<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 200-S / EEV Varistor" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615483#M188494</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/117113"&gt;@ACP666&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe dir bereits in deinem ersten Beitrag geantwortet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615361#M188427" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615361#M188427&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:18:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-14T17:18:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S / EEV Varistor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615388#M188436</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;Liebe Leute,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank vorab für de bereitgestellten Informationen. Diese haben mir schon sehr weitergeholfen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun möchte ich aber noch etwas spezifischer in die Materie eintauchen und erhoffe mir dass ihr Experten mir hier weiterhelfen könnt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Alles begann mit dem Fehler 17 / Kältekreis OA&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich stieg also aufs Garagendach um zu sehen ob die Feinsicherung durchgebrannt war.&amp;nbsp; Nach kurzer Messung habe ich aber festgestellt, dass alle Sicherungen intakt waren, sich aber der Varistor und mit Hitzeentwicklung auch die Keramik dessen verabschiedet hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da der Wind ging und mir doch recht kalt war, beschloss ich das Board direkt auszubauen und mit in Werkstatt zu nehmen. In der Werkstatt angekommen bin ich dann durch Forensuche und Internetrechere auf die hoffentlich richtigen Ersatzteile gekommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich ja überhaupt keinen Fehlercode auf der EEV entnehmen konnte - wie auch ich habe die Anlage ja davor vom Netz getrennt. Meine Neugier trieb mich wieder aufs Dach und ließ mich die EEV nochmal einbauen. Wieder über die Leiter runter und in den Technikraum um die Versorgung wieder zu aktivieren. Zwischenzeitlich musste ich telefonieren und ich konnte erst 15 Minuten später wieder aufs Dach. Siehe da sie läuft - jedoch glüht der Varistor. Da es doch recht kühl war, Warmwasser und FuBo - Heizung dranhängt, hatte ich die Anlage trotzdem erstmal ohne Deckel fürs einmalige Aufheizen laufen lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nagut - irgendwann habe ich diese dann ausgeschalten um die Lüfter zu überprüfen. Ich hab beide Lüfter ausgebaut und auf offensichtliche Wassereintritte / Beschädigungen sowie Leichtgängigkeit kontrolliert. Diese sahen äußerlich in Ordnung für mich aus. Zusammengebaut und Anlage wieder aktiviert. Heute Morgen stand diese aber leider wieder auf Störung...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun zu meiner konkreten Frage:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich nur den Varistor tauschen? Ich finde im Netz leider keine Eckdaten über den verbauten Typ. Weiß jemand dass hier zufällig jemand?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die EEV ist eine Airwell 467300186R aus 2016.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank vorab!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(ich habe den Beitrag erneut erstellt mit keinen Bildern da mein erster Beitrag als Spam markiert wurde)&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:55:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615388#M188436</guid>
      <dc:creator>ACP666</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-14T08:55:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S / EEV Varistor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615470#M188488</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;hat sicher eine Idee was die Ursache ist und hat vielleicht ein Board zur Hand um nach dem Typ des Varistor zu schauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:24:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615470#M188488</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-14T15:24:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S / EEV Varistor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615473#M188489</link>
      <description>&lt;P&gt;Den kannst du tauschen.&amp;nbsp; Absolutes Standardbauteil hinter Sicherungen um die Elektronik zu schützen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An welcher Stelle sitzt er, bzw. unter welcher Spannung ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Board noch läuft mess über den Varistor.&amp;nbsp; Das sind einfach gestrickte Bauteile.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Spannung und Strom müssen stimmen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ersteres für die Ableitung letzteres muss aureichen um die Sicherung aus zu lösen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D.h.&amp;nbsp; wenn am 230V Netz nimmt man einen 275-300V&amp;nbsp; Varistor mit ausreichender Belastung, größer geht immer.&amp;nbsp; Stromstärke ? Die meisten können XX Ampere ableiten. Größer ist immer gut....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Datenblatt ansehen, die Belastung in A muss natürlich deutlich über der Sicherung liegen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei&amp;nbsp; Fragen&amp;nbsp; PN.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbstverständlich war das die Kurzform&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbstverständlich sollte man wissen was man tut (lötet)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur mal so für die üblichen Kritiker.