<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607264#M184804</link>
    <description>&lt;P&gt;Alles klar, das mache ich und habe ich jetzt auch gelernt. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 13:21:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HowlingWolf</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-22T13:21:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607214#M184778</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit gestern dem 21.02.2026 haben wir nur noch kaltes Wasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Fehler, welcher angezeigt wird heisst "Kältekreis 07" ich bin zwar nicht sicher was dieser mit dem warmen Wasser zu tun hat, aber wie auch immer. Musst natürlich am Wochnende passieren. Einer der ansässigen Heizungs und Sanitärbetriebe hat dann gleich die Finger davon gelassen als er "Kältekreis" hörte. Die Anlage wure zusammen mit dem Haus 2020 erstellt und die Installateursfirma wohnt ewig weit weg. Wie auch immer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie komme ich hier weiter ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bilder hänge ich an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit nettem Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heinz&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:12:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607214#M184778</guid>
      <dc:creator>HowlingWolf</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T09:12:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607222#M184779</link>
      <description>&lt;P&gt;NAch einem Funktionstest der Zusatzheizung kam noch folgendes dazu "Strömungswächter 06"&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:52:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607222#M184779</guid>
      <dc:creator>HowlingWolf</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T09:52:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607228#M184782</link>
      <description>&lt;P&gt;Woher kommen bei dir die 62 Grad RL wie VL&amp;nbsp; ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Logisch dass es dann Fehler gibt. Der Zusatzheizer macht nur noch mehr Stuss bei der Temperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus ! Sicherung weg&amp;nbsp; !&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dein Kältekreis wird überhitzt gewesen sein, plus ggf. zu hoher Druck.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Filter zu gesetzt ?&amp;nbsp; &lt;STRONG&gt;Genau hin sehen,&lt;/STRONG&gt; tlw. versteckt sich ein Filter in einem Kugelhahnschieber.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Siehe:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQkOgEex0Z8B7ZPpDvdnt4m368GOqlj_ygrmBXGX1bRrT9rw5SVo96YVswRfH9eFESTe4aiStCk-OKxJ--sOO14u26auVuqbvjC0Az6KeLSsLZn8xE_GIdF" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQkOgEex0Z8B7ZPpDvdnt4m368GOqlj_ygrmBXGX1bRrT9rw5SVo96YVswRfH9eFESTe4aiStCk-OKxJ--sOO14u26auVuqbvjC0Az6KeLSsLZn8xE_GIdF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast&amp;nbsp; aufgrund der vorliegenden Informationen erst mal&amp;nbsp; ein Wasser-Flow-Problem und kein "Gas" Problem,&amp;nbsp; die WP wird die Wärme nicht in den Speicher los. Warum der RL auch so hoch ist, das entzieht sich gerade meiner Kenntnis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass dein HB abwinkt ist wohl auch bessser so, offensichtlich ist er komplett lustlos und es fehlen ihm elementare Kenntnisse&amp;nbsp; bei WP - aber das ist bei den meisten HB so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lass die Temperatur abfallen.&amp;nbsp; E-Heizer = AUS !!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Resette den Fehler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lass die Anlage wieder anlaufen und mach bitte Fotos vom laufenden Kältekreis - bei div. Temperaturen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS EDIT: Idee: Es könnte sein dass die Umwälzpumpe krepiert ist. Angeblich läuft sie mit 100%, aber das wäre unlogisch weil VL/RL identisch sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das würde man sehen wenn&amp;nbsp; die WP gar nicht erst startet (Strömungssensor!)&amp;nbsp; oder die Temperatur am Tauscher links rasend schnell hoch läuft weil die Pumpe nur 10% leistet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von 40 auf 60 Grad&amp;nbsp; innerhalb weniger Sekunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Prinzip das Gleiche wie eine komplette Verstopfung in einem Filter oder jemand hat einen Schieber geschlossen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 11:05:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607228#M184782</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T11:05:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607242#M184789</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn der Heizstab läuft und die ODU ist aus, dann wäre auch am Verflüssiger die gleiche Temperatur, weil es dort keine Wärmeabnahme gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind die Heizkreise den warm ? Nicht das hier das Umschaltventil hängt und er versucht alles in den Speicher zu schicken, aber es landet im Heizkreis. Irgend wo müssten diese 62°C ja hin und wenn außerhalb des Gerätes nichts warm wird, dann könnte das auch an der Pumpe liegen, wie oben schon beschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 11:20:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607242#M184789</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T11:20:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607244#M184791</link>
