<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 200-S D16 + Pufferspeicher + FriWa: Warmwasser im oberen Speicherbereich geht trotz 50 °C Soll immer wieder auf 60 °C" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-D16-Pufferspeicher-FriWa-Warmwasser-im-oberen/m-p/611213#M186615</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Anlagenbeschreibung:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich betreibe eine &lt;STRONG&gt;Viessmann Vitocal 200-S&lt;/STRONG&gt; mit folgender Wärmepumpe:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Produktname:&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;200-S&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Typ:&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;AWB-E-AC 201.D16&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Baujahr / Inbetriebnahme: &lt;STRONG&gt;2023&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Maximale Vorlauftemperatur in der App: &lt;STRONG&gt;40 °C&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;600 l Pufferspeicher Vitocell 120&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Frischwasserstation (FriWa)&lt;/STRONG&gt;, kein separater Trinkwasserspeicher&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Fußbodenheizung&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;ca. &lt;STRONG&gt;150 m² FBH gesamt&lt;/STRONG&gt;, davon aktuell ca. &lt;STRONG&gt;100 m² genutzt&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Haus Baujahr &lt;STRONG&gt;1940&lt;/STRONG&gt;, Anbau &lt;STRONG&gt;1970&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Heizkreis / Regelung:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;nur &lt;STRONG&gt;Heizkreis 2&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Heizkennlinie zuletzt bei ca. &lt;STRONG&gt;0,5 / -2 K&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Zeitprogramm Zirkulation: morgens ca. 30 min, abends ca. 2 h&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;HR /&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Aktuelle Regelungswerte:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser / Puffer:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6000 Warmwassertemperatur Sollwert:&lt;/STRONG&gt; 50 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;600C Warmwassertemperatur Sollwert 2:&lt;/STRONG&gt; 50 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6005 Min. Warmwassertemperatur:&lt;/STRONG&gt; 10 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6006 Max. Warmwassertemperatur:&lt;/STRONG&gt; 60 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6007 Hysterese WW-Temperatur:&lt;/STRONG&gt; 5 K&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6009 Einschaltoptimierung WW:&lt;/STRONG&gt; 0&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;600A Ausschaltoptimierung WW:&lt;/STRONG&gt; 1&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6014 Freigabe Zusatzheizungen Warmwasser:&lt;/STRONG&gt; 0&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6015 Freigabe Elektro-Heizungen Warmwasser:&lt;/STRONG&gt; 0&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Pufferspeicher:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7200 Freigabe Pufferspeicher / Hydraulische Weiche:&lt;/STRONG&gt; 1&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7202 Temperatur Festwert Pufferspeicher:&lt;/STRONG&gt; 50 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7203 Hysterese Beheizung Pufferspeicher:&lt;/STRONG&gt; 60 (= 6 K)&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7204 Max. Temperatur Pufferspeicher:&lt;/STRONG&gt; 50 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;HR /&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Problem:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotz der obigen Einstellungen wird in der ViCare-App bzw. an der Anlage immer wieder angezeigt:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Warmwassertemperatur oben:&lt;/STRONG&gt; ca. &lt;STRONG&gt;59–60 °C&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Speichertemperatur oben:&lt;/STRONG&gt; ca. &lt;STRONG&gt;59–60 °C&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Das passiert auch dann, wenn gerade &lt;STRONG&gt;kein Warmwasserbedarf&lt;/STRONG&gt; besteht.&lt;BR /&gt;Nach dem Duschen fällt die Temperatur zwar zunächst auf ca. &lt;STRONG&gt;40 °C&lt;/STRONG&gt;, steigt dann aber im Laufe des Tages bzw. bis zum nächsten Morgen wieder auf &lt;STRONG&gt;ca. 60 °C&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das deutet für mich darauf hin, dass der obere Speicherbereich als Warmwasserzone behandelt wird und regelmäßig wieder auf 60 °C hochgeladen wird, obwohl ich das nicht möchte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Einstellung oder welcher Parameter sorgt dafür, dass der obere Pufferspeicher trotz 50 °C Soll immer wieder auf ca. 60 °C geladen wird?