<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603964#M183143</link>
    <description>&lt;P&gt;Erneut keine konstruktive sachdienliche Antwort. Wie üblich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie erklärst du dir die Forderung von VM bzgl. 1000 Liter Volumenstrom ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn deiner Meinung nach die Anlage komplett autark ohne externe Hydraulik abtauen soll ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114330"&gt;@Aldi700&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gewährleistung/Garantie. Mit Ra am Ball bleiben nur diese Sprache wird "verstanden" , nur noch schriftlich ohne Blabla.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:30:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-08T16:30:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603941#M183129</link>
      <description>&lt;P&gt;Anlage wurde im Juni 2025 installiert und in Betrieb genommen. Seit Dezember 2025, als die Temperaturen in den Minusbereich fielen, bereitet uns die WP Probleme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang wird die Ausseneinheit verriegelt. Firma, welche die WP installiert hat sowie auch Techniker von Viessmann konnten bis jetzt das Problem nicht lösen. U.a. wurden verschiedene Filter gereinigt sowie diverse Teile (Filter, Schwimmer......) ersetzt, doch seit heute wiederum ausgefallen.....wegen derselben Meldung. Lt. Installateur + Viessmann muss der Volumenstrom bei über 1000 l/h bei Abtauvorgang liegen. Z.Zt. liegt dieser aber nur bei max 930 l/h. Jetzt läuft die WP mit max 830l/h und die Rückseite von der Ausseeneiniheit ist komplett vereist...... Seit Dezember bis Februar trat das Problem bis jetzt 10x auf........&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 15:45:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603941#M183129</guid>
      <dc:creator>Aldi700</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T15:45:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603949#M183132</link>
      <description>&lt;P&gt;Wurde evtl. zwischen innen und Ausseneinheit der Viessmann Heizungsfilter Kompakt verbaut?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 15:57:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603949#M183132</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T15:57:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603952#M183133</link>
      <description>&lt;P&gt;Es wurde ein Magnetfilter zwischen Innen- und Ausseneinheit verbaut. Doch dieser wurde bereits durch einen grobmaschigen Filter ersetzt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:02:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603952#M183133</guid>
      <dc:creator>Aldi700</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:02:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603953#M183134</link>
      <description>&lt;P&gt;Fahrt ihr auf einen Puffer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:04:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603953#M183134</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:04:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603954#M183135</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Ausseneinheit verfügt ebenfalls über ein Filter. Auch dieser wurde ersetzt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:04:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603954#M183135</guid>
      <dc:creator>Aldi700</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:04:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603955#M183136</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, je 2 Puffer&amp;nbsp; 1. Heizung + 2. Warmwasser&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:06:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603955#M183136</guid>
      <dc:creator>Aldi700</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:06:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603956#M183137</link>
      <description>&lt;P&gt;Schau mal in der Serviceebene unter Systemkonfiguration in der Kachel Allgemein welche Werte dort für die Pumpe eingetragen sind. Wichtig ist der Standart Wert&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:09:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603956#M183137</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:09:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603957#M183138</link>
      <description>&lt;P&gt;Reihenspeicher, Liter ?&amp;nbsp; Oder Parallel-/Trennspeicher ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich rate mal aufgrund den o.a. 830 Liter.&amp;nbsp; Reihenpuffer ....&amp;nbsp; &amp;nbsp; Murks vom HB bei der Speicherhydraulik.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hinsichtlich Volumenstrom sind damit Probleme hausgemacht. Bei P-Puffer/Trennspeicher&amp;nbsp; sind solche Probleme komplett(!) unbekannt.&amp;nbsp; Es gibt keinen einzigen Thread mit Volumenstromproblemen bei Trennspeicher. Warum auch ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche VL Temperaturen ?&amp;nbsp; Einige WP steigen beim Abtauen bei zu wenig&amp;nbsp; Heizwasser-Temperatur aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HB &lt;STRONG&gt;schriftlich beweissicher&lt;/STRONG&gt; mit Fristsetzung zur Nachbeserung auf fordern. Bei Blabla sofort RA.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:16:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603957#M183138</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:16:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603959#M183139</link>
      <description>&lt;P&gt;Da er eine One Base Anlage mit integrierten Abtaupuffer hat spielt der Heizungspuffer dabei keine Rolle. Bitte fang doch endlich an nur auf Anlagen zu antworten deren Funktionsweise dir bekannt ist&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:14:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603959#M183139</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:14:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603961#M183140</link>
      <description>&lt;P&gt;Minimal......&amp;nbsp; &amp;nbsp; 20&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Maximal...&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Standart........ 95&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:16:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603961#M183140</guid>
