<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 252 — 10KW oder 13KW? Bei 9,8KW Heizlast" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-10KW-oder-13KW-Bei-9-8KW-Heizlast/m-p/609943#M186038</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke schonmal!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Haus hat Fußbodenheizung zzgl. wenige kaum laufende Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell ein Zweikreissystem mit Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie das System mit der WP aussehen soll weiß ich noch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das die A10 und A13 baugleich sein sollen und sich nur durch die Software unterscheiden,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hatte ich schonmal gelesen, war mir aber nicht sicher, ob es genau diese waren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dadurch erübrigt sich die Kontroverse mit dem HT ja quasi.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es natürlich einfacher gewesen, wenn der HT das mitgeteilt hätte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was die Modellpolitik angeht, dass die 10KW hier nur eine quasi gedrosselte 13KW ist,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann man gesondert betrachten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woraus sich dann aber der Preisunterschied ableitet werde ich nicht verstehen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 06:29:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Falk930</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-11T06:29:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 252 — 10KW oder 13KW? Bei 9,8KW Heizlast</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-10KW-oder-13KW-Bei-9-8KW-Heizlast/m-p/609874#M185996</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, wir sind etwas verunsichert, unser sehr netter HT möchte uns unbedingt eine Vitocal 252 A 13 KW einbauen.&lt;BR /&gt;Grundsätzlich ist das ok, aber aufgrund vieler Hinweise, dass gerne zu große WP eingebaut werden,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe ich die Heizlast mehrfach überschlägig bewertet und bin immer unter 10KW gelandet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute habe ich vom HT auch erfahren, dass seine Heizlastberechnung bei 9,8KW liegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben für sehr sehr tiefe Temperaturen zusätzlich einen großen Kaminofen zur Verfügung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und FBH, 2 Personen, Südlage, Wolldecken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotzdem möchte der HT die 13KW verbauen, auch nach mehrfacher Rückfrage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Argumentation ist, dass die 13KW mehr Reserven hat und in der unteren Modulation sehr nah an der 10KW liegt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würdet ihr das auch so sehen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unsere Bedenken gehen eher in Richtung häufiger Taktung etc. oder sind die Varianten da eher identisch?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:21:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-10KW-oder-13KW-Bei-9-8KW-Heizlast/m-p/609874#M185996</guid>
      <dc:creator>Falk930</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-10T17:21:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 — 10KW oder 13KW? Bei 9,8KW Heizlast</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-10KW-oder-13KW-Bei-9-8KW-Heizlast/m-p/609934#M186034</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/87081"&gt;@Falk930&lt;/a&gt;!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Grundsätzlich überschätzt die Berechnung der Heizlast nach DIN 13832 den Bedarf bei Norm-AT sogar (bewusst) durch weglassen der meist auftretenden solaren Gewinne. Bezüglich Heizlastberechnung ist es daher wichtig zu wissen wie diese Konkret durchgeführt wurde, um zu bewerten in wie weit diese die tatsächliche Heizlast überschätzt, da es auch Verfahren gibt die nach Verbrauch passendere Werte liefern.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Für die Frage ob eine Überdimmensionierung mit einer 13kW WP sinnvoll ist oder nicht müsste man die genauen Rahmenbedingungen kennen, d.h. die Art des Heizsystems (FBH oder HKs) die genaue Auslegung der HKs und der FBH-Kreise. Grundsätzlich kann eine Überdimensionierung bei entsprechender Auslegung einer FBH sinnvoll sein wenn sie einen monovalenten Betrieb ermöglicht. Bei einer schlecht ausgelegter Hydraulik mit Heizkörpern würde ich davon aber klar abraten und eher zur Unterdimensionierung neigen, auch da der in Deutschland vorgeschriebene Durchlauferhitzer etwaige Defizite ohne weiteres auffangen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Bei der Bewertung sollte man einen Kaminofen aber auch nicht überbewerten, da dieser seine Leistung zeitlich nur sehr begrenzt bereitstellt - ein Grund(speicher)ofen wäre hier eine andere Hausnummer. Die Erwähnung der Wolldecken sind hier allerdings ein besserer Indikator, dass ihr es ernst meint.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Im übrigen könnt ihr noch über die definition der Wunsch-RT mit z.B. 19°C auf die Berechnung der Heizlast Einfluss nehmen. Diese Angabe steht einem Betrieb mit 22°C nicht im Weg, senkt aber die maximale Leistung. Die Wirkung ist aber auf Grund des linearen Zusammenhangs zwischen AT und Wärmebedarf sehr begrenzt, führt aber vielleicht auch dazu, dass der HB euch ernster nimmt. Leider ist das Kind hier aber durch das Vorgespräch bereits in den Brunnen gefallen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Letztendlich hilft euch daher vermutlich nur noch eine klare Ansage mit einer evtl. Haftungsfreistellung weiter. Ihr bestellt und ihr bezahlt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Gwyn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:52:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-10KW-oder-13KW-Bei-9-8KW-Heizlast/m-p/609934#M186034</guid>
      <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T00:52:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 — 10KW oder 13KW? Bei 9,8KW Heizlast</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-10KW-oder-13KW-Bei-9-8KW-Heizlast/m-p/609939#M186037</link>
      <description>&lt;P&gt;So weit ich es verstanden habe, sind A10 und A13 von der Hardware her komplett identisch, und der einzige Unterschied ist eine softwaremäßige Begrenzung der Verdichterdrehzahl der A10 auf 85Hz, während die A13 bis 110Hz fährt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hätte ich vorher gewußt, dass dadurch die Mindestmodulationsleistungen von A10 und A13 also anscheinend komplett identisch sind, hätte ich statt meiner A10 eine A13 (oder eine A08) genommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf dem Datenblatt sehen die Mindestleistungen etwas anders aus. Die dortigen Daten ergeben sich aber, so habe ich Viessmann hier im Forum verstanden, aus einer rechnerischen Mittelung mit einem Abtauvorgang, und da dieser bei einer A10 durch ihre geringere Maximalleistung etwas länger dauert, sinkt dadurch ihre gemittelte Mindestleistung anscheinend nur rechnerisch unter die der A13.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder, Viessmann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: Ich habe 6kW@-10°C Normheizlast (errechnet waren 7kW) plus WW, und die A10 läuft unter 4°C durch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 05:18:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-10KW-oder-13KW-Bei-9-8KW-Heizlast/m-p/609939#M186037</guid>
      <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T05:18:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 — 10KW oder 13KW? Bei 9,8KW Heizlast</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-10KW-oder-13KW-Bei-9-8KW-Heizlast/m-p/609943#M186038</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke schonmal!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Haus hat Fußbodenheizung zzgl. wenige kaum laufende Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell ein Zweikreissystem mit Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie das System mit der WP aussehen soll weiß ich noch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das die A10 und A13 baugleich sein sollen und sich nur durch die Software unterscheiden,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hatte ich schonmal gelesen, war mir aber nicht sicher, ob es genau diese waren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dadurch erübrigt sich die Kontroverse mit dem HT ja quasi.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es natürlich einfacher gewesen, wenn der HT das mitgeteilt hätte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was die Modellpolitik angeht, dass die 10KW hier nur eine quasi gedrosselte 13KW ist,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann man gesondert betrachten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woraus sich dann aber der Preisunterschied ableitet werde ich nicht verstehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 06:29:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-10KW-oder-13KW-Bei-9-8KW-Heizlast/m-p/609943#M186038</guid>
      <dc:creator>Falk930</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T06:29:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 — 10KW oder 13KW? Bei 9,8KW Heizlast</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-10KW-oder-13KW-Bei-9-8KW-Heizlast/m-p/609955#M186047</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;dass die 10KW hier nur eine quasi gedrosselte 13KW ist,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist bei allen Klima-Geräte Herstellern so Usus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Wärmetauscher sind für das kleinste oder mittlere Gerät dimensioniert, das größte Geräte hat dann ein Verdichter Frequenz "Tuning"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;A10 oder A13&amp;nbsp;verändert leicht die Investition Summe&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die A13 wird auch mit etwas höherer Frequenz starten als die A10 und es dauert dann 5-10 Min bis sie sich auf die tatsächliche Leistung eingeregelt hat.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;gt;&amp;gt;Wie das System mit der WP aussehen soll weiß ich noch nicht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;hier solltest du fast mehr Gehirnschmalz investieren, als bei&amp;nbsp;A10 oder A13&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn du auch nur einen Heizkörper auf einem höheren Temp-Niveau betreibst als die FBH,&amp;nbsp; kostet dich das die nächsten 15 Jahre laufend Geld und nicht nur einmal wie bei der A13.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 07:51:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-10KW-oder-13KW-Bei-9-8KW-Heizlast/m-p/609955#M186047</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-11T07:51:05Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