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und welche Einstellung muss ich bei dieser Hydraulik ändern, damit der obere Bereich &lt;STRONG&gt;nicht über 50 °C&lt;/STRONG&gt; geht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank vorab für eure Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 19:20:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Mosch</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-17T19:20:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S D16 + Pufferspeicher + FriWa: Warmwasser im oberen Speicherbereich geht trotz 50 °C Soll immer wieder auf 60 °C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-D16-Pufferspeicher-FriWa-Warmwasser-im-oberen/m-p/611213#M186615</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Anlagenbeschreibung:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich betreibe eine &lt;STRONG&gt;Viessmann Vitocal 200-S&lt;/STRONG&gt; mit folgender Wärmepumpe:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Produktname:&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;200-S&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Typ:&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;AWB-E-AC 201.D16&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Baujahr / Inbetriebnahme: &lt;STRONG&gt;2023&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Maximale Vorlauftemperatur in der App: &lt;STRONG&gt;40 °C&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;600 l Pufferspeicher Vitocell 120&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Frischwasserstation (FriWa)&lt;/STRONG&gt;, kein separater Trinkwasserspeicher&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Fußbodenheizung&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;ca. &lt;STRONG&gt;150 m² FBH gesamt&lt;/STRONG&gt;, davon aktuell ca. &lt;STRONG&gt;100 m² genutzt&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Haus Baujahr &lt;STRONG&gt;1940&lt;/STRONG&gt;, Anbau &lt;STRONG&gt;1970&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Heizkreis / Regelung:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;nur &lt;STRONG&gt;Heizkreis 2&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Heizkennlinie zuletzt bei ca. &lt;STRONG&gt;0,5 / -2 K&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Zeitprogramm Zirkulation: morgens ca. 30 min, abends ca. 2 h&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;HR /&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Aktuelle Regelungswerte:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser / Puffer:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6000 Warmwassertemperatur Sollwert:&lt;/STRONG&gt; 50 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;600C Warmwassertemperatur Sollwert 2:&lt;/STRONG&gt; 50 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6005 Min. Warmwassertemperatur:&lt;/STRONG&gt; 10 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6006 Max. Warmwassertemperatur:&lt;/STRONG&gt; 60 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6007 Hysterese WW-Temperatur:&lt;/STRONG&gt; 5 K&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6009 Einschaltoptimierung WW:&lt;/STRONG&gt; 0&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;600A Ausschaltoptimierung WW:&lt;/STRONG&gt; 1&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6014 Freigabe Zusatzheizungen Warmwasser:&lt;/STRONG&gt; 0&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6015 Freigabe Elektro-Heizungen Warmwasser:&lt;/STRONG&gt; 0&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Pufferspeicher:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7200 Freigabe Pufferspeicher / Hydraulische Weiche:&lt;/STRONG&gt; 1&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7202 Temperatur Festwert Pufferspeicher:&lt;/STRONG&gt; 50 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7203 Hysterese Beheizung Pufferspeicher:&lt;/STRONG&gt; 60 (= 6 K)&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;7204 Max. Temperatur Pufferspeicher:&lt;/STRONG&gt; 50 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;HR /&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Problem:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotz der obigen Einstellungen wird in der ViCare-App bzw. an der Anlage immer wieder angezeigt:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Warmwassertemperatur oben:&lt;/STRONG&gt; ca. &lt;STRONG&gt;59–60 °C&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Speichertemperatur oben:&lt;/STRONG&gt; ca. &lt;STRONG&gt;59–60 °C&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Das passiert auch dann, wenn gerade &lt;STRONG&gt;kein Warmwasserbedarf&lt;/STRONG&gt; besteht.&lt;BR /&gt;Nach dem Duschen fällt die Temperatur zwar zunächst auf ca. &lt;STRONG&gt;40 °C&lt;/STRONG&gt;, steigt dann aber im Laufe des Tages bzw. bis zum nächsten Morgen wieder auf &lt;STRONG&gt;ca. 60 °C&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das deutet für mich darauf hin, dass der obere Speicherbereich als Warmwasserzone behandelt wird und regelmäßig wieder auf 60 °C hochgeladen wird, obwohl ich das nicht möchte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Einstellung oder welcher Parameter sorgt dafür, dass der obere Pufferspeicher trotz 50 °C Soll immer wieder auf ca. 60 °C geladen wird?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und welche Einstellung muss ich bei dieser Hydraulik ändern, damit der obere Bereich &lt;STRONG&gt;nicht über 50 °C&lt;/STRONG&gt; geht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank vorab für eure Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 19:20:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-D16-Pufferspeicher-FriWa-Warmwasser-im-oberen/m-p/611213#M186615</guid>
