad. In den letzten Wintermonaten war die Temperatur auf 21 Grad eingestellt und wir waren sehr zufrieden. Werde morgen wieder absenken und mal sehen was passiert.&amp;nbsp; Danke uns schönes Wochenende JP&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:07:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-zu-niedrig-statt-32-Grad-nur-23-Grad-bei-15-Grad/m-p/616126#M188831</guid>
      <dc:creator>Jürgen1151</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-18T18:07:11Z</dc:date>
    </item>
  </channel>