<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Warmwasseraufbereitung" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/609947#M186041</link>
    <description>&lt;P&gt;Bei meiner Wärmepumpe Vitocal 222 A 6,3 KW habe ich den Warmwasser Sollwert auf permanent 55° Grad Celsius eingestellt. Die Hysterese beträgt 5 Kelvin. ES gibt keine Zirkulationspumpe im System.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei längerer Warmwasserentnahme z.B. durch Duschen fällt die Speichertemperatur manchmal auf 30° Celsius. Die WP arbeitet dagegen, ist aber viel zu langsam.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die elektrische Zusatzheizung schaltet sich trotz Freigabe nicht dazu. Meiner Meinung nach ist sie doch genau dafür gedacht, oder?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich tun?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 07:15:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HDU007</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-11T07:15:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwasseraufbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/609947#M186041</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei meiner Wärmepumpe Vitocal 222 A 6,3 KW habe ich den Warmwasser Sollwert auf permanent 55° Grad Celsius eingestellt. Die Hysterese beträgt 5 Kelvin. ES gibt keine Zirkulationspumpe im System.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei längerer Warmwasserentnahme z.B. durch Duschen fällt die Speichertemperatur manchmal auf 30° Celsius. Die WP arbeitet dagegen, ist aber viel zu langsam.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die elektrische Zusatzheizung schaltet sich trotz Freigabe nicht dazu. Meiner Meinung nach ist sie doch genau dafür gedacht, oder?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich tun?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 07:15:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/609947#M186041</guid>
      <dc:creator>HDU007</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T07:15:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasseraufbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/609949#M186043</link>
      <description>&lt;P&gt;Speichervolumen 100 Liter ?&amp;nbsp; &amp;nbsp;Das ist natürlich extrem spartanisch.&amp;nbsp; Du könntest die Hysterese verkleinern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mehr fällt mir nicht ein.&amp;nbsp; Mit 100 Liter WW wurdest du ggf. falsch beraten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie viele Personen im Haushalt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den DLE nimmt man nur dazu wenn man Geld zu verschenken hat. Dann hättest du dir gleich einen DLE ins Badezimmer montieren können. COP 1 ......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 07:27:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/609949#M186043</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T07:27:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasseraufbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610009#M186069</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe 220 Liter Warmwasser für 3 Personen und das war auch nicht meine Frage&amp;nbsp; sondern warum schaltet sich die elektrische Zusatzheizung nicht dazu obwohl sie in der Gerätekonfiguration für WW Bereitung freigegeben ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:45:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610009#M186069</guid>
      <dc:creator>HDU007</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T13:45:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasseraufbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610020#M186074</link>
      <description>&lt;P&gt;Die elektrische Zusatzheizung würde sich nur zuschalten wenn die WP alleine nicht ausreicht um das WW zu erwärmen. Das funktioniert ja grundsätzlich. Wenn du allerdings so extreme Verluste hast wundert mich das stark wie die zustande kommen. Die Zusatzheizung ist nicht als WW Durchlauferhitzer gedacht! Sprich wenn du schnell viel Wärme willst, ist das deiner WP egal. Da stimmt doch irgendwas anderes nicht würde ich behaupten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:31:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610020#M186074</guid>
      <dc:creator>Denjo1980</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T14:31:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasseraufbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610026#M186077</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die eingebaute elektrische Zusatzheizung (DLE) sorgt, wie &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/104592"&gt;@Denjo1980&lt;/a&gt;&amp;nbsp;bereits angemerkt hat nur dafür die Wärmepumpe zu unterstützen (sofern freigegeben und bestimmte Kriterien erfüllt sind - siehe Beschreibung).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutung: Durch das längere Duschen fällt die Temp und 55-5=50 Grad (Soll-WW minus Hysterese).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine Einstellung von "dauerhaft" auf 55 Grad bewirkt damit gleich beim Duschen ein Einschalten der WW-Bereitung. Damit wird aber im ersten Schritt (Umschaltventil dreht auf WW, Aussengerät Ein, Pumpe auf WW-Durchfluss) mit WW-Puffertemp dieser nun aktive Kreis mit WW-Puffertemp-Wasser versorgt. Dies führt zu einem zusätzlichen Abfall der WW-Puffertemp.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ergo, obiger Logik zu folgen zum Test: WW-Bereitung von dauernd auf ein definiertes Zeitinvervall ändern. Danach WW auf Temp bringen, WW-Temp notieren, Duschen, WW-Temp kontrollieren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist dann noch immer ein Abfall von 55-&amp;gt;30 Grad erkennbar?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich zB habe WW nur von 13-15:00 aktiv (oder vorher wenn PV-Batterie voll und PV-Forecast ausreichend -&amp;gt; automatisch einmalige WW-Bereitung).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:07:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610026#M186077</guid>
