<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Fehler CA Primärquelle" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605186#M183738</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Nr. lautet 7374754901532108.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Frage hier noch, bist du Vissmann Mitarbeiter?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja, hätte ich dann noch mal eine Frage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Micha&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:35:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Micha0711</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-13T12:35:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler CA Primärquelle</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/604159#M183271</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo an Alle,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitocal 300 hat die letzten Tage laute Geräuche gemacht und gestern Abend sehr laute oben am Radialventilator (so als Laufe er unrund).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute morgen war nix zu hören und der Ventilator lief auch nicht. Nachdem ich die Heizung aus und wieder eingeschaltet habe, wurde mir kurzzeitig der Fehler "CA Primärquelle" angezeigt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Aussage meiner Frau heizt das System jetzt auch nicht mehr richtig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir hier jemand weiterhelfen und Tipps geben, damit ich nicht im kalten sitze?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Micha&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:01:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/604159#M183271</guid>
      <dc:creator>Micha0711</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T12:01:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler CA Primärquelle</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605183#M183735</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Micha,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:16:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605183#M183735</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T12:16:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler CA Primärquelle</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605186#M183738</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Nr. lautet 7374754901532108.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Frage hier noch, bist du Vissmann Mitarbeiter?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja, hätte ich dann noch mal eine Frage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Micha&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:35:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605186#M183738</guid>
      <dc:creator>Micha0711</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T12:35:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehler CA Primärquelle</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605671#M183942</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, bei deiner Anlage muss der Ventilator geprüft werden. Dieser ist eventuell blockiert oder defekt. Ich bin Mitarbeiter bei Viessmann, ja.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:12:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605671#M183942</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-16T09:12:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehler CA Primärquelle</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605698#M183959</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ja der Ventilator muss getauscht werden, dieser läuft unrund und bleibt dann immer hängen weil er zu oft hängen bleibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du mir sagen, wann es wieder welche gibt? Laut Heizungsmonteur gibt es bei Vissmann aktuell keine entsprechenden Ventilatoren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder hast du entsprechend andere Informationen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Problem ist, ich Sitz teilweise in einem kalten Haus mit 3 kleinen Kindern und brauch schnell Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Micha&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:31:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605698#M183959</guid>
      <dc:creator>Micha0711</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-16T10:31:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehler CA Primärquelle</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605723#M183976</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Radialventilator ist aktuell nicht lieferbar, das ist korrekt. Dieser ist voraussichtlich ab Ende Mai wieder vorrätig. In deinem System sollte auch ein Elektro-Durchlauferhitzer installiert sein, über den du einen Notbetrieb herstellen könntest. Wurde dies durch deinen Fachbetrieb bereits einmal vorgenommen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:57:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605723#M183976</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-16T10:57:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehler CA Primärquelle</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605794#M184013</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, ich habe das schon gehört, aber noch nicht probiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;muss dies durch ein Fachbetrieb eingestellt werden oder kann ich das auch selber irgendwie einstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schade das es so lange dauert, woran liegt es denn, dass er jetzt nicht lieferbar ist?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:53:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/605794#M184013</guid>
      <dc:creator>Micha0711</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-16T13:53:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehler CA Primärquelle</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/606024#M184137</link>
      <description>&lt;P&gt;Dafür musst du bei deiner Anlage ein Estrichtrocknungsprogramm aktivieren. Stell dazu die folgenden Parameter entsprechend ein:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;„Heizw-Durchlauferh.“ - Ja&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;"Freigabe für Trinkwassernacherwärmung" - Ja&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;"Heizbetrieb" - Ja&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;"Wärmepumpe für Bautrocknung" - Nein&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;"Estrichprogramm" - 12&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;"Max. Vorlauftemperatur-Sollwert" (Heizkreis) - hier muss die Temperatur eingestellt werden, auf die die Anlage heizen soll (Auslieferzustand 40°C)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Weshalb die Ventilatoren jetzt zwischenzeitlich nicht verfügbar sind, kann ich nicht beantworten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:39:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/606024#M184137</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-17T12:39:39Z</dc:date>