    <title>Thema "Betreff: Entzugsleistung Wärmepumpe Erdkollektoren" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Entzugsleistung-Waermepumpe-Erdkollektoren/m-p/603383#M182827</link>
    <description>&lt;P&gt;Das hängt vom geplanten COP und der Vorlauftemperatur der Anlage ab .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entzugsleistung + P elektrisch = 12 kW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welches&amp;nbsp;&amp;nbsp;P elektrisch nötig sein wird, siehst du in der Planungsanleitung der&amp;nbsp; 300-G&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grob kann man bei einer FBH und Sonden&amp;nbsp; mit COP 5 rechnen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aus 2,4 kWel werden 12 kWth. Dann muss die Differenz aus der &lt;SPAN&gt;Erdsonden&amp;nbsp;kommen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:00:46 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-05T16:00:46Z</dc:date>
    <item>
      <title>Entzugsleistung Wärmepumpe Erdkollektoren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Entzugsleistung-Waermepumpe-Erdkollektoren/m-p/603372#M182822</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo zusammen, wir haben uns für die 301.C12 entschieden.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Dafür sollen Erdkollektoren genutzt werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Es stellt sich die Frage wie hoch die Entzugsleistung der Wärmepumpe ist, also wieviel KW die Erdsonden liefern müssen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Markus&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 15:25:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Entzugsleistung-Waermepumpe-Erdkollektoren/m-p/603372#M182822</guid>
      <dc:creator>Makesch</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T15:25:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Entzugsleistung Wärmepumpe Erdkollektoren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Entzugsleistung-Waermepumpe-Erdkollektoren/m-p/603383#M182827</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hängt vom geplanten COP und der Vorlauftemperatur der Anlage ab .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entzugsleistung + P elektrisch = 12 kW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welches&amp;nbsp;&amp;nbsp;P elektrisch nötig sein wird, siehst du in der Planungsanleitung der&amp;nbsp; 300-G&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grob kann man bei einer FBH und Sonden&amp;nbsp; mit COP 5 rechnen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aus 2,4 kWel werden 12 kWth. Dann muss die Differenz aus der &lt;SPAN&gt;Erdsonden&amp;nbsp;kommen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:00:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Entzugsleistung-Waermepumpe-Erdkollektoren/m-p/603383#M182827</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T16:00:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Entzugsleistung Wärmepumpe Erdkollektoren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Entzugsleistung-Waermepumpe-Erdkollektoren/m-p/604889#M183602</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Makesch,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei der Auslegung der Kollektoren wird die mittlere Entzugsleistung des Erdreichs und die Kälteleistung der Wärmepumpe benötigt. Da es sich bei der Vitocal 300-G C12 um eine modulierende Solewärmepumpe handelt, muss hier die maximale Kälteleistung herangezogen werden. Der verwendete Betriebspunkt liegt bei B0/W35, was eine maximale Kälteleistung beim C12 Modell von 8,55kW ergibt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Damit die notwendige Rohrleitungslänge berechnet werden kann, muss die Entzugsleistung des Erdreichs bekannt sein. Ich empfehle dir, dich dazu mit deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb in Verbindung zu setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:12:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Entzugsleistung-Waermepumpe-Erdkollektoren/m-p/604889#M183602</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T09:12:14Z</dc:date>