      <dc:creator>Thomas2000</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T15:07:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasseraufbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610047#M186088</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich ging von internem Speicher aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es ein externer ist, Position vom Sensor prüfen, ggf.&amp;nbsp; (logisch)&amp;nbsp; korrigieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:17:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610047#M186088</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T16:17:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasseraufbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610051#M186090</link>
      <description>&lt;P&gt;Erst einmal vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich habe jetzt von dauerhaft auf definiertes Zeitintervall geändert. 12 bis 15 Uhr und 1 Uhr bis 3 Uhr. Ein und Ausschaltautomatik ist aktiviert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Wärmeverluste ohne Entnahme bei WW betragen etwa 0,3 Kelvin pro h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist es &lt;STRONG&gt;nicht&lt;/STRONG&gt; sinnvoll während der Speicherladezeiten zu duschen. Ich glaube das war mein Denkfehler. Ich bin davon ausgegangen dass sobald Warmwasser entnommen wird die WP direkt spätestens aber nach Unterschreitung der Hysterese in Betrieb gehen sollte. Das führt aber wiederum zur zusätzlichen Absenkung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde es später testen und gebe Rückmeldung. Ich habe gelesen dass nicht nur ich das Problem habe....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:28:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610051#M186090</guid>
      <dc:creator>HDU007</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T16:28:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasseraufbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610055#M186093</link>
      <description>&lt;P&gt;Den Zeitpunkt fürs Duschen würde ich mir von meiner WP nicht vorschreiben lassen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt gehts einfach mal darum eine Ursache zu finden, also für den übergebührenden WW-Verlust.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0,3 K/h ist ok, da kenn ich aber den Aufbau der 222A zu wenig - Rückschlagklappe eingebaut oder nicht, Rohrführung etc. Zum Vergleich: Ich hab bei 390l Speicher rd 0,2K/h Verlust bei 20 Grad Umgebungstemp.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:40:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610055#M186093</guid>
      <dc:creator>Thomas2000</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T16:40:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasseraufbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610134#M186123</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo @HDU0007!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Bei nur 6kW Leistung ist es tatsächlich &lt;STRONG&gt;nicht&lt;/STRONG&gt; sinnvoll während oder kurz vor dem Duschen die WW-Bereitung zu aktivieren, da die WP in den ersten Minuten der WW-Bereitung den oberen Teil des Speicher durch eine Glättung der starken WW-Schichtung eher abkühlt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Eine Einschränkung auf WW-Bereitungszeiten kann daher Sinnvoll sein, wird aber vermutlich dein Problem der zu geringen WW-Menge nicht lösen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Prüfe doch mal welcher WW-Bereitungsmodus bei dir eingestellt im Zeitprogramm eingestellt ist - "Oben" oder "Unten". Die Einstellung bestimmt wie viel WW du wirklich im Speicher erzeugst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Wenn hier "Oben" steht wird nur ein Teil des 220l Speicher auf eine Temperatur ≥55°C gebracht - genauer nur der obere Teil bis etwa zum Sensor der normaler Weise im oberen Drittel des Speicher befestigt ist. Der Speicherbereich darunter bleibt zwar nicht kalt, speichert aber deutlich weniger Energie. Die Temperatur unten im Speicher kann also durch die WW-Schichtung z.B bei nur bei 45°C liegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Wenn ihr einen sehr hohen WW-Verbrauch pro Duschvorgang habt, ist es sinnvoll hier "Unten" einzustellen, um auch den unteren Teil des Speicher auf eine Temperatur "nahe" dem Sollwert zu bringen - ganz wird das nicht funktionieren, da es immer zu einer WW-Schichtung kommt, aber die Energie im Speicher nimmt dadurch deutlich zu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ein Temperaturverlust von 0,3K/h klingt eigentlich schon recht hoch. Bei meiner Vitocal 333-G liegt der Verlust des Speicher eher bei 0,1K/h. Vielleicht fehlt hier tatsächlich eine Rückschlagventil oder eine Thermosyphon um eine Microzirkulation der Steigleitung zu verhindern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Gwyn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:17:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610134#M186123</guid>
      <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-12T07:17:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasseraufbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610135#M186124</link>
      <description>&lt;P&gt;...und wenn nur ein Sensor gesteckt ist, der aber oben montiert ist, dann steckt man den unten in die Tauchhülse.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob dann im Menü der Anlage oben oder unten steht ist egal. Oben lt. Menü aber Sensor unten&amp;nbsp; ist dann noch besser.&amp;nbsp; Nur so bringt man den ganzen(!) Speicher auf Temperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Des weiteren bemerkt ein unterer Fühler sehr schnell einströmendes Kaltwasser und die WP fängt an zu Heizen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:23:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610135#M186124</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-12T07:23:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasseraufbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610144#M186130</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/93193"&gt;@Küstenpumpe&lt;/a&gt; Schön, kann man alles so machen, wird aber so aus guten Gründen nur gemacht, wenn der Kunde es beantragt oder selber ändert. Punkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Außerdem verwirrst du so nur den Fragesteller, der sein Problem zu lösen versucht und nicht deine Anlage hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Gwyn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:27:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasseraufbereitung/m-p/610144#M186130</guid>
      <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-12T08:27:40Z</dc:date>
    </item>
  </channel>