<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 200‑S AWB‑E 7,0 kW: EEV‑Fehler, Modbus‑Ausfall, Sicherung löst aus" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-7-0-kW-EEV-Fehler-Modbus-Ausfall-Sicherung/m-p/614205#M187917</link>
    <description>&lt;P&gt;vielleicht hat&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;hier eine Idee, er kennt sich hier sehr gut aus.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:54:10 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-06T07:54:10Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200‑S AWB‑E 7,0 kW: EEV‑Fehler, Modbus‑Ausfall, Sicherung löst aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-7-0-kW-EEV-Fehler-Modbus-Ausfall-Sicherung/m-p/613952#M187820</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hoffe, jemand hier hat eine Idee oder vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich betreibe eine Viessmann Vitocal 200‑S AWB‑E 7,0 kW mit Vitocell 100‑W Pufferspeicher (46 l) und kämpfe seit einiger Zeit mit wiederkehrenden Problemen, die trotz Wartung weiterhin bestehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Fehlerbild&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;a) Fehler EEV (elektronisches Expansionsventil)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Tritt mehrfach hintereinander auf, oft im Abstand weniger Minuten&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Setzt sich jeweils selbst zurück&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Keine dauerhafte Störung, aber wiederkehrend&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;b) Teilnehmerausfall am Modbus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Meldung erscheint regelmäßig&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Meist zeitgleich oder kurz nach dem EEV‑Fehler&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Anlage läuft danach weiter, aber offensichtlich mit Kommunikationsabbrüchen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;c) Sicherung des Außengeräts löst gelegentlich aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Besonders auffällig um ca. 4:30 Uhr und 12:00 Uhr&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Das sind genau die Zeitpunkte, an denen Heizen und Warmwasserbereitung gleichzeitig aktiv sind&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Nach Wiedereinschalten läuft die Anlage normal weiter&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Sicherung wurde inzwischen erneuert, Fehler bleibt jedoch bestehen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Bisherige Maßnahmen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Wartungstermin durch den Heizungsbauer&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Prüfung der Anlage (Innen- und Außengerät)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Sicherung im Sicherungskasten wurde getauscht&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Warmwasserzeiten wurden testweise verschoben, um das Verhalten zu beobachten&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Fehler treten weiterhin auf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer hat Zugriff auf die Anlage über die ViCare‑App und konnte die Meldungen einsehen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotz Prüfung konnte das Problem bisher nicht behoben werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Beobachtungen, die evtl. wichtig sind&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die Sicherung fliegt nur zu Zeiten hoher Last (Heizen + Warmwasser)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Danach erscheinen Modbus‑Ausfall und EEV‑Fehler → vermutlich Folgefehler&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Anlage läuft ansonsten stabil&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Heizkreiswasser zeigt Verschmutzung, evtl. Hinweis auf fehlenden hydraulischen Abgleich oder Strömungsprobleme&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Außengerät wurde geöffnet: keine offensichtlichen Schäden, aber viele elektrische Komponenten (Leistungsteil, EEV‑Spule, Verdichter, Ventilator etc.) könnten theoretisch beteiligt sein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4. Vermutete Ursachen (bisherige Einschätzung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Elektrische Überlast des Außengeräts beim Lastsprung&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Defekt im Leistungsteil / Inverter&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kompressor zieht zu viel Strom beim Hochfahren&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- EEV‑Spule oder Ventil mechanisch schwergängig&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kontaktproblem / Feuchtigkeit im Außengerät&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Modbus‑Kommunikation instabil, evtl. durch Spannungseinbruch&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Sicherung war nicht die Ursache, da nach Tausch unverändert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5. Offene Fragen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kennt jemand dieses Fehlerbild (EEV + Modbus + Sicherungsauslösung)?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Gibt es bekannte Schwachstellen bei der Vitocal 200‑S AWB‑E?