      <description>&lt;P&gt;Jo,&amp;nbsp; VL/RL identische Temperatur bei angeblich 100% Pumpe lassen mich aufhorchen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich sag mal: Da fließt nix.&amp;nbsp; Der Strömungswächter ist der gleichen Meinung&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_Freudentränen:"&gt;😂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/68661"&gt;@HowlingWolf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bevor ihr friert wenn ihr selber den Fehler nicht findet, doch noch mal den HB oder einen anderen kontaktieren und um Gottes willen nicht "Kältekreis" sagen !!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;NUR&amp;nbsp; Strömungswächter, Umwälzpumpe etc. nennen.&amp;nbsp; &amp;nbsp;Alles andere übersteigt die Fähigkeiten der HB .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 11:27:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607244#M184791</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T11:27:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607262#M184803</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Ihr Beiden,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke erstmal, also VL/RL fühlen sich beide warm an, aber haben wir ja auch so gesehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Zimmer bzw. der Heizkreis auch (bin nicht sicher ob so schnell wie vorher, aber auch).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Wasser wird nur 31Grad warm dund ei Zirkulationspumpe springt an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und jetzt ist der vorlauf und der Rücklauf beide nur noch bei 28,xx Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Wo ist denn das Ventil (unten in der Mitte vo die 0% stehen)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Was würde ich sehen wenn der Tauchsieder/Heizstab kaputt wäre ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und überhaupt....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 13:18:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607262#M184803</guid>
      <dc:creator>HowlingWolf</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T13:18:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607264#M184804</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles klar, das mache ich und habe ich jetzt auch gelernt. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 13:21:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607264#M184804</guid>
      <dc:creator>HowlingWolf</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T13:21:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607270#M184810</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/68661"&gt;@HowlingWolf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP - Verdichter läuft nicht auf dem Diagramm.&amp;nbsp; Bitte Fotos vom laufenden Kältekreis posten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf obigem Bild steht der Verdichter.&amp;nbsp; Sobald der läuft, achte bitte an der linken Seite auf die VL/RL Temperaturen am Tauscher.&amp;nbsp; Fotos !&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;..oder hat bereits der Strömungswächter ausgelöst weil keine Pumpe fördert&amp;nbsp; ?&amp;nbsp; Dann springt der Verdichter (Mitte oben) gar nicht an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Z-Pumpe ist komplett&amp;nbsp; uninteressant - komplett außen vor. Hat nix mit diesem Problem zu tun.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute mal du kannst nicht die Umwälzpumpe prüfen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu müsste die E-Einheit gelöst werden, ausgehängt und um 90 Grad verdreht wieder eingehängt werden.&amp;nbsp; Bisschen fummelig mit der Bedieneinheit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du bereits nach Filter gesehen ? Auf dem Foto kann man keinen erkennen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten morgen HB anrufen, Verdacht auf Pumpendefekt. 3 Wege Ventil sehe ich auch mal außen vor, dann würde die WP die Wärme trotzdem los werden. Selbst wenn das Ventil auf 50/50 klemmt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es passt jede, alles Standard, da sitzt eine 75/130 Grundfos mit PWM&amp;nbsp; drin. Ob Viessmann drauf steht ist&amp;nbsp; egal.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 14:50:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607270#M184810</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T14:50:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607291#M184820</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke fürs kümmern ....,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die umwälzpumpe kann ich nicht testen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo könnte der Filter sein ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt Bilder gemächt während mein Sohnemann duscht (hat ja noch 33Grad).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau mal .... hilft das ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 16:25:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607291#M184820</guid>
