    <description>&lt;P&gt;Hallo Biagio_,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei deiner Anlage ist der Nightmodus aktiv. Hierzu muss der Parameter I6 auf Off gesetzt werden. Siehe hierzu die Serviceanleitung ab Seite 38.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6154854VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6154854VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 06:36:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-18T06:36:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 060-A Lock Modus bzw Software festgefahren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-Lock-Modus-bzw-Software-festgefahren/m-p/604661#M183509</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag in die Runde,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe seit rund 6 Monaten die Vitocal 060-A und einigermassen zufrieden. Anfangs gab es das Problem das wir nicht in den Prog Modus gekommen sind. Dank eines Fadens eines anderen Nutzers konnten wir das Problem selbst beheben.&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;Das Gerät war auch im PROG Modus vor dem Fehler.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit heute aber ein neues Problem. Die BWWP heizt nun ständig mit dem Heizstab. Im Display erscheint auch nicht mehr die normale Auswahl sondern folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Mittel (IMG_4367).jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52242i29FE53459015297A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Mittel (IMG_4367).jpeg" alt="Mittel (IMG_4367).jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch das gleichzeitige Drücken von +/- kommt dann der &lt;STRONG&gt;LOCK&lt;/STRONG&gt; Modus, den ich nicht ändern kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Mittel (IMG_4372).jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52244iDD88B059999ACD8B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Mittel (IMG_4372).jpeg" alt="Mittel (IMG_4372).jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist auch nicht möglich ein Reset durchzuführen durch das gleichzeitige Drücken von Menü und OK für 3 sek. Laut Handbuch lässt sich der RESET im PROG nicht durchführen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe den Stecker auch für 60min vom Stromkreislauf getrennt, was aber auch zu keiner Besserung führt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre dankbar um jeden Hinweis. Besten Dank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:20:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-Lock-Modus-bzw-Software-festgefahren/m-p/604661#M183509</guid>
      <dc:creator>Biagio_</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-11T10:20:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A Lock Modus bzw Software festgefahren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-Lock-Modus-bzw-Software-festgefahren/m-p/605180#M183733</link>
      <description>&lt;P&gt;Kleines Update. Hatte nun die BWWP 36h vom Netzt getrennt. Beim wieder einschalten gibt es nun einen Unterschied. Es wird zwar weiterhin bis 65°C geheizt, allerdings per Wärmepumpe. Das Heizzeichen per Heizstab Icon im Display ist verschwunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Weiterhin bin ich aber immer noch nicht in der Lage ist die bisherige Menuauswahl zu gelangen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Groß (IMG_4394).jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52332i72429D02966327A4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Groß (IMG_4394).jpeg" alt="Groß (IMG_4394).jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ebenfalls was es möglich die Kindersicherung zu deaktivieren --&amp;gt; L--ck. Hatte aber keinen Einfluss auf die Menüauswahl. Daher immer noch eingeschränkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:53:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-Lock-Modus-bzw-Software-festgefahren/m-p/605180#M183733</guid>
      <dc:creator>Biagio_</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T11:53:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 060-A Lock Modus bzw Software festgefahren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-Lock-Modus-bzw-Software-festgefahren/m-p/606184#M184212</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Biagio_,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei deiner Anlage ist der Nightmodus aktiv. Hierzu muss der Parameter I6 auf Off gesetzt werden. Siehe hierzu die Serviceanleitung ab Seite 38.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6154854VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6154854VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>