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Könnte ein defektes Leistungsteil solche Symptome verursachen?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Ist ein Kompressor‑Anlaufproblem denkbar, obwohl die Anlage sonst normal läuft?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Sollte man die Stromaufnahme unter Last messen lassen (Warmwasser + Heizen gleichzeitig)?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Gibt es typische Ursachen für Modbus‑Ausfälle bei dieser Baureihe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte herausfinden, wo die eigentliche Ursache liegt, da Wartung und Sicherungstausch das Problem nicht gelöst haben.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer wird erneut kommen, aber ich möchte vorbereitet sein und typische Fehlerquellen kennen, um die Fehlersuche zu erleichtern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 04:30:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-7-0-kW-EEV-Fehler-Modbus-Ausfall-Sicherung/m-p/613952#M187820</guid>
      <dc:creator>Security</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-04T04:30:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200‑S AWB‑E 7,0 kW: EEV‑Fehler, Modbus‑Ausfall, Sicherung löst aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-7-0-kW-EEV-Fehler-Modbus-Ausfall-Sicherung/m-p/614205#M187917</link>
      <description>&lt;P&gt;vielleicht hat&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;hier eine Idee, er kennt sich hier sehr gut aus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:54:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-7-0-kW-EEV-Fehler-Modbus-Ausfall-Sicherung/m-p/614205#M187917</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-06T07:54:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200‑S AWB‑E 7,0 kW: EEV‑Fehler, Modbus‑Ausfall, Sicherung löst aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-7-0-kW-EEV-Fehler-Modbus-Ausfall-Sicherung/m-p/614259#M187947</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/75052"&gt;@Security&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für eine genaue Diagnose benötige ich die Meldungen des Kühlkreislaufreglers und die Seriennummer des Außengeräts (vermutlich 8 kW). Dort findet sich wahrscheinlich die Meldung 5D, was bedeutet, dass der Kühlkreislaufregler aufgrund eines mechanischen Defekts des Expansionsventils im Außengerät die Überhitzung nicht erreicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 19:25:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-7-0-kW-EEV-Fehler-Modbus-Ausfall-Sicherung/m-p/614259#M187947</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-06T19:25:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200‑S AWB‑E 7,0 kW: EEV‑Fehler, Modbus‑Ausfall, Sicherung löst aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-7-0-kW-EEV-Fehler-Modbus-Ausfall-Sicherung/m-p/614267#M187951</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;EEV klemmt → Inverter überlastet → Sicherung fliegt → Modbus fällt aus → B3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;fabrication Serlal no. :&amp;nbsp; 7745688801382119&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20260406_221127.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53316i8EF789B296577FCC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20260406_221127.jpg" alt="20260406_221127.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20260406_221412.jpg" style="width: 2674px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53317iC42B3AECC8878F50/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20260406_221412.jpg" alt="20260406_221412.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Stromabnahme der Anlage, Temp.-Regler voll auf...&amp;nbsp; :&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20260406_235258_Home Assistant.jpg" style="width: 2340px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53318i3657A984C24A8BA0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20260406_235258_Home Assistant.jpg" alt="Screenshot_20260406_235258_Home Assistant.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Mühe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 22:00:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-7-0-kW-EEV-Fehler-Modbus-Ausfall-Sicherung/m-p/614267#M187951</guid>
      <dc:creator>Security</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-06T22:00:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200‑S AWB‑E 7,0 kW: EEV‑Fehler, Modbus‑Ausfall, Sicherung löst aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-7-0-kW-EEV-Fehler-Modbus-Ausfall-Sicherung/m-p/614304#M187973</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/75052"&gt;@Security&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7745688 Außengerät 2XX-S 10kW 230V.&lt;BR /&gt;Fehler B3 deutet auf einen Defekt des oberen Lüftermotors hin. Daher würde ich zunächst den Lüftermotor und die Motorlager überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:53:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-E-7-0-kW-EEV-Fehler-Modbus-Ausfall-Sicherung/m-p/614304#M187973</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-07T08:53:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
