    <title>Thema "Re: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) - wiederh..." in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/606306#M184282</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Maximilian,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;dass die Wärmepumpe den Pufferspeicher zu schnell erwärmt ist bekannt und wird mit dem nächsten Softwareupdate abgestellt. Bis dahin bitten wir noch um etwas Geduld. Was das Umschaltventil betrifft, so befindet sich der Punkt derzeit in Bearbeitung bei unserem Technischen Dienst, da hierzu dein Fachbetrieb bereits eine Anfrage gestellt hat. Bitte hab Verständnis, dass wir zu den anderen Punkten keine Aussage treffen, da wir nicht als Gutachter auftreten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:25:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-18T12:25:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) - wiederholte Fehlfunktion trotz mehrfacher Nachbesserung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/605662#M183934</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr geehrtes Viessman-Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir wenden uns mit der Bitte um technische Klärung und Unterstützung bezüglich unserer installierten Anlage (Vitocal 250-A19) an Sie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotz mehrfacher Nachbesserungsversuche besteht weiterhin ein nicht zufriedenstellender Anlagenzustand.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus unserer Sicht liegt nicht lediglich ein Einzelmangel vor, sondern eine Kombination aus Regelungs-, Auslegungs- und Ausführungsproblemen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachfolgend eine strukturierte Zusammenfassung der aktuellen Sachlage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Fehlende bzw. unzureichende Modulation der Wärmepumpe&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;Die Anlage moduliert im Heizbetrieb nicht wie erwartet, sondern fährt wiederholt mit nahezu maximaler Leistung in das System, obwohl die aktuelle Heizanforderung deutlich geringer ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies führt zu unnötiger Taktung, ineffizientem Betrieb sowie erhöhtem Stromverbrauch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Wiederholte Probleme mit dem 3-Wege-Ventil (Warmwasser)&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Dreiwegeventil wurde inzwischen dreimal getauscht. Dennoch zeigt das System weiterhin Fehlverhalten (u. a. Entladung des Pufferspeichers ohne Warmwasserentnahme).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein systemisches Problem in Ansteuerung oder hydraulischer Einbindung kann nicht ausgeschlossen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Abweichungen von einer fachgerechten bzw. zeitgemäßen Ausführung bei der Installation&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Während der Errichtung der Anlage wurden zahlreiche Standardlösungen gewählt, obwohl eine technisch saubere und zeitgemäße Ausführung möglich gewesen wäre. Unter anderem:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Anschluss der Inneneinheit ohne fachgerechte Dämmführung (kein Schaumstoffblock verwendet)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Bohrung von Vor- und Rücklauf durch den Türsturz statt unterhalb → sachgerechte Isolierung nicht möglich&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Vor- und Rücklaufleitungen zu dicht beieinander und zu nah an der Decke montiert → sachgerechte Isolierung nicht möglich&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wanddurchführung nicht mit originaler Viessmann-Durchführung oder alternativer geeigneter Durchführung ausgeführt&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Anschluss der Außeneinheit nicht mit originalem Dämmanschluss versehen → nachträgliche Dämmung nur mit erheblichem Mehraufwand möglich&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizstab im Pufferspeicher zunächst nicht verbaut&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Kühlfunktion nicht berücksichtigt → falscher Taupunktfühler installiert&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Vor- und Rücklaufleitungen der Außeneinheit zunächst quer durch ein Fenster geführt (erst nach Hinweis korrigiert)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Rohrbefestigung nicht fachgerecht ausgeführt (Leitungen weisen Spiel auf)&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mehrere dieser Punkte wurden bereits während der Bauphase angesprochen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Fragwürdige Heizlastauslegung&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die installierte Anlage (18,5 kW Heizleistung zzgl. 6 kW Heizstab) steht einer realen Heizlast von ca. 12,5 kW im unsanierten Zustand gegenüber.