<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 222" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/607847#M185145</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Daniel, deine Anlage meldet eine zu hohe Temperaur am Verdichterkopf. Dies bestätigt sich auch bei Foto 1, bei der man bei lediglich 21°C Vorlauftemp. schon 92°C Heißgastemp. vorfindet. Möglich ist hier ein defekter Temp. Sensor. Wahrscheinlicher ist allerdings ein Kältemittelmangel. Deine Anlage sollte von einem Kältetechniker geprüft werden.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:24:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>RtMo</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-24T20:24:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/607224#M184780</link>
      <description>&lt;P&gt;hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Heizung geht immer wieder auf Störung und A9 Fehler nach einem reset läuft sie erst mal fehlerfrei aber mit verminderter Leistung Max Vorlauf temp. 22 grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wasserdruck ist ok entlüftet hab ich auch Warmwassersoll ist auf 48 grad&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 10:13:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/607224#M184780</guid>
      <dc:creator>Daniel881</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T10:13:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/607614#M185013</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Daniel881,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 05:51:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/607614#M185013</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-24T05:51:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/607847#M185145</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Daniel, deine Anlage meldet eine zu hohe Temperaur am Verdichterkopf. Dies bestätigt sich auch bei Foto 1, bei der man bei lediglich 21°C Vorlauftemp. schon 92°C Heißgastemp. vorfindet. Möglich ist hier ein defekter Temp. Sensor. Wahrscheinlicher ist allerdings ein Kältemittelmangel. Deine Anlage sollte von einem Kältetechniker geprüft werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:24:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/607847#M185145</guid>
      <dc:creator>RtMo</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-24T20:24:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/608543#M185424</link>
      <description />
      <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 08:38:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/608543#M185424</guid>
      <dc:creator>Daniel881</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-01T08:38:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/608546#M185426</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen danke schon mal vorab&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für die Antwort ich werde es prüfen lassen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;liebe Grüße &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":vulkanischer_Gruß:"&gt;🖖&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 08:44:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/608546#M185426</guid>
      <dc:creator>Daniel881</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-01T08:44:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/610402#M186223</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, bei deiner Anlage sollte einmal der CTT Sensor (Temperatursensor Verdichterkopf) geprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:22:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/610402#M186223</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-13T09:22:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/612042#M186995</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Hilfe!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;fehlendes Kältemittel war die Ursache nach dem befüllen der Anlage lief alles wieder einwandfrei!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:45:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/612042#M186995</guid>
      <dc:creator>Daniel881</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T09:45:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/612055#M187000</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerne, kannst du mir sagen, wo die Undichte war?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:04:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/612055#M187000</guid>
      <dc:creator>RtMo</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T11:04:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/612141#M187034</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info. Nur auffüllen reicht bei einem Kältemittelmangel nicht. Nach der Undichtigkeit muss auch gesucht werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 06:54:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/612141#M187034</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-24T06:54:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/612853#M187368</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist korrekt die Anlage wurde auf dichtigkeit geprüft und es konnte gegen meiner Erwartung keine Undichtigkeiten festgestellt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sollte es hierzu künftig was neues geben werde ich es hier mitteilen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:06:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/612853#M187368</guid>
      <dc:creator>Daniel881</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T14:06:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/613455#M187609</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo noch mal&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Anlage wurde erneut mit Stickstoff abgedrückt und der Verdampfer ist seitlich bei den zahlreichen Anschlüssen undicht&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:51:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/613455#M187609</guid>
      <dc:creator>Daniel881</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-31T09:51:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/614275#M187954</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Daniel881,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;danke für die Info.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 05:38:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/614275#M187954</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-07T05:38:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/620654#M190758</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe jetzt in meiner Verzweiflung die Außeneinheit selbst gecheckt und habe das Problem und die undichte Stelle gefunden finde es allerdings ziemlich armselig das die sündhaft teuren Monteure dies nicht gefunden haben!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es sind zwei Stellen an den kältemittel Leitungen die aneinander liegen und durch die Bewegung des Gerätes sich über die Zeit nahezu durch gescheuert haben so das hier die Undichtigkeiten entstanden ist.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mir wurde Stadt einer preiswerten Reparatur ein unverschämtes Angebot von 26000€ für den Tausch der Heizung gemacht und ein Rückkaufswert von Vissmann über 2000€ Angeboten beides ist meiner Meinung nach eine Frechheit und eine Schande für ein derart Namenhafter &amp;nbsp;Hersteller.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;trotzdem möchte ich zur Klärung die Bilder teilen in der Hoffnung das es hier vielleicht jemanden hilft einen teuren Heizungstausch zu vermeiden&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 May 2026 12:54:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/620654#M190758</guid>
      <dc:creator>Daniel881</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-24T12:54:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/620669#M190766</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, du kannst mal versuchen, dir einen Kältebauer in deiner Nähe zu suchen, welcher hier ein paar lötnähte drüberzieht. Ich bin sicher dass man das reparieren könnte.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 May 2026 17:16:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/620669#M190766</guid>
      <dc:creator>RtMo</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-24T17:16:44Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