      <dc:creator>Mosch</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-17T19:20:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S D16 + Pufferspeicher + FriWa: Warmwasser im oberen Speicherbereich geht trotz 50 °C Soll immer wieder auf 60 °C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-D16-Pufferspeicher-FriWa-Warmwasser-im-oberen/m-p/611232#M186630</link>
      <description>&lt;P&gt;Du müsst nur die Warmwasser-Soll etwas absenken. Z.B. auf 45*C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitotrans erwärmt das Wasser nicht selbst,sondern nutzt dafür einen Wärmetauscher,welcher dann über eine Pumpe mit dem Heizwasser aus dem Puffer befeuert wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser Wärmetauscher hat natürlich auch Verluste Welche es auszugleichen gilt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich ist der Wärmetauscher schon leicht verkalkt,dass hier die Puffertemperatur etwas höher sein muss,damit noch 50*C WW- Temperatur erreicht werden&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 05:22:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-D16-Pufferspeicher-FriWa-Warmwasser-im-oberen/m-p/611232#M186630</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-18T05:22:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S D16 + Pufferspeicher + FriWa: Warmwasser im oberen Speicherbereich geht trotz 50 °C Soll immer wieder auf 60 °C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-D16-Pufferspeicher-FriWa-Warmwasser-im-oberen/m-p/611262#M186652</link>
      <description>&lt;P&gt;Diesen Wert habe ich bereits von 60 auf 50 reduziert. Dennoch wir der Pufferspeicher oben auf 60 aufgeheizt. Die Temperatur an der friwa für ww steht auf 45.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe auch schonmal den Wert:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;6006 Max. Warmwassertemperatur:&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;60 °C&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Auf 50 gestellt. Dennoch wurde der puffer weiter auf 60 geheizt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein, dass die Heizung das falsche Anlagenschema hat und garnicht weiß wie sie aufgebaut ist?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell ist schema 4 ausgewählt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:42:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-D16-Pufferspeicher-FriWa-Warmwasser-im-oberen/m-p/611262#M186652</guid>
      <dc:creator>Mosch</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-18T08:42:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S D16 + Pufferspeicher + FriWa: Warmwasser im oberen Speicherbereich geht trotz 50 °C Soll immer wieder auf 60 °C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-D16-Pufferspeicher-FriWa-Warmwasser-im-oberen/m-p/611391#M186713</link>
      <description>&lt;P&gt;Momentan bin ich auch etwas verwirrt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An sich schaltet die 200-S bei 60 Grad Vorlauf am Tauscher den Verdichter ab.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit dann 60 Grad im Speicher zu erreichen ist an sich nicht möglich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperaturfühler tauschen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andere Position ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Überprüfung mit anderen Thermometern ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nimm mal die Ausschaltoptimierung raus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schema 3 erscheint mir logischer - aber bin mir nicht sicher, meine Anlage ist hydraulisch anders aufgebaut mit Schema 2.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beobachte bitte den Kältekreislauf an der Anlage.&amp;nbsp; Wie hoch läuft der Vorlauf ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mach bitte Fotos von dem Schaubild mit den Werten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 18:18:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-D16-Pufferspeicher-FriWa-Warmwasser-im-oberen/m-p/611391#M186713</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-18T18:18:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200-S D16 + Pufferspeicher + FriWa: Warmwasser im oberen Speicherbereich geh...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-D16-Pufferspeicher-FriWa-Warmwasser-im-oberen/m-p/612089#M187016</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mosch,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn das Problem vorliegt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:12:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-D16-Pufferspeicher-FriWa-Warmwasser-im-oberen/m-p/612089#M187016</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T14:12:12Z</dc:date>
    </item>