<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "SmartMeter für Wärmepumpe" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SmartMeter-fuer-Waermepumpe/m-p/604558#M183457</link>
    <description>&lt;DIV&gt;ich habe von Netze BW eine Nachricht bekommen, dass bei mir ein Smart Meter eingebaut wird. Ich habe auch folgenden Hinweis bekommen:&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;I&gt;Neben dem alten Zähler bauen wir auch unser Steuergerät (auch Tarifschaltgerät oder Funkrundsteuerempfänger genannt) aus. Bitte stellen Sie im Vorfeld sicher, dass der Ausbau des Steuergeräts keine negative Auswirkung auf den Betrieb Ihrer Anlagen (bspw. Wasserboiler, Wärmepumpe) hat. Es kann daher notwendig sein, dass Sie sich eine neue Steuerungs-Möglichkeit (bspw. Zeitschaltuhr o.ä.) installieren müssen. Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Vermieter*in und/ oder Elektroinstallateur*in.&lt;/I&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Ist ein Smart Meter für eine Wärmepumpe problematisch? Das Haus wurde 2023 fertiggestellt.&lt;/DIV&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 18:41:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Robert17</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-10T18:41:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>SmartMeter für Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SmartMeter-fuer-Waermepumpe/m-p/604558#M183457</link>
      <description>&lt;DIV&gt;ich habe von Netze BW eine Nachricht bekommen, dass bei mir ein Smart Meter eingebaut wird. Ich habe auch folgenden Hinweis bekommen:&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;I&gt;Neben dem alten Zähler bauen wir auch unser Steuergerät (auch Tarifschaltgerät oder Funkrundsteuerempfänger genannt) aus. Bitte stellen Sie im Vorfeld sicher, dass der Ausbau des Steuergeräts keine negative Auswirkung auf den Betrieb Ihrer Anlagen (bspw. Wasserboiler, Wärmepumpe) hat. Es kann daher notwendig sein, dass Sie sich eine neue Steuerungs-Möglichkeit (bspw. Zeitschaltuhr o.ä.) installieren müssen. Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Vermieter*in und/ oder Elektroinstallateur*in.&lt;/I&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Ist ein Smart Meter für eine Wärmepumpe problematisch? Das Haus wurde 2023 fertiggestellt.&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 18:41:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SmartMeter-fuer-Waermepumpe/m-p/604558#M183457</guid>
      <dc:creator>Robert17</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T18:41:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SmartMeter für Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SmartMeter-fuer-Waermepumpe/m-p/604574#M183460</link>
      <description>&lt;P&gt;Mein Smartmeter von NetzeBW aus April 2024 verträgt sich problemlos mit meiner WP, einer A250 aus September 2024, im Moment auch deshalb, weil die beiden noch nichts voneinander wissen ...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 19:31:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SmartMeter-fuer-Waermepumpe/m-p/604574#M183460</guid>
      <dc:creator>Nitram19</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T19:31:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SmartMeter für Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SmartMeter-fuer-Waermepumpe/m-p/604575#M183461</link>
      <description>&lt;P&gt;Wird bei dir nur ein SmartMeter oder auch ein SmartMeter Gateway eingebaut? Ein SmartMeter ist für deine WP grundsätzlich kein Problem. Das ist nur ein moderner Energie-Zähler. Wenn du aber bisher einen Rundsteuerempfänger hattest, der deine Anlage mit einem Öffnerkontakt sperren konnte, ist die Frage, ob nach Ausbau deine Anlage ohne Umkonfiguration in der Dauersperre bleibt. Das solltest du mit deinem HB besprechen, der ja wissen sollte, wie es bei deiner Anlage umgesetzt war.&lt;BR /&gt;Mit einem SmartMeter Gateway kann deine WP auch gesteuert werden, ähnlich wie es mit dem Rundsteuerempfänger war. Normalerweise erfolgt das jedoch per SmartGrid über einen Schließer, so dass auch dafür die Anlage umkonfiguriert werden muss.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 19:35:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SmartMeter-fuer-Waermepumpe/m-p/604575#M183461</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T19:35:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SmartMeter für Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SmartMeter-fuer-Waermepumpe/m-p/604581#M183466</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit dem Smartmeter Gateway alleine kann nichts gesteuert werden. Das stellt lediglich per LTE eine Verbindung zum Netzstellenbetreiber her. Zur Steuerung braucht es zusätzlich eine FNN Steuerbox. Aber unwahrscheinlich, dass eine Solche eingebaut wird, da wahrscheinlich nicht verfügbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 20:13:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SmartMeter-fuer-Waermepumpe/m-p/604581#M183466</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T20:13:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SmartMeter für Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SmartMeter-fuer-Waermepumpe/m-p/604582#M183467</link>
      <description>&lt;P&gt;Richtig, Gateway mit Steuerbox&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 20:18:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SmartMeter-fuer-Waermepumpe/m-p/604582#M183467</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T20:18:07Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

