    <description>&lt;P&gt;Hat funktioniert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dankeschön&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hof2&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:51:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hof2</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-12T15:51:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizkreis 1 und HK 2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkreis-1-und-HK-2/m-p/603497#M182874</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Heizungsmonteur hat nach dem Mischereinbau die Anlage auf HK2 angeblich gestellt,&amp;nbsp; was korrekt wäre, da wir Fußbodenheizung haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Display der Heizung wird aber HK1 angezeigt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf der APP sind beide Heizkreise jetzt zu sehen und im aktiven Heizmodus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich überdies APP den HK1 deaktivieren ist auf dem Display kein HK mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist hier zu tun?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hof2&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:51:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkreis-1-und-HK-2/m-p/603497#M182874</guid>
      <dc:creator>Hof2</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-06T07:51:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkreis 1 und HK 2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkreis-1-und-HK-2/m-p/604896#M183605</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Hof2,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn der Heizkreis 1 nicht mehr vorhanden ist und stattdessen jetzt Heizkreis 2, dann muss der Parameter 7000 auf 4 gestellt werden. Aktuell steht er vermutlich auf 6. Du gelangst in die Codierebene, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst und anschließend Codierebene 1 anwählst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:38:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkreis-1-und-HK-2/m-p/604896#M183605</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T09:38:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreis 1 und HK 2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkreis-1-und-HK-2/m-p/604998#M183648</link>
      <description>&lt;P&gt;Hat funktioniert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dankeschön&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hof2&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:51:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkreis-1-und-HK-2/m-p/604998#M183648</guid>
      <dc:creator>Hof2</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T15:51:19Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