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die reale Heizlast wurde dabei nicht pauschal geschätzt, sondern anhand der tatsächlichen Verbrauchsdaten der Wärmepumpe sowie des Strombezugs unter Berücksichtigung der Außentemperaturen rechnerisch ermittelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies deutet auf eine erhebliche Überdimensionierung hin, welche das Modulations- und Taktverhalten negativ beeinflussen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Auslegung der Fußbodenheizung&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Obergeschoss wurden laut Planung zwei Heizkreise mit jeweils ca. 150 m Länge ausgeführt, während im Erdgeschoss auf vergleichbarer Fläche drei Kreise mit ca. 100 m Länge installiert wurden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese unterschiedliche Auslegung wirft Fragen zur hydraulischen Balance und Regelbarkeit auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgrund der Gesamtsituation bitten wir um eine technische Stellungnahme, Bewertung der hydraulischen Einbindung, Einschätzung zur Dimensionierung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Anlage sowie Prüfung, ob die ausgeführte Installation den Herstellervorgaben entspricht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgrund der Komplexität des Sachverhalts behalten wir uns vor, weitere Punkte ergänzend nachzureichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angesichts der bestehenden technischen Probleme sowie bereits mehrfach verstrichener Fristen im Rahmen der bisherigen Mangelbearbeitung bitten wir um eine zeitnahe Rückmeldung und technische Einschätzung Ihrerseits.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für uns ist eine kurzfristige Klärung von hoher Bedeutung, um weiteren ineffizienten Betrieb und zusätzliche Folgekosten zu vermeiden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Maximilian Weber&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 08:49:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/605662#M183934</guid>
      <dc:creator>MaxFlehingen</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-16T08:49:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) - wiederh...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/606306#M184282</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Maximilian,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;dass die Wärmepumpe den Pufferspeicher zu schnell erwärmt ist bekannt und wird mit dem nächsten Softwareupdate abgestellt. Bis dahin bitten wir noch um etwas Geduld. Was das Umschaltventil betrifft, so befindet sich der Punkt derzeit in Bearbeitung bei unserem Technischen Dienst, da hierzu dein Fachbetrieb bereits eine Anfrage gestellt hat. Bitte hab Verständnis, dass wir zu den anderen Punkten keine Aussage treffen, da wir nicht als Gutachter auftreten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:25:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/606306#M184282</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-18T12:25:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) - wiederholte Fehlfunktion trotz mehrfacher Nachbesserung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/606422#M184344</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo Flo,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;vielen Dank für die Rückmeldung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hinsichtlich der Auslegung möchte ich kurz erläutern, warum ich mich hier direkt an Viessmann gewandt habe:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mein Heizungsbauer verweist bei der Dimensionierung ausdrücklich darauf, dass die komplette Heizlastberechnung sowie die Anlagenauslegung durch Viessmann durchgeführt worden seien. Entsprechend wird die Verantwortung hierfür nicht beim Fachbetrieb gesehen, sondern bei euch als Hersteller.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vor diesem Hintergrund war es für mich naheliegend, das Thema hier zu adressieren.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mir geht es dabei ausdrücklich nicht darum, dass Viessmann als „Gutachter“ auftritt. Sollte die Berechnung tatsächlich durch Viessmann erfolgt sein, wünsche ich mir lediglich eine nachvollziehbare und korrekte Darstellung der zugrunde gelegten Heizlast- und Auslegungsparameter.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Falls die Berechnung hingegen nicht durch Viessmann durchgeführt wurde, wäre auch diese Klarstellung für mich wichtig.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank vorab für eine kurze Einordnung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Maximilian&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 18:42:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/606422#M184344</guid>
      <dc:creator>MaxFlehingen</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-18T18:42:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/606533#M184400</link>
      <description>&lt;P&gt;Das kann ich dir nicht beantworten, wenn dann gab es über die für deinen Fachbetrieb zuständige Niederlassung Unterstützung. Hier ist und bleibt dein Fachbetrieb dein Ansprechpartner, wenn es dazu Fragen gibt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:19:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/606533#M184400</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-19T08:19:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/607029#M184696</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo Flo,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;danke für die Information zum Softwareupdate.