      <dc:creator>HowlingWolf</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T16:25:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607316#M184837</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/68661"&gt;@HowlingWolf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Letztes Bild reicht zum posten, das Diagramm hat genug Aussagekraft. Da sind alle wichtigen Daten drin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Bild sieht völlig korrekt aus. Alle Werte "schlüssig" . Beobachte mal, nimm dir Schnitten mit und setz dich vor die Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Irgendwas muss die Anlage irgendwann irritieren.&amp;nbsp; Aber wie gesagt, nicht im obigen Moment.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist aber eine Momentaufnahme !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpe läuft, das Delta am Tauscher ist stimmig, Verdichterleistung ebenso. Zur Zeit des obigen Bildes alles im grünen Bereich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;...wie zur Hölle hat die Anlage s.o. vorhin&amp;nbsp; bloß die 62 Grad&amp;nbsp; (VL UND RL !)&amp;nbsp; bei angeblich laufender Pumpe, am Verdampfer hin bekommen ?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heinz, was war zu der Zeit anders ?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ggf. hat noch ein User eine Idee.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:06:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607316#M184837</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T18:06:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607327#M184843</link>
      <description>&lt;P&gt;... wenn ich das wüsste...., aber generell nein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe einfach mal alle Funktionsprüfungen durchgeführt und da ein oder andere mal (ingesamt 3 ma) die komplette Anlage stromlos gemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich irrtiert immer dieses Zeichen hier (rot)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie auch immer, erst einmal vielen Vielen Dank, anhand deines Namens denke ich, dass Du zu weit weg wohnst, sons gäbe ich Di ein Bier (oder zwei) aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HEinz&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:48:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607327#M184843</guid>
      <dc:creator>HowlingWolf</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T18:48:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607329#M184845</link>
      <description>&lt;P&gt;Das müsste der Heizer an.&amp;nbsp; "Tauchsieder" ....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber dahingehend muss ich passen, meiner ist deaktiviert und bleibt deaktiviert.&amp;nbsp; Daher habe ich das Symbol bei meiner 200er noch nie gesehen.&amp;nbsp; An sich ein Bauteil was niemand braucht.&amp;nbsp; Wenn das Symbol aufleuchtet ist er m.E. aktiv und heizt dazu. Das ist immer im Komfort-Modus der Fall und zieht enormen Stromverbrauch nach sich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solltest du abschalten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: Wie hoch ist deine WW Soll Temperatur eingestellt ?&amp;nbsp; Weil für die "Hygiene Funktion" mit 60 Grad oder wenn WW Soll = 60 Grad sind, dann wird er benötigt. Aber normal fährt man ca. 50 Grad WW Soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Hygiene Funktion bzgl. Legionellen wird sowieso überschätzt. Um die korrekt aus zu führen muss einiges beachtet werden, und selbst dann sitzen die Legios, wenn vh. noch im Duschkopf.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer Durchsatz beim WW hat muss sich keine Sorgen wegen Legios machen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ggf. ist deine Anlage aufgrund einer programmierten (?) Hygiene Funktion unglücklich voll in die Abschaltung,&amp;nbsp; incl. Fehler,&amp;nbsp; gelaufen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 19:09:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607329#M184845</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T19:09:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607331#M184846</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Symbol bedeutet das der Heizstab zur Zeit aktiv ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1. Wo ist denn das Ventil (unten in der Mitte vo die 0% stehen)? -&amp;gt; das ist das Expansionsventil und das ist in der Außeneinheit&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wie hoch ist deine Warmwassertemperatur eingestellt? Irgend wann kommt der Heizstab mit dazu, wenn die WP es nicht schafft.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 19:16:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607331#M184846</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-22T19:16:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607371#M184869</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, die Solltemperatur WW wäre interessant. Beim obigen ersten Bild vom Kältekreislauf, die 63 Grad sind sehr ungewöhnlich. Da läuft der Verdichter&amp;nbsp; schon nicht mehr. Die Werte von Druck und/oder Heißgas kurz vorher könnten eine Abschaltung mit Fehler "Kältekreis"&amp;nbsp; herbeigeführt haben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei moderaten WW Temperaturen um 50 Grad kommt der Heizer eigentlich nur bis zu den 50 Grad UND im Komfort Modus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/68661"&gt;@HowlingWolf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hängt die Anlage mit der App in der Cloud ?&amp;nbsp; Ich hatte es bereits 3x bei mir dass die App "irre" Werte in meine Anlage geschrieben hatte. Wenn die Anlage online ist, kontrolliere bitte die Sollwerte &lt;U&gt;in der Anlage.