    <title>Thema "Betreff: Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608446#M185384</link>
    <description>&lt;P&gt;Na ja, eigentlich doch. Vielleicht nicht in deinem speziellen Fall. Aber so sparsam, wie du Informationen lieferst, lässt sich wenig sagen, was nicht spekulativ wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 09:29:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-28T09:29:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608349#M185335</link>
      <description>&lt;P&gt;252 A, 13 KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann es sein, dass ich bei 15°C Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 61° C habe?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:00:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608349#M185335</guid>
      <dc:creator>ManneHeini12</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-27T12:00:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608374#M185343</link>
      <description>&lt;P&gt;Warmwasserbereitung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:09:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608374#M185343</guid>
      <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-27T14:09:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608396#M185357</link>
      <description>&lt;P&gt;nein!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:37:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608396#M185357</guid>
      <dc:creator>ManneHeini12</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-27T16:37:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608399#M185360</link>
      <description>&lt;P&gt;Mahlzeit&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkurve prüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falsch eingestellt Raum Solltemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Claus-Vito&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:57:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608399#M185360</guid>
      <dc:creator>Claus-Vito</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-27T16:57:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608446#M185384</link>
      <description>&lt;P&gt;Na ja, eigentlich doch. Vielleicht nicht in deinem speziellen Fall. Aber so sparsam, wie du Informationen lieferst, lässt sich wenig sagen, was nicht spekulativ wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 09:29:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608446#M185384</guid>
      <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-28T09:29:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608469#M185396</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry dann so&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Mögliche Ursachen für die zu hohe Vorlauftemperatur:&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;UL class=""&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Falsch eingestellte Heizkurve:&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Die Neigung (Steilheit) oder das Niveau (Parallelverschiebung) der Heizkurve sind viel zu hoch eingestellt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Warmwasserbereitung:&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Es handelt sich um eine Momentaufnahme während der Warmwasserbereitung (hier sind 60 °C normal), nicht um den Heizbetrieb.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Fehler in der Regelung:&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Die Wärmepumpe arbeitet nicht im optimalen Außentemperatur-geführten Modus.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Hysterese (Takten):&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Die Anlage versucht, eine zu hohe Solltemperatur zu erreichen, da die Heizkurve im Übergangsbereich (5 bis 15 °C) nicht richtig eingestellt ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Empfohlene Schritte zur Behebung (Heizkurve optimieren):&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;OL class=""&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Heizkurve absenken:&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Die Heizkurve sollte flacher eingestellt werden. Als Faustregel gilt für moderne Häuser: Neigung ca. 0,2 bis 0,4.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Niveau korrigieren:&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Das Niveau der Heizkurve ist bei dieser Temperatur (15 °C) entscheidend. Dieses sollte gesenkt werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Raumthermostate öffnen:&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Stellen Sie sicher, dass alle Raumthermostate in den Wohnräumen voll aufgedreht sind, damit die Heizkurve optimal eingestellt werden kann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Fachmann rufen:&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Sollte eine Anpassung nicht helfen, ist eine Überprüfung des hydraulischen Abgleichs und der Einstellungen durch einen Fachbetrieb notwendig.&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Schau mal bei der Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur nach von den Heizkreisen. Die Anzeige ist meist in der Nähe von der Heizkreis Pumpe.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 11:50:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608469#M185396</guid>
      <dc:creator>Claus-Vito</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-28T11:50:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608511#M185414</link>
      <description>&lt;P&gt;252 A, 13 KW, Heizkörper, Grundfläche ca. 300 qm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Hinweise! Anlage steht in Berlin, Außentemperatur ca. 14°C&lt;BR /&gt;Raumsolltemp.&amp;nbsp; 21°C&lt;BR /&gt;Heizkennlinie Neigung 1,2 ; Niveau 0,0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute Morgen 28.02. 9:00 Uhr hatte ich eine Vorlauftemperatur von 29°C.&lt;BR /&gt;Heute Nachmittag Vorlauftemperatur 61,3 °C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur 1 Heizkreis&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 17:15:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608511#M185414</guid>
      <dc:creator>ManneHeini12</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-28T17:15:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608523#M185418</link>
      <description>&lt;P&gt;Behalte es mal im Auge ob die Vorlauftemperatur immer nach der Warmwasseraufbereitung zu hoch wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 18:02:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608523#M185418</guid>
      <dc:creator>Claus-Vito</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-28T18:02:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608935#M185590</link>
      <description>&lt;P&gt;Erklärung: PV-Anlage produziert Überschuss, Speicher ist voll und es folgt keine Einspeisung ins Netz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP speichert thermische Wärme.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zitat Anfang:&lt;/P&gt;&lt;UL class=""&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Sollwertanhebung (Thermischer Speicher):&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Die Wärmepumpe erhöht automatisch die Zieltemperatur für das Warmwasser und den Heizungspuffer. Anstatt das Wasser nur auf 50 °C zu erhitzen, wird es beispielsweise auf 60 °C aufgeheizt, um die überschüssige elektrische Energie als Wärmeenergie für spätere Stunden zu "lagern".&amp;nbsp; Zitat Ende&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ich dachte bei PV-Überschuss und vollem Speicher wird immer ins Netz eingespeist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:39:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608935#M185590</guid>
      <dc:creator>ManneHeini12</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T09:39:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608949#M185592</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry, bitte nicht falsch verstehen, vollständige Antworten würden uns eine Beantwortung erleichtern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute! (da bisher nicht erwähnt): Wenn du Warmwasser erzeugst UND gleichzeitig (vorgelagert) die Batterie deiner PV-Anlage voll ist geht die WP über SmartGrid in den "Preferred Mode" und heizt dein WW auf 60 Grad (50 Grad normal WW, +10 Grad im Preferred Mode). Damit hast du in der WP logischerweise über 60 Grad im VL. Wenn WW-Bereitung endet - wohin soll das warme Wasser entweichen? Richtig, 4/3 Wegeventil schaltet auf Heizung und bringt dir für ein paar Minuten höhere Temps.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei FBH ohne Puffer und ohne Mischer würde ich mir Gedanken machen (oder max VL-Sensor fehlt), andernfalls - wo ist das Problem?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg Thomas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: 60 Grad würde ich dir wegen Kalkausfall definitiv nicht empfehlen - so ein WW-Speicher ist schneller zu mit Kalk als du glaubst&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:08:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608949#M185592</guid>
      <dc:creator>Thomas2000</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T10:08:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608968#M185599</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die interessante Ausführung!&lt;BR /&gt;Hatte den den HB gefragt, der musste erst bei Viessmann nachfragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Antwort wurde leider von Viessmann verändert!&lt;BR /&gt;"Antwort wurde geändert&amp;nbsp; .......". Weiß nicht warum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als normale WP-Nutzer (kein technisches Wissen) bekommt man einen Schreck, wenn bei genannten Daten eine Vorlauftemperatur von genannter Höhe angezeigt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bedaure es sehr, dass sich die HB keine Mühe geben, den Endkunden ein bisschen einzuführen und aufzuklären.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Motto: Die verstehen es sowieso nicht. Ist auch nicht einfach.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nochmals vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 11:42:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-61-C-Aussentemperatur-15-C-Berlin/m-p/608968#M185599</guid>
      <dc:creator>ManneHeini12</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T11:42:22Z</dc:date>
    </item>