      <dc:creator>Aldi700</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:16:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603962#M183141</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist ja noch schlimmer, die serienmäßige Ausstattung schafft kein Abtauen... Bug ab Werk ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Integrierter Abtaupuffer ohne Funktion .....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Wird denn beim Abtauen der&amp;nbsp; externe Speicher komplett abgekoppelt ?&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also deiner Aussage gemäß benötigt die Anlage beim Abtauen NULL Heizwasser von außerhalb der IDU ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:20:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603962#M183141</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:20:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603963#M183142</link>
      <description>&lt;P&gt;Nun ja, wenn du dich noch halbwegs erinnern kannst habe ich dir schon einmal, nachdem du mich als Laie Schwurbler und Ahnungslos bezeichnet hast, dir den kompletten Abtauvorgang einer One Base beschrieben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:22:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603963#M183142</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:22:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603964#M183143</link>
      <description>&lt;P&gt;Erneut keine konstruktive sachdienliche Antwort. Wie üblich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie erklärst du dir die Forderung von VM bzgl. 1000 Liter Volumenstrom ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn deiner Meinung nach die Anlage komplett autark ohne externe Hydraulik abtauen soll ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114330"&gt;@Aldi700&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gewährleistung/Garantie. Mit Ra am Ball bleiben nur diese Sprache wird "verstanden" , nur noch schriftlich ohne Blabla.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:30:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603964#M183143</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:30:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603967#M183145</link>
      <description>&lt;P&gt;Er wird nicht nur meiner Meinung nach abgekoppelt, sondern er macht es wirklich. Glaub einfach mal Leute die täglich an diesen Anlagen arbeiten. Also halt dich einfach mal raus.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;So nun wieder zum Thema.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mit welchem aktuellen ist Wert läuft die Sekundärpumpe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:36:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603967#M183145</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:36:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603970#M183148</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, aber an deinem Ton darfst du gerne arbeiten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114330"&gt;@Aldi700&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Die Differenz bei dem Ist-Volumenstrom und den geforderten &amp;gt;1000l/h sind ja ziemlich erheblich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Verrohrung (Durchmesser)&amp;nbsp; und Länge wurde zwischen IDU und ODU eigentlich verbaut ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wäre nicht das erste Mal dass die&amp;nbsp; HB elementare Fehler gemacht hätten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:49:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603970#M183148</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:49:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603971#M183149</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ich nicht lache. Halte dir erstmal selbst den Spiegel vor.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:45:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603971#M183149</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:45:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603974#M183151</link>
      <description>&lt;P&gt;wo finde ich bitte diese werte der Sekundarpumpe? sorry aber WP ist nicht mein Métier&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:48:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603974#M183151</guid>
      <dc:creator>Aldi700</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T16:48:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603977#M183154</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du in das Service-Menü (PW: viservice) unter Systemkonfiguration&amp;gt;Allgemein gehst, findest du den Parameter 1100.2. Das ist der Drehzahl-Sollwert der Pumpe für das Abtauen. Normalerweise steht der aber sehr hoch bei 95% und wenn VM bereits nachgeschaut hat, wird das auch bei dir so sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_0-1770569995935.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52183i68C1026C143E3E08/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_0-1770569995935.png" alt="ABR_0-1770569995935.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 17:08:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603977#M183154</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T17:08:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603979#M183155</link>
      <description>&lt;P&gt;32mm Rohre&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Länge +-25m&amp;nbsp; zwischen Aussen- und Inneneinheit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 17:00:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603979#M183155</guid>
      <dc:creator>Aldi700</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T17:00:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603980#M183156</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114330"&gt;@Aldi700&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1x 12,5 Meter einfache Strecke, 2x 25 Meter bzw.&amp;nbsp; zusammen 50 Meter Rohr ?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":erstauntes_Gesicht:"&gt;😲&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Extrem ungewöhnlich lang, in jedem Fall.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte spezifizieren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liegen diese Längen überhaupt innerhalb der VM Spezifikationen ?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 17:08:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Fehlfuntion-Wiederholt-zu-geringer-Volumenstrom-bei/m-p/603980#M183156</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T17:08:35Z</dc:date>
    </item>
  </channel>