    <description>&lt;P&gt;In dem Diagramm fehlt mir leider die Vorlautemperatur des Heizkreis Soll/ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die könntest du in der Anlagengenübersicht im Display ablesen. Ob die über die Api erreichbar ist weiss ich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte sehen ob und wie viel wärmer Sekundär Vorlauf zu&amp;nbsp;Heizkreis&amp;nbsp; Vorlauf ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn möglich auch Rücklauf Sekundär, zur Anzeige Rücklauf am analogen Thermometer, falls es das gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusätzlich:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau bitte in der Anleitung, wie man den Geräusch reduzierten Betrieb aktiviert (2. Stufe)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit läuft auch der Verdichter mit etwas weniger Drehzahl. Evtl werden dadurch die Takten weniger.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:41:04 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-26T20:41:04Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/604502#M183424</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe meine Wärmepumpe über Home Assistant eingebunden. Mir ist hier aufgefallen, das ich ca 30 Verdichterstarts pro Tag habe. (ca. 20-30 Minuten Laufzeit und 20-30 Minuten Pause)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thermostate in jedem Raum sind voll aufgedreht. Heizkurve eingestellt. Haus Baujahr 2022. 160m2 Wohnfläche&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlagenbezeichnung: Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anzahl der Verdichterstarts scheint hier wohl deutlich zu hoch sein?&amp;nbsp; Oder ist es bei dieser Anlage normal?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:58:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/604502#M183424</guid>
      <dc:creator>dst</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T13:58:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605234#M183755</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo dst,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;im Idealfall läuft die Anlage länger. Hast du die Kennlinie schon so gering wie möglich eingestellt? Ansonsten kannst du hier nicht mehr viel machen, um die Laufzeit zu verlängern. Eine Alternative währe noch, wenn du reduzierte Schaltzeiten einbaust und somit dafür sorgst, dass es wiederum eine längere Laufzeit in den Heizphasen gibt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 15:33:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605234#M183755</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T15:33:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605242#M183758</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anscheinend gibt es keinen Heizungspuffer Speicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann gibt es vermutlich ein Überströmventil. Das ist in einem Großteil der Fälle für starkes Takten verantwortlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiss du wie das&amp;nbsp;Überströmventil aussieht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;über Home Assistant eingebunden.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erzeuge bitte eine Diagramm von 1 oder 2 Takten, wo man Vorlauf und Rücklauf Temperatur im zeitlichen Verlauf sieht, wenn die Anlage heizt. keine WW Bereitung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 15:45:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605242#M183758</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T15:45:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605253#M183763</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Thema hydraulischer Abgleich ist auch sehr wichtig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch sollte beachtet werden das kurze Heizkreise immer im Verhältnis zu den langen stark gedrosselt werden müssen, Thema thermischer Kurzschluss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonnige Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thilo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 16:48:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605253#M183763</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T16:48:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605260#M183765</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;doch es gibt einen Pufferspeicher für die Heizung (100l)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei der Screenshot . Ich hoffe das passt so?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 17:07:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605260#M183765</guid>
      <dc:creator>dst</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T17:07:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605297#M183773</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Pufferspeicher für die Heizung (100l)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im Rücklauf&amp;nbsp; oder Parallel ??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der App nach eher&amp;nbsp; im Rücklauf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus dem Diagramm werde ich nicht ganz schlau..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bis 15:40 lief eine WW Bereitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von 15:40 bis 18:00 lief sie Komplet durch ohne Start??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder ist z.B. von 17:10 bis 17:20 ein Takt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn ja stellt sich die Frage warum, wenn der Verdichter von 16:35 bis 17:10 aus ist,&amp;nbsp; warum Vor und Rücklauf nicht die gleiche Temperatur annehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die FBH abgeglichen ist und du den 100l Puffer im Rücklauf hast, darf der Rücklauf erst mit 10-15 Minuten&amp;nbsp; Verzögerung steigen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier in meinem Diagramm mit "t" markiert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sehe ich in deinem Diagramm gar nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 20:08:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605297#M183773</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T20:08:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605299#M183774</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe nochmals ein neues Chart generiert mit Kompressor start im Chart.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anscheinend habe ich eine Hydraulische Weiche (laut chat gpt) bin mir hier aber nicht sicher. Indiez war das nach dem Heizungspuffer eine zusätzliche Umlaufpumpe für die Fbh installiert ist. Bin da aber Laie.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die KI meinte noch die Ursache wären die Parameter für Pufferspeicher Hysterese. Die zu eng eingestellt sei. Siehe Screenshots.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 20:18:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605299#M183774</guid>
