    <title>Thema "Betreff: Steuerung WP Vitocal250A" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-WP-Vitocal250A/m-p/601895#M182150</link>
    <description>&lt;P&gt;Die Anlagenkonfiguration wird im Inbetriebnahme-Assistenten festgelegt, den du über das Service-Menü aufrufen kannst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deinen neuen FBH-Kreis muss du als Heizkreis 3 definieren. (HK 1 darf nicht gewählt werden, wenn du einen Pufferspeicher hast)&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 31 Jan 2026 07:14:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Giesi1</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-31T07:14:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Steuerung WP Vitocal250A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-WP-Vitocal250A/m-p/601875#M182137</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe eine Frage zur Steuerung WP Vitocal250A AWO-E-AC 251.A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben eine WP mit der obengenannten Steuerung einem Pufferspeicher mit 750 Liter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Steuerung ist ein Heizkreis mit dem Namen Heizkreis 2 angelegt für Heizkörper&lt;/P&gt;&lt;P&gt;jetzt haben wir im Kellergeschoss eine Fußbodenheizung mit eignem Heizkreis eingebaut&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie und wo sage ich der Steuerung das ein 2ter Heizkreis für die FