<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612966#M187399</link>
    <description>&lt;P&gt;Vielen Dank divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dort gibt es ja auch einen Fehler 99 mit dem falschen Drehfeld, interessant. Aber glücklicherweise bei mir nicht angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wünsche allen, die hier unterstützt haben, ein schönes Wochenende.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:38:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Bärenklauer</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-28T09:38:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612568#M187259</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich besitze sei knapp 5 Jahren eine Erdwärmepumpe Vitocal 333.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es Erfahrungen dahingehend, dass die Pumpe innerhalb des eigenen Stromkreises Drehfeldschwankungen verursacht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausgeschlossen werden kann, dass diese Schwankungen aus dem öffentlichen Netz kommen und Schwankungen auf dem Weg vom Anschlusskasten zur Wärmepumpe auftreten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein befreundeter Nachbar, der Wärmepumpen eines anderen Herstellers betreut, tippt auf einen Fehler im Stromkreislauf des Inverters.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für jeden Hinweis wäre ich dankbar, denn meine Wärmepumpe läuft seit drei Tagen mit Strom.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:13:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612568#M187259</guid>
      <dc:creator>Bärenklauer</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T08:13:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612667#M187292</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Bärenklauer,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:40:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612667#M187292</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T14:40:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612806#M187343</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seriennummer lautet: 7956898101078122&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind derartige Probleme bei bestimmten Baureihen bekannt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bärenklauer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:51:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612806#M187343</guid>
      <dc:creator>Bärenklauer</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T09:51:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612831#M187359</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, deine Wärmepumpe ist invertergesteuert und hat daher keinen Drehstromverdichter. Wie äußer sich denn dein Problem?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:01:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612831#M187359</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T13:01:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612862#M187369</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Problem ist so zu beschreiben:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Innerhalb der Wärmepumpe wird an zwei Phasen mittels Prüfgerät Duspol die Drehrichtung rechts angezeigt und an der dritten Phase sieht man Drehfeldschwankungen, also Drehrichtung mal rechts, mal links im schnellen Wechsel. Damit kommt die Anlage nicht klar und der Verdichter startet zwar kurz, schaltet sich jedoch umgehend aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Strom aus dem Netz dreht auf allen drei Phasen rechts und die vor der Pumpe installierten Sicherungsautomaten geben auf allen drei Phasen Strom mit Rechtsdrehung ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rechnet man diese Erkenntnisse zusammen, muss es einen „Stromfehler“ innerhalb der Pumpe geben und ich hoffe hierbei, dass es nicht der Inverter ist. Denn dann wird es ja richtig teuer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:11:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612862#M187369</guid>
      <dc:creator>Bärenklauer</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T15:11:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612878#M187373</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit Prüfgerät Duspol, genau mein Humor. Nein mal im Ernst kauf dir ein Drehfeld Meßgerät, dann wird sich das lustige Drehfeld wechseln in Wohlgefallen auflösen. Von Voltcraft bekommst du schon eins welches unter 40 Euro kostet. Der Duspol zeigt gerne mal Quatsch an. Den selben Mist habe ich selber schon diverse Male am Inverter mit Duspol gemessen, hängst du aber ein Drehfeld Messer dran ist alles OK. Beim Drehfeld traue ich persönlich keinen Duspol.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 17:35:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612878#M187373</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T17:35:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612900#M187377</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst du mal in der Serviceebene die Fehler des Kältekreises auslesen und Posten. Das wäre nun interessant zu wissen was dort steht&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 18:54:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612900#M187377</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T18:54:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612949#M187385</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich denke, du meinst „Diagnose - Kältekreis- Meldungshistorie“&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0523.jpeg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53146i8284EADB5B44EEE8/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0523.jpeg" alt="IMG_0523.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0522.jpeg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53147i1DB10988C41D1EAF/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0522.jpeg" alt="IMG_0522.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0521.jpeg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53148iBA15393FC7BAEF58/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0521.jpeg" alt="IMG_0521.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0520.jpeg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53149i781873A627E14D58/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0520.jpeg" alt="IMG_0520.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:10:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612949#M187385</guid>
      <dc:creator>Bärenklauer</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T08:10:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612952#M187388</link>
      <description>&lt;P&gt;9E: 1 Phase der Versorgungsspannung Inverter fehlt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;18:&amp;nbsp;Störung Verdichter (allgemeine Meldung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;d.h. du hast einen Wackelkontakt in einer der Phasen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entweder schon vor der WP oder irgendwo in der Verkabelung innerhalb der WP.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:39:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612952#M187388</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T08:39:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612954#M187389</link>
      <description />
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:45:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612954#M187389</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T08:45:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612955#M187390</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann kann man davon ausgehen, das ein Fehler in der Verkabelung zur Außeneinheit ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonst würde man das Drehfeld an den Klemmen korrekt messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:52:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612955#M187390</guid>
      <dc:creator>Frankg63</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T08:52:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612957#M187391</link>
      <description>&lt;P&gt;Die 333 G hat keine ODU&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:00:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612957#M187391</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T09:00:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612960#M187394</link>
      <description>&lt;P&gt;Das erleichtert ja. Kann ich also davon ausgehen, dass der Inverter nicht defekt ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich aber, weshalb ein von Viessmann autorisierter Fachbetrieb, der meine WP auch installiert hat, mir den „Bären“ mit den Drehfeldschwankungen aufgebrummt hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder sind die Fehler 9E und 18 so selten, dass sie kaum vorkommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke jedenfalls.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:20:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612960#M187394</guid>
      <dc:creator>Bärenklauer</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T09:20:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612962#M187396</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann man sich eine Fehlerliste irgendwo runterladen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bedeuten die Hinweise 1A und 10.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:22:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612962#M187396</guid>
      <dc:creator>Bärenklauer</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T09:22:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612964#M187398</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/116240"&gt;@Bärenklauer&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Erläuterung der Meldehistorie ist beigefügt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:39:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612964#M187398</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T09:39:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Drehfeldschwankung Vitocal 333</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612966#M187399</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dort gibt es ja auch einen Fehler 99 mit dem falschen Drehfeld, interessant. Aber glücklicherweise bei mir nicht angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wünsche allen, die hier unterstützt haben, ein schönes Wochenende.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:38:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Drehfeldschwankung-Vitocal-333/m-p/612966#M187399</guid>
      <dc:creator>Bärenklauer</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T09:38:24Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