      <dc:creator>dst</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T20:18:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605301#M183775</link>
      <description>&lt;P&gt;OK Danke das ergibt dann mehr Sinn. Dann ist die Puffer-Temperatur nur&amp;nbsp; in den App-Screenshots nur nicht dabei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt wäre für den zu letzt gezeigten Ausschnitt noch folgendes zusätzlich interessant:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Puffer Temperatur&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Vorlauf Ist Temperatur Heizkreis&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Modulations-Grad des Verdichters&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der&amp;nbsp;Modulations-Grad nicht als Datenpunkt vorhanden ist, vielleicht kannst du den mal im Displays beobachten, ob der Verdichter mit 100% den Puffer lädt, oder ob moduliert wird&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit den zusätzlichen Temperaturwerten kann man sehen, was in dem Puffer aktuell passiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-puffer-liebe-oder-hass-teil-ii/84533" target="_blank"&gt;https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-puffer-liebe-oder-hass-teil-ii/84533&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in einer der mittleren Zeichnung werden&amp;nbsp; 3 Betriebszustände im Puffer dargestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;blau, rot oder grün.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 20:46:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605301#M183775</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T20:46:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605358#M183789</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei der neue Chart. Modulationsgrad finde ich leider nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 12:23:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605358#M183789</guid>
      <dc:creator>dst</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-14T12:23:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605404#M183812</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Vorlauftemperatur des Heizkreis war auch nicht zur Auswahl?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wäre interessant zu sehen um wie viel die Sekundär-Vorlauftemperatur höher sein muss als die Vorlauftemperatur des Heizkreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Modulationsgrad&amp;nbsp; hier nicht zu Verfügung steht mach bitte ein Foto vom Kältekreis.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.youtube.com/watch?v=hNjU2zhoVls&amp;amp;list=PL7k4TxOkG7woSawvxJQFIz7GhwV4U-y_W" target="_blank"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=hNjU2zhoVls&amp;amp;list=PL7k4TxOkG7woSawvxJQFIz7GhwV4U-y_W&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort sehen wir mit wie viel % der Verdichter läuft und wie schnell die Pumpe dreht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte keine WW Bereitung fotografieren, nur&amp;nbsp; den Heizbetrieb wenn der Puffer aufgeladen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ein Zyklus startet, wird der Verdichter am Anfang schneller laufen und im Idealfall dann langsamer werden. D.h vielleicht kannst du ein Foto 1-2 Min nach dem Start machen und eines nach 10 Min.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du schon mal mit de Geräusch reduzierten Betrieb experimentiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit wird der Verdichter gedrosselt und das Takten wird weniger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 16:28:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605404#M183812</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-14T16:28:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605473#M183838</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei die Bilder&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Start ca 11:31 Ende 11:42&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Chart ist vom gleichen Zeitraum.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 10:49:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/605473#M183838</guid>
      <dc:creator>dst</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-15T10:49:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/608008#M185210</link>
      <description>&lt;P&gt;?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:59:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/608008#M185210</guid>
      <dc:creator>dst</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-25T19:59:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/608247#M185290</link>
      <description>&lt;P&gt;In dem Diagramm fehlt mir leider die Vorlautemperatur des Heizkreis Soll/ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die könntest du in der Anlagengenübersicht im Display ablesen. Ob die über die Api erreichbar ist weiss ich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte sehen ob und wie viel wärmer Sekundär Vorlauf zu&amp;nbsp;Heizkreis&amp;nbsp; Vorlauf ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn möglich auch Rücklauf Sekundär, zur Anzeige Rücklauf am analogen Thermometer, falls es das gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusätzlich:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau bitte in der Anleitung, wie man den Geräusch reduzierten Betrieb aktiviert (2. Stufe)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit läuft auch der Verdichter mit etwas weniger Drehzahl. Evtl werden dadurch die Takten weniger.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:41:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/608247#M185290</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-26T20:41:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Verdichterstarts</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/608311#M185324</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei die Infos. danke für die Hilfe .Ist von heute bei Außentemperatur von ca 10 Grad&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:10:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Verdichterstarts/m-p/608311#M185324</guid>
      <dc:creator>dst</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-27T10:10:06Z</dc:date>