    <description>&lt;P&gt;Hallo McLanger,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:23:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-10T09:23:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 WO1C, Abtauende 5010</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/601652#M182008</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Vitocal 200-S neigt bei Temperaturen von 1-2°C und hoher Luftfeuchtigkeit zum Vereisen. Bei anderen Temperaturen gibt es das Problem nicht.&lt;BR /&gt;Es macht den Eindruck, dass das Abtauprogramm nicht richtig funktioniert. Daraufhin wollte ich den Parameter 5010 "Verdampfertemperatur für Abtauende" bei der Bedeineinheit Vitotronic 200 WO1C ansehen und ggf. ändern.&lt;BR /&gt;Beim Durchschalten des Service-Menüs wird der Parameter 5010 aber nie angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich tun, um diesen Parameter zu erreichem?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:10:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/601652#M182008</guid>
      <dc:creator>McLanger</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T07:10:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitotronic 200 WO1C, Abtauende 5010</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604395#M183381</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo McLanger,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:23:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604395#M183381</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T09:23:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitotronic 200 WO1C, Abtauende 5010</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604512#M183430</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ: AWB-AC201 B07&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Baujahr: 2013&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nr. 7502077302133103&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;McLanger&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:37:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604512#M183430</guid>
      <dc:creator>McLanger</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T14:37:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitotronic 200 WO1C, Abtauende 5010</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604611#M183482</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, bei deiner Vitocal 200-S kann dies nicht geändert werden. Wie kommst du darauf, dass die Abtauung nicht funktioniert?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 06:34:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604611#M183482</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-11T06:34:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitotronic 200 WO1C, Abtauende 5010</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604627#M183492</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie anfangs beschrieben, es gibt Bedingungen, geringe Teperatur (1-2°C) und hohe Luftfeuchtigkeit, bei denen der Kompressor vereist. Es schaltet dann trotz Vereisung wieder ein und vereist noch stärker.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Dass die Abtauung an sich funktioniert merkt man daran, dass manchmal der Kompressor warm wird und das Kondenswasser tropfenweise abfließt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Warum merkt das Gerät manchmal, das abgetaut werden muss und manchmal nicht?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sind nur 8 Kreise Fussbodenheizung angeschlossen. Warmwasser wird nicht erzeugt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;McLanger&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:36:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604627#M183492</guid>
      <dc:creator>McLanger</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-11T07:36:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitotronic 200 WO1C, Abtauende 5010</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604655#M183508</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Abtauung erfolgt, wenn der OCT Sensor um mehr als 8K geringer ist, als der OAT Sensor. Ggf. hat hier ein Sensor einen schleichenden Defekt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:08:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604655#M183508</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-11T10:08:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitotronic 200 WO1C, Abtauende 5010</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604893#M183604</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;besten Dank für die Information zu den Sensoren OCT und OAT.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Service-Menü habe ich keine Möglichkeit gefunden diese Sensoren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anzeigen zu lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde mal elektrisch die Kennlinie überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ggf. ist auch ein Kontakt korrodiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rüdiger&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:30:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604893#M183604</guid>
      <dc:creator>McLanger</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T09:30:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitotronic 200 WO1C, Abtauende 5010</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604907#M183610</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf Seite 177 kannst du sehen, wie du die Sensorwerte abfragen kannst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5583773VSA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5583773VSA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:28:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604907#M183610</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T10:28:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitotronic 200 WO1C, Abtauende 5010</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604914#M183616</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, für die aktuellere Serviceanleitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir ist es zwar nur eine Tabelle, aber OCT, OMT und OAT sind ablesbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es vielleicht noch eine Erklärung, wie sich die Werte verhalten, wenn&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Kompressor nicht läuft, wenn er läuft und wenn Abtauen erfolgt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell konnte ich folgende Werte sehen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Komrpessor läuft nicht: OAT 7°, OMT 7°, OCT 8°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kompressor läuft: OAT 7°,&amp;nbsp; OMT fällt leicht auf 5°, OCT fällt stark auf -1°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;McLanger&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:52:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/604914#M183616</guid>
      <dc:creator>McLanger</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T10:52:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitotronic 200 WO1C, Abtauende 5010</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/605625#M183908</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hängt immer von den jeweiligen vorliegenden Bedingungen ab. Wann es zu einer Abtauung kommt, hatte ich dir weiter oben beschrieben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:18:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1C-Abtauende-5010/m-p/605625#M183908</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-16T07:18:08Z</dc:date>