    <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;ich mache es kurz: Ist meine Wärmepumpe "sg ready" und kann mit einem Wechselrichter kommunizieren?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;U&gt;Meine Anlage wurde 2012 installiert und besteht aus:&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;- Vitocal 200-s&lt;/STRONG&gt;, AWB201.B10, Serial no: 7502076201755102&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;- Vitotronic&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;Typ WO1C&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;- Außeneinheit&lt;/STRONG&gt;, Serial no: 749734436241721680&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Mein&amp;nbsp;Solateur sagt nein!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Anfänglich habe ich mich aufgrund des Baujahres damit abgefunden ("zu alt").&lt;BR /&gt;Eine Unterhaltung mit ChatGPT lies mich jedoch daran zweifeln.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In der Codierebene 1 habe ich den Wert 7010 auf 1 gesetzt.&lt;BR /&gt;Daraufhin erschien ein neues Untermenü "Parametergruppe 25".&lt;BR /&gt;Hier konnte ich den Wert 7E80 auf 4 setzen (s. Bild).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="L4R51986_1-1770235427453.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52063i8B6F774AEA93DBD8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="L4R51986_1-1770235427453.png" alt="L4R51986_1-1770235427453.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut ChatGPT der Indikator dafür, dass "sg ready" über die Hauptplatine möglich ist.&lt;BR /&gt;Der Rest würde dann über die hier im Forum mehrfach beschriebenen Anschlusspunkte erfolgen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun kann ich die weiteren Schritte leider nicht testen. Daher nochmal meine Frage: "Ist meine Wärmepumpe "sg ready" und kann mit einem Wechselrichter kommunizieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder habe ich nur über Umwege ein Menü freigeschaltet, welches nicht angezeigt werden soll, da es diese Funktion garnicht unterstütz.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 20:10:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>L4R51986</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-04T20:10:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>SG Ready oder nicht ?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SG-Ready-oder-nicht/m-p/603160#M182721</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;ich mache es kurz: Ist meine Wärmepumpe "sg ready" und kann mit einem Wechselrichter kommunizieren?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;U&gt;Meine Anlage wurde 2012 installiert und besteht aus:&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;- Vitocal 200-s&lt;/STRONG&gt;, AWB201.B10, Serial no: 7502076201755102&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;- Vitotronic&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;Typ WO1C&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;- Außeneinheit&lt;/STRONG&gt;, Serial no: 749734436241721680&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Mein&amp;nbsp;Solateur sagt nein!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Anfänglich habe ich mich aufgrund des Baujahres damit abgefunden ("zu alt").&lt;BR /&gt;Eine Unterhaltung mit ChatGPT lies mich jedoch daran zweifeln.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In der Codierebene 1 habe ich den Wert 7010 auf 1 gesetzt.&lt;BR /&gt;Daraufhin erschien ein neues Untermenü "Parametergruppe 25".&lt;BR /&gt;Hier konnte ich den Wert 7E80 auf 4 setzen (s. Bild).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="L4R51986_1-1770235427453.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52063i8B6F774AEA93DBD8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="L4R51986_1-1770235427453.png" alt="L4R51986_1-1770235427453.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut ChatGPT der Indikator dafür, dass "sg ready" über die Hauptplatine möglich ist.&lt;BR /&gt;Der Rest würde dann über die hier im Forum mehrfach beschriebenen Anschlusspunkte erfolgen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun kann ich die weiteren Schritte leider nicht testen. Daher nochmal meine Frage: "Ist meine Wärmepumpe "sg ready" und kann mit einem Wechselrichter kommunizieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder habe ich nur über Umwege ein Menü freigeschaltet, welches nicht angezeigt werden soll, da es diese Funktion garnicht unterstütz.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 20:10:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SG-Ready-oder-nicht/m-p/603160#M182721</guid>
      <dc:creator>L4R51986</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-04T20:10:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SG Ready oder nicht ?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SG-Ready-oder-nicht/m-p/603337#M182806</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Nun kann ich die weiteren Schritte leider nicht testen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;warum nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mach eine Brücke oder einen Feuchtraumschalter und einer 1m langem Nym-Leitung an diese beiden SG-Ready Kontakte zum Testen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 12:47:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SG-Ready-oder-nicht/m-p/603337#M182806</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T12:47:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: SG Ready oder nicht ?!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SG-Ready-oder-nicht/m-p/604870#M183591</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo L4R51986,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn der Parameter 7E90 auf 4 gesetzt werden kann, dann kannst du die SG-Ready-Funktion am Gerät über die internen Kontakte nutzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Hinweis:&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 08:30:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SG-Ready-oder-nicht/m-p/604870#M183591</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T08:30:53Z</dc:date>