    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114235"&gt;@Rolf111&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Systemschema mit Warmwasserbereitung und externem Wärmeerzeuger 7B00:1 ausgewählt ist, dann ist auch der Parameter 6014 in Codierungsebene 1 vorhanden, und die Einschalthysterese ist der Parameter 6008.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 17:26:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-09T17:26:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/603539#M182896</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider finde ich keine SNr ,verbaut ist eine Steuerung Vitocal 200s SNr 7502077201599109&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe an meiner vitotronic 200 &amp;nbsp;ein Problem mit der Speicherladepumpe ,sie läuft nicht an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über den Aktorentest kann ich sie aktivieren, dann arbeitet sie tadellos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe versucht sie über den Parameter 601f und 6020 zu aktivieren leider habe ich keinen Zugriff auf die Parameter (weder über Codierebene 1 noch über Codierebene2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sie ist an &amp;nbsp;Stecker 224/7 über ein Relais an 211/4angschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo kann ich die fehlenden Parameter finden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder wie bekomme ich die Ladepumpe wieder eingebunden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Rolf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 10:37:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/603539#M182896</guid>
      <dc:creator>Rolf111</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-06T10:37:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/603632#M182953</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114235"&gt;@Rolf111&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Systemdiagramm zeigt, dass die Beheizung des Warmwasserspeichers mit einer Wärmepumpe über eine interne Pumpe und das 3-Wege-Umschaltventil erfolgt. Anschluss 224.7 ist für die Ladepumpe des Warmwasserspeichers einer anderen Energiequelle (Öl-, Gas- oder Elektroheizung) vorgesehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:06:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/603632#M182953</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-06T17:06:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/603680#M182976</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;hallo&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;das ist zutreffend in meinem Fall ist es eine Ölheizung die zugeschaltet wird wenn die bivalenztemperatur es erfordert.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Aber wie bekomme ich die Speicherladepumpe dazu daß sie läuft, sonst bekomme ich die Energie nicht in meinen Speicher?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Das könnte mit den Parametern 601f und 6020 funktionieren aber an die komme ich nicht ran, hat mir jemand die Info wie ich an die ran komme?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 20:58:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/603680#M182976</guid>
      <dc:creator>Rolf111</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-06T20:58:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/603695#M182982</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114235"&gt;@Rolf111&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ihre Vitotronic 200 WO1B Steuerung ist älter und verfügt noch nicht über diese Parameter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schließen Sie die Ladepumpe nur an Klemme 224.7 an und stellen Sie die folgenden Parameter ein:&lt;BR /&gt;7B00:1&lt;BR /&gt;7B0D:1&lt;BR /&gt;6014:1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stellen Sie sicher, dass der WW-Sensor korrekt installiert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Serviceanleitung ist beigefügt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Feb 2026 07:39:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/603695#M182982</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-07T07:39:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604077#M183220</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Parameter ist bei mir nicht vorhanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weder in Codierebene 1 noch in 2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe momentan Zweifel ob vielleicht einem Problem hinterher bin das ich falsch einschätze.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für was ist den die SPeicherladepumpe eigentlich zuständig nur für die Brauchwasser Erwärmung oder auch für die Heizung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 07:05:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604077#M183220</guid>
      <dc:creator>Rolf111</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T07:05:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604081#M183223</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114235"&gt;@Rolf111&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnten Sie bitte die Seriennummer des Innengeräts und die Kennzeichnung des WPR-Codierungssteckers angeben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Pumpe ist ausschließlich für die Beheizung des oberen Teils des Warmwasserspeichers mit einer externen Wärmequelle zuständig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 07:18:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604081#M183223</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T07:18:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604110#M183239</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0252.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52187i20E0C668272C739B/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0252.jpeg" alt="IMG_0252.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0251.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52188i048265793ECE1AC8/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0251.jpeg" alt="IMG_0251.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0250.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52189iACEE09A8D941E616/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0250.jpeg" alt="IMG_0250.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0249.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52190i2E9ABBBB95A3D121/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0249.jpeg" alt="IMG_0249.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:43:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604110#M183239</guid>
      <dc:creator>Rolf111</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T08:43:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604114#M183242</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe gerade bemerkt das die Nr des Parameters den ich nicht habe fehlte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es ist 6014 &amp;nbsp; &amp;nbsp;sorry&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:59:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604114#M183242</guid>
      <dc:creator>Rolf111</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T08:59:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604270#M183331</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114235"&gt;@Rolf111&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Systemschema mit Warmwasserbereitung und externem Wärmeerzeuger 7B00:1 ausgewählt ist, dann ist auch der Parameter 6014 in Codierungsebene 1 vorhanden, und die Einschalthysterese ist der Parameter 6008.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 17:26:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604270#M183331</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T17:26:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604278#M183336</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe ein Video gemacht, und angehängt, darauf erkennt man dass der Parameter nicht erscheint. Sorry&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7B00:1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6008 Einschalthysterese sind 5 Grad&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 18:08:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604278#M183336</guid>
      <dc:creator>Rolf111</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T18:08:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604281#M183339</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114235"&gt;@Rolf111&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist der Parameter 7B0D ebenfalls auf 1 gesetzt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 18:15:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604281#M183339</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T18:15:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604313#M183353</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, 7B0D ist auf 1 gesetzt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:56:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604313#M183353</guid>
      <dc:creator>Rolf111</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T21:56:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604334#M183355</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114235"&gt;@Rolf111&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Setzen Sie außerdem 7B01 auf 0.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu Testzwecken erhöhen Sie bitte den Wert 6007 auf über 6008. Dadurch wird das Warmwasser im Haushalt vom Ölkessel und nicht von der Wärmepumpe erwärmt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 05:53:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604334#M183355</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T05:53:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604537#M183445</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Änderung so umgesetzt, nun springt die Speicherladepumpe an und der Ölbrenner übernimmt die Erwärmung des Brauchwassers&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:30:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604537#M183445</guid>
      <dc:creator>Rolf111</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T17:30:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604539#M183447</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114235"&gt;@Rolf111&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann können Sie die Hysterese wieder auf den Wert vor dem Test einstellen.&lt;BR /&gt;Ich denke, wir haben das Problem gelöst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:33:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604539#M183447</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T17:33:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604540#M183448</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da kann ich momentan nicht folgen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich soll nur die Hysterese zurückstellen, aber dann brauche ich doch immer den Ölbrenner um Warmes Wasser zu erzeugen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Sommer sollte die Wärmepumpe die Warmwasserbereitung übernehmen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:41:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604540#M183448</guid>
      <dc:creator>Rolf111</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T17:41:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604544#M183451</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114235"&gt;@Rolf111&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie können auswählen, wie das Warmwasser erwärmt wird. Wenn Sie 6007 kleiner als 6008 einstellen, erwärmt die Warmwasser-Wärmepumpe das im Warmwasserspeicher gespeicherte Warmwasser. Wenn Sie 6007 größer als 6008 einstellen, wird es mit Öl erwärmt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:52:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604544#M183451</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T17:52:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604705#M183527</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte mich herzlich für die Unterstützung bedanken&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:55:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Speicherladepumpe/m-p/604705#M183527</guid>
      <dc:creator>Rolf111</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-11T12:55:42Z</dc:date>