<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609017#M185619</link>
    <description>&lt;P&gt;Hat halt auch Nachteile.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Je höher die Speichertemperatur und je größer der Speicher desto größer auch die Verluste.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperaturen von mehr als 60° sorgen für vermehrte Kalkablagerung im System und den Armaturen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am meisten Einsparung bringt es erst gar keine zu verbrauchen wenn nicht notwendig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und PV Strom wäre Nutzung über Stromspeicher zu überlegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:28:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-03T17:28:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/608798#M185543</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich benötige Hilfe wie man im Servicemenü die maximale Vorlauftemperatur des Verdichters einstellen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Verdichter soll Warmwasser nur bis 50 °C erhitzen. Danach soll die Zusatzheizung übernehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keine Stromkosten durch Photovoltaik.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 250 A06 V109&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:27:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/608798#M185543</guid>
      <dc:creator>gerrko</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-02T14:27:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/608803#M185545</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du meinst du könntest gezielt den DLE unter Umgehung des Verdichters aktivieren sehe ich keine Einstellmöglichkeiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu müsstest du meines Wissens einen externen im Speicher befindlichen Heizstab mit eigener Ansteuerung haben den die PV dann unabhängig von den WP Einstellungen versorgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:47:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/608803#M185545</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-02T14:47:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/608983#M185603</link>
      <description>&lt;P&gt;Weiß von den Profis jemand wie man die maximale Vorlauftemperatur des Verdichters im Servicemenü einstellen kann?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 12:45:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/608983#M185603</guid>
      <dc:creator>gerrko</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T12:45:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/608987#M185604</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Wärmepumpe versucht krampfhaft die 70 Grad zu erreichen und merkt nach Stunden, dass sie es nicht schafft.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man muss hier einstellen lass es bei 55 Grad sein und gib es an die Zusatzheizung ab.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 12:59:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/608987#M185604</guid>
      <dc:creator>gerrko</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T12:59:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/608990#M185607</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Einstellmöglichkeiten habe ich dir im ersten Beitrag zukommen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast lediglich die Möglichkeit den DLE zu sperren oder entsprechend freizuschalten und Leistungsstufen zu wählen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Einstellmöglichkeit der WP zu sagen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bis hier hin Verdichter und ab da DLE wäre mir absolut neu und hab ich noch nirgendwo gelesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP selbst entscheidet wann sie was wie zuschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ob dein Strom vom Netz oder der PV kommt ist ihr dabei erstmal egal und beeinflusst die Entscheidung Verdichter oder DLE in keiner Weise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:18:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/608990#M185607</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T13:18:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609003#M185611</link>
      <description>&lt;P&gt;Als radikalen Schritt auf Notbetrieb schalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann wird über DLE gearbeitet solange dieser aktiviert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über Risiken und Nebenwirkungen......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 16:20:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609003#M185611</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T16:20:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609006#M185612</link>
      <description>&lt;P&gt;Was versuchst du eigentlich zu erreichen - was ist dein Ziel?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW auf 50 Grad mit WP und darüber soll nur der DLE arbeiten? Den Sinn dahinter würde ich gerne verstehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 16:40:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609006#M185612</guid>
      <dc:creator>Thomas2000</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T16:40:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609008#M185613</link>
      <description>&lt;P&gt;Das wollte ich auch schreiben mir fiel es nur schwer das freundlich zu formulieren &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":sich_vor_Lachen_auf_dem_Boden_winden:"&gt;🤣&lt;/span&gt; niemand würde das so umsetzen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 16:50:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609008#M185613</guid>
      <dc:creator>Denjo1980</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T16:50:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609012#M185615</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/59493"&gt;@Thomas2000&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke, du hast es erkannt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So stellt sich das &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/12501"&gt;@gerrko&lt;/a&gt;&amp;nbsp;bestimmt vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ganz so abwegig ist die Idee doch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er möchte seinen Verdichter schonen und vorhandene Bordmittel nutzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob das alles Sinn macht, naja, der ganze Hype Strom in Wärme zu speichern ist so ne Sache.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das muss jeder selbst entscheiden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonnige Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thilo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:17:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609012#M185615</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T17:17:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609013#M185616</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/104592"&gt;@Denjo1980&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum nicht!?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:17:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609013#M185616</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T17:17:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609015#M185617</link>
      <description>&lt;P&gt;Weil das totaler Nonsens ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:26:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609015#M185617</guid>
      <dc:creator>Denjo1980</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T17:26:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609017#M185619</link>
      <description>&lt;P&gt;Hat halt auch Nachteile.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Je höher die Speichertemperatur und je größer der Speicher desto größer auch die Verluste.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperaturen von mehr als 60° sorgen für vermehrte Kalkablagerung im System und den Armaturen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am meisten Einsparung bringt es erst gar keine zu verbrauchen wenn nicht notwendig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und PV Strom wäre Nutzung über Stromspeicher zu überlegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:28:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609017#M185619</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T17:28:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609022#M185623</link>
      <description>&lt;P&gt;Was bewirkt eigentlich DID 504.6 (Effizienter oberer Grenzwert)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:53:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609022#M185623</guid>
      <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T17:53:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609023#M185624</link>
      <description>&lt;P&gt;Diese Argumente sind aber an der Fragestellung vorbei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn auch berechtigt, es ist &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/12501"&gt;@gerrko&lt;/a&gt;&amp;nbsp;seine Entscheidung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:04:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609023#M185624</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T18:04:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609024#M185625</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sollten wir &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/12501"&gt;@gerrko&lt;/a&gt;&amp;nbsp;überlassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist auch keine Antwort auf die Ursprungsfrage.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:05:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609024#M185625</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T18:05:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609031#M185626</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Ursprungsfrage wurde bereits beantwortet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt keine Möglichkeit wahlweise Verdichter oder DLE über Systemeinstellungen gezielt anzusteuern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wie immer gilt, daß der Fragende mit den Antworten umgehen kann wie er will .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:17:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609031#M185626</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T18:17:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609033#M185628</link>
      <description>&lt;P&gt;504.6 bewirkt nichts und ist rein informativ.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:25:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609033#M185628</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T18:25:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609034#M185629</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein das ist die Antwort auf deine Frage wenn auch nicht sehr ausführlich beantwortet &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:30:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609034#M185629</guid>
      <dc:creator>Denjo1980</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T18:30:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609035#M185630</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich möchte die Wärmepumpe schonen, da mich der Strom zu bestimmten Zeiten nichts kostet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei meiner alten Vitocal 222 konnte ich das so einstellen. Ich habe gehofft es geht bei der 250 auch.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider nicht bzw. weiß es aktuell keiner.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:43:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609035#M185630</guid>
      <dc:creator>gerrko</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T18:43:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609040#M185632</link>
      <description>&lt;P&gt;Meiner Meinung nach sollte man seine PV so nutzen das man eine Nulleinspeisung mithilfe eines entsprechendem Speicher unsetzt. Strom mit dem Wirkungsgrad von 1 zu verbrennen nur weil er kostenlos ist, ist nicht effektiv. Es gibt da ja andere Möglichkeiten (SG Ready/Smartgrid) die man nutzen kann. Viel Erfolg in jedem Fall!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 19:04:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-maximale-Vorlauftemperatur-Verdichter-einstellen-bei-Vitocal/m-p/609040#M185632</guid>
      <dc:creator>Denjo1980</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T19:04:20Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