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:43:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615473#M188489</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-14T15:43:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S / EEV Varistor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615483#M188494</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/117113"&gt;@ACP666&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe dir bereits in deinem ersten Beitrag geantwortet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615361#M188427" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615361#M188427&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:18:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615483#M188494</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-14T17:18:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S / EEV Varistor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615556#M188524</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für eure Antworten!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Zum Glück hat mich&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;noch eines besseren belehrt, ich hatte schon zwei Varistoren besorgt.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich habe gelesen, dass dieser Thermistor im Laufe der Zeit von Airwell aufgerüstet worden ist. Stimmt das? Wenn dem so ist, wurde ich anstelle des SCK-103 (10 Ohm, Dauerstrom 3A, 10mm Durchmesser) den SCK-154 (15 Ohm, Dauerstrom 4A, 15mm Durchmesser) einlöten. Alternativ in gleicher Baugröße SCK-104 oder SCK-105.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was denkt ihr? Eher den Anlaufstrom der Lüfter begrenzen mit dem 15 Ohm oder bei 10 Ohm belassen und dafür einen höheren Dauerstrom?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:56:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615556#M188524</guid>
      <dc:creator>ACP666</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-15T08:56:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S / EEV Varistor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615562#M188528</link>
      <description>&lt;P&gt;Hmm, schwer zu sagen. Ich bin primär&amp;nbsp; beim SCK-105&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://datasheet4u.com/pdf/685363/SCK-152.pdf" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://datasheet4u.com/pdf/685363/SCK-152.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der 103 taucht in der Liste nicht auf. Ggf. ist das der Grund für die "Aufrüstung" ?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:34:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615562#M188528</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-15T09:34:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S / EEV Varistor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615570#M188531</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/93193"&gt;@Küstenpumpe&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es steht im Datenblatt, Sie müssen nur nach dem Durchmesser von 10 mm suchen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:38:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615570#M188531</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-15T10:38:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S / EEV Varistor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615581#M188535</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Eher den Anlaufstrom der Lüfter begrenzen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei einem Inverter geregeltem Motor?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Motoren neigen mit den Jahren zu einem Kurzschluss.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evtl schützt das Teil das PCB?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:56:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615581#M188535</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-15T10:56:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S / EEV Varistor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615596#M188539</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/117113"&gt;@ACP666&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Sicherung hat 3,15 A !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:05:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615596#M188539</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-15T14:05:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S / EEV Varistor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615601#M188543</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich bin noch am grübeln wieso diese Feinsicherung nicht ausgelöst hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Thermistor hingegen zerbröselte...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edit: ich muss mir später noch die Kennlinie ansehen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:19:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/615601#M188543</guid>
      <dc:creator>ACP666</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-15T14:19:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S / EEV Varistor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/616322#M188929</link>
      <description>&lt;P&gt;So liebe Leute,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;da ich vom 16.04 bis inkl. Woche übers Wochenende nicht zu Hause gewesen wäre/bin, musste eine Notlösung her.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Frau mit Kleinkind wollen in dieser Zeit trotzdem warm duschen&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_Schweißperlen:"&gt;😅&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe also den SCK154 - 15 Ohm und 4 Ampere Dauerstrom - verbaut. Trotz 3,15A Vorsicherung durch die Feinsicherung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Soweit läuft die Heizung seit ein paar Tagen einwandfrei...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie geht es jetzt weiter? Gemütlich Ersatzmotoren und Platine besorgen und auf Lager legen oder was meint ihr soll ich jetzt tun?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke euch!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:10:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-EEV-Varistor/m-p/616322#M188929</guid>
      <dc:creator>ACP666</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-20T13:10:56Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