&amp;nbsp;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 06:43:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607371#M184869</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-23T06:43:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607405#M184896</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/46622"&gt;@Stefan871&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Das Symbol bedeutet das der Heizstab zur Zeit aktiv ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Das beruhigt mich !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1. Wo ist denn das Ventil (unten in der Mitte vo die 0% stehen)? -&amp;gt; das ist das Expansionsventil und das ist in der Außeneinheit&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; Ah ok, das kann man ja beim Funktionstest mit Auto/Min/Max testen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wie hoch ist deine Warmwassertemperatur eingestellt? Irgend wann kommt der Heizstab mit dazu, wenn die WP es nicht schafft.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Warmwasser ist auf 46 Grad eingestellt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:48:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607405#M184896</guid>
      <dc:creator>HowlingWolf</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-23T08:48:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607406#M184897</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Solltemp ist bei 46Grad.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Nein, leider nicht in der Cloud. Dafür müsste ich mal einen Stecker and das Gelbe Kabel (in einem der Bilder zwischen Vorlauf und Rücklauf machen und anschließen. Das hatte der Installateur eher nicht so vorgesehen. Oder kann die Anlage auch WLAN ?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:53:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607406#M184897</guid>
      <dc:creator>HowlingWolf</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-23T08:53:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607442#M184924</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/68661"&gt;@HowlingWolf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei 46 Grad WW Soll&amp;nbsp; kann ich mir die 63 Grad&amp;nbsp; am RL wie auch am VL nur damit erklären dass die Anlage sich irgendwo "verschluckt" hatte.&amp;nbsp; Sie hat bis zum Fehler werfen gearbeitet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau bitte nochmal ob eine Hygiene - Zeitschaltung drin ist. Ggf. hat die, bzw. der Heizer&amp;nbsp; den Verdichter bis, &lt;U&gt;eher über,&lt;/U&gt;&amp;nbsp; Maximum gejagt. Deaktiviere diese und beobachte die Anlage ein paar Tage, über eine Woche hinaus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann tritt nämlich eine Art Kettenreaktion in Gang, das extrem heiße Wasser im Tauscher bringt am Ende den Kältekreisfehler über Heißgas und Druck.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An sich sollte der Verdichter bei 60 Grad&amp;nbsp; VL am Tauscher&amp;nbsp; &amp;nbsp;kontrolliert abschalten - ohne Fehler. Sollte .....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wegen der Cloud und der App: Da hast du nichts verpasst. Spar dir das Geld für das Interface.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach mittlerweile 3 "Merkwürdigkeiten" bei verstellten Parametern hab ich meine Anlage offline.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit bin ich nicht alleine, ein anderer User hatte letztens bei seiner Anlage einen Button "Lüftung", obwohl er gar keine WP mit "Lüftung" hat&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_Freudentränen:"&gt;😂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:22:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607442#M184924</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-23T11:22:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607468#M184936</link>
      <description>&lt;P&gt;nee eine Hygieneschaltung habe die Tage nirgends gesehen. Ich meine auch dass die bei der Installation damals gefragt haben und ich die auch verneint hatte. Mal schauen ob ich die finde... Aber die ist ziemlich sich nicht "on" .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und Ja das mit mit der "nicht" Cloud werde ich beherzigen, Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 12:07:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607468#M184936</guid>
      <dc:creator>HowlingWolf</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-23T12:07:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200S Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607707#M185072</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo HowlingWolf,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hierzu schreiben wir unter deinem anderen Beitrag.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sauggas-revers-Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607699#M185065" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sauggas-revers-Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607699#M185065&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eine Parameteränderung ist beim WO1C- oder älteren Reglern in jedem Fall nicht aus der Ferne möglich. Es kann dementsprechend nicht zu Änderungen von Parametern kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 11:31:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Kaeltekreis-07/m-p/607707#M185072</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-24T11:31:10Z</dc:date>
    </item>