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da das beschriebene Verhalten bereits seit Inbetriebnahme besteht und sich das Update zeitlich nicht konkretisieren lässt, stellt sich für mich die Frage, ob es bis dahin eine pragmatische Zwischenlösung gibt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wäre es möglich, vorübergehend den geräuschreduzierten Betrieb zu aktivieren, um die maximale Verdichterleistung zu begrenzen und die Geschwindigkeit der Puffererwärmung zu reduzieren?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Parameter ist für mich als Endkunde nicht freigeschaltet. Aus technischer Sicht könnte dies jedoch helfen, die derzeitige Problematik zumindest temporär zu entschärfen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Über eine Einschätzung hierzu würde ich mich freuen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Maximilian&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 01:21:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/607029#M184696</guid>
      <dc:creator>MaxFlehingen</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-21T01:21:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/607370#M184868</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst bis dahin den geräuschreduzierten Betrieb nutzen, um die Leistung damit etwas zu begrenzen. Die Aktivierung kannst du über deinen Fachbetrieb vornehmen lassen. Zuständig ist dafür der Parameter 2540.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 06:42:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/607370#M184868</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-23T06:42:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/615514#M188508</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo Flo,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;vielen Dank nochmals für deine Rückmeldung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Leider hat sich die Situation seitdem nicht verbessert – im Gegenteil, das Anlagenverhalten verschlechtert sich zunehmend.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Heizungsbauer verweist weiterhin auf Viessmann bzw. reagiert auf die Thematik nicht zielführend, sodass aktuell keine nachhaltige Klärung erfolgt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Inzwischen tritt ein weiteres, aus meiner Sicht deutlich kritisches Verhalten auf:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Warmwasserspeicher wird ohne Entnahme so stark entladen, dass beim anschließenden Heizbetrieb offenbar Energie in den Warmwasserbereich zurückgeführt wird.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;In der angehängten Grafik ist dies gut erkennbar (orangene Linie), wo der Warmwasserspeicher im Heizbetrieb wieder angehoben wird.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dieses Verhalten ist aus meiner Sicht weder regelungstechnisch noch hydraulisch plausibel und deutet weiterhin auf ein grundlegendes Problem im System (Ventil, Hydraulik oder Regelstrategie) hin.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vor dem Hintergrund, dass das schnelle Aufheizen des Puffers laut deiner Aussage bereits als Softwareproblem bekannt ist, stellt sich für mich weiterhin die Frage, wie bis zum entsprechenden Update eine stabile Zwischenlösung sichergestellt werden kann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Insbesondere würde mich interessieren:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;ob das beschriebene Verhalten (Entladung + Rückladung des WW-Speichers im Heizbetrieb) ebenfalls im Zusammenhang mit dem bekannten Softwareproblem steht&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;und ob es eine Möglichkeit gibt, die maximale Leistung (z. B. über den geräuschreduzierten Betrieb) temporär zu begrenzen, um das System zu stabilisieren&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Heizungsbauer ist aktuell nicht bereit, den geräuschreduzierten Betrieb zu aktivieren. Daher stellt sich für mich die Frage, ob eine solche Einstellung ggf. auch über den Viessmann-Fernzugriff vorgenommen werden kann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da aktuell weder durch den Fachbetrieb noch durch die laufende Bearbeitung eine Lösung erkennbar ist, benötige ich an dieser Stelle dringend direkte Unterstützung durch Viessmann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Verweis auf ein zukünftiges Softwareupdate hilft in der aktuellen Situation leider nur bedingt, da das Problem seit Inbetriebnahme der Anlage besteht und sich inzwischen sogar verschärft hat.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Daher bitte ich um eine konkrete Aussage:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Wann ist mit dem entsprechenden Softwareupdate zu rechnen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Wann wird dieses auf die Anlage aufgespielt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Eine ungefähre zeitliche Einordnung ist für mich zwingend erforderlich, da der aktuelle Anlagenbetrieb zu ineffizientem Verhalten und vermeidbaren Mehrkosten führt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank vorab für deine Rückmeldung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Maximilian&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:27:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/615514#M188508</guid>
      <dc:creator>MaxFlehingen</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-14T18:27:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) - wiederholte Fehlfunktion trotz mehrfacher Nachbesserung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/615660#M188575</link>
      <description>&lt;P&gt;Für eine Diskussion des Gesamtsystems wäre zuallererst das verbaute Hydraulikschema wichtig. Wurde dieses vom HB ausgehändigt? Falls nein: Welcher Pufferspeicher wurde verbaut? Bitte einmal ein Foto des Typenschilds einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meinen Vitocell 120-E 600l fahre ich mit einem WW-Zonensoll von 57°C, und dessen WW-Zone verliert etwa 6K/24h ohne Zirkulation und ohne Zapfvorgänge. Die Abkühlung deines WW-Pufferspeichers ist dagegen ja katastrophal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 20:00:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/615660#M188575</guid>
      <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-15T20:00:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) - wiederholte Fehlfunktion trotz mehrfacher Nachbesserung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/615666#M188579</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo Sebastian,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;ich habe dir alle relevanten Bilder aus einem meiner letzten Beiträge angehängt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das Hauptproblem ist, dass der Heizungsbauer das 3-Wege-Ventil bereits zweimal getauscht hat – und sich das Verhalten jedes Mal eher verschlechtert hat. Der Technische Dienst von Viessmann hat den Temperaturverlust mit einem angeklemmten Fühler eindeutig auf dieses Ventil eingegrenzt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Aktueller Zustand:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das System kann umgestellt werden, sodass der Pufferspeicher bei deaktivierter Zirkulation und ohne Heizanforderung nur einen geringen Temperaturverlust hat – also in etwa vergleichbar mit deiner Aussage.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mir geht es in erster Linie darum, endlich eine saubere Lösung zu finden. Laut Flo von Viessmann (18.02.) ist das Thema Umschaltventil bereits beim Technischen Dienst in Bearbeitung, da hierzu vom Fachbetrieb eine Anfrage gestellt wurde. Seitdem ist allerdings nichts weiter passiert, weshalb ich aktuell versuche, direkt Unterstützung von Viessmann zu bekommen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;In der Praxis führt das aktuell sogar dazu, dass ich gezielt etwa 30–40 % der Heizenergie über den Warmwasserspeicher fahre, indem ich das Warmwasser über das fehlerhafte Ventil in den Heizkreis entlade – was so natürlich nicht Sinn der Anlage sein kann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dadurch haben wir allein im April bereits rund 130 kWh Strom nur für die Warmwasserbereitung verbraucht. In einem normalen Monat, in dem ausschließlich Warmwasser erzeugt wird, liegen wir hingegen bei etwa 60–70 kWh.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Max&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 20:40:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/615666#M188579</guid>
      <dc:creator>MaxFlehingen</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-15T20:40:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) - wiederholte Fehlfunktion trotz mehrfacher Nachbesserung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/616407#M188973</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier noch der Verlauf nach abschalten der Heizfunktion ~ 2K/10h Verlust.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 22:00:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/616407#M188973</guid>
      <dc:creator>MaxFlehingen</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-20T22:00:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/616434#M188987</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Max,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das nächste Update wird voraussichtlich ab Mai kommen. Was den Temperaturverlust betrifft, so scheint dies eindeutig das Umschaltventil zu sein. Dieses Verhalten hat aber nichts mit dem bekannten Anlagenverhalten zu tun. Dein Fachbetrieb befindet sich dazu aktuell noch immer in Klärung mit unserem Technischen Dienst. Dass dies für dich unbefriedigend ist, kann ich verstehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:43:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/616434#M188987</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-21T06:43:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A19 – Systemverhalten nicht plausibel (Modulation / Hydraulik / Ventil) - wiederholte Fehlfunktion trotz mehrfacher Nachbesserung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/616848#M189189</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist ja eine ziemlich komplexe Hydraulik. Wie ist denn nun der gekringelte Bereich aktuell verrohrt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_6207.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53611i7D27699AB0B4247C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_6207.jpg" alt="IMG_6207.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:25:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A19-Systemverhalten-nicht-plausibel-Modulation/m-p/616848#M189189</guid>
      <dc:creator>Wangnick</dc:creator>