    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Active-Cooling/m-p/609080#M185662</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo Community,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;wir betreiben seit 2018 eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 (Seriennummer &lt;A href="tel:7745670802078115" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"&gt;7745670802078115&lt;/A&gt;) in einem Neubau. Die Anlage versorgt zwei Doppelhaushälften und verfügt über einen Pufferspeicher.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den Betriebsprogrammen sehe ich:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Heizung und Warmwasser&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Nur Warmwasser&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Aus&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es bei dieser Anlage möglich, dass Active Cooling zu aktivieren? Wenn ja, wie?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sebastian&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 07:09:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>sethobo</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-04T07:09:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S Active Cooling</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Active-Cooling/m-p/609080#M185662</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo Community,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;wir betreiben seit 2018 eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 (Seriennummer &lt;A href="tel:7745670802078115" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"&gt;7745670802078115&lt;/A&gt;) in einem Neubau. Die Anlage versorgt zwei Doppelhaushälften und verfügt über einen Pufferspeicher.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den Betriebsprogrammen sehe ich:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Heizung und Warmwasser&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Nur Warmwasser&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Aus&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es bei dieser Anlage möglich, dass Active Cooling zu aktivieren? Wenn ja, wie?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sebastian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 07:09:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Active-Cooling/m-p/609080#M185662</guid>
      <dc:creator>sethobo</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-04T07:09:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S Active Cooling</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Active-Cooling/m-p/609190#M185713</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sebastian!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Kühlung wird erst nach Änderung der Einstellung in der Codierebene 1 sichtbar. Ob dieses Änderung anzuraten ist und was du zur Inbetriebnahme zu tun hast, ist schwer zu sagen. Deine WP ist zwar wohl grundsätzlich zur AC-Kühlung fähig, aber es ist unklar ob auch deine Heizungsanlage dafür vorbereitet ist. Dazu müssen die folgenden vier Dinge erfüllt sein:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Alle Komponenten zwischen WP und HK-Verteiler inklusive eingebundener Pufferspeicher, sowie der Kühlkreis der WP müssen dazu durchgehend mit diffusionsdichter Isolation gegen Kondensatanfall geschützt sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Das Kühlsystem muss mit Ventilen ausgestattet sein, welche einen Kühlbetrieb unterstützen, d.h. auch bei hohen RTs von 25-30°C öffnen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;An einem für das Haus repräsentativen HK-Verteiler muss ein Taupunktsensor (Feuchteanbauschalter) installiert sein, welcher den Anfall von Tauwasser stellvertretend für das gesamte Kühlsystem des Hauses detektieren kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Die Leistung des Kühlsystems muss zur Dimensionierung der WP passen. Leider ist gerade die Kühlleistung einer FBH durch fehlende Konvektion deutlich beschränkt, wodurch eine AC-WP die hohe aktive Kühlleistung nicht los wird und ins stottern gerät. Ein WP-Kühlsystem muss genauso wie eine WP-Heizung geplant und passend dimensioniert werden, wobei beide in ihren Zielen in Konflikt stehen und daher ggf durch optimierte Komponenten unterstützt werden müssen.&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Nur wenn alle vier Bedingungen erfüllt sind, lässt sich die Kühlfunktion sicher und effizient in Betrieb nehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Leider sind sich viele HBs der Komplexität eines Kühlsystems im klaren, berücksichtigen aber nur einen Teil der Bedingungen (aus Aufwands- und Kostengründen) und zieren sich dann das Kühlsystem initial in Betrieb zu setzen. Aus gutem Grund: eine fehlerhafte Ausführung kann zu Schäden am Heizungssystem und der Bausubstanz führen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Also klär besser noch mal mit deinem HB ab, was 2018 vertraglich vereinbart und auch eingebaut wurde und greif dir den HB, um die korrekte Inbetriebnahme zu veranlassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Gwyn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 22:56:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Active-Cooling/m-p/609190#M185713</guid>
      <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-04T22:56:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S Active Cooling</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Active-Cooling/m-p/609206#M185719</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Gwyn,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die ausführliche Antwort! Leider kann ich selbst nicht beurteilen, welche diese Bedingungen erfüllt sind und welche nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer kann uns hier leider auch nicht mehr weiterhelfen, da er sich in einem Insolvenzverfahren befindet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es die Möglichkeit, gegen entsprechendes Entgelt, die Anlage von einem Viessmann-Techniker überprüfen und bewerten zu lassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sebastian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 06:47:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Active-Cooling/m-p/609206#M185719</guid>
      <dc:creator>sethobo</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-05T06:47:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S Active Cooling</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Active-Cooling/m-p/609212#M185721</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sebastian!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Sofern &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt; keine Information über dein Anlage in der Viessmann DB findet könntest du für eine erste Voreinschätzung durch das Forum deine Anlage hier beschreiben:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Heizkörper (Anzahl und Größe),&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Fußboden Heizung (Anzahl und Länge der Kreise bzw. beheizte Fläche)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizkreisverteiler (Anzahl und Anschlüsse)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Speicher (Anzahl und Größe)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wärmepumpe (Anschluss der Außeneinheit an die Inneneinheit)&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Falls vorhanden könntest du eine dir vorliegende Dokumentation der Heizungsauslegung und das zugehörige Hydraulik-Schema einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Dazu wären auch Fotos der Anlage notwendig, d.h. der oben genannter Bauteile so wie der dazwischen liegenden Rohre sinnvoll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Gwyn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:09:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Active-Cooling/m-p/609212#M185721</guid>
      <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-05T07:09:59Z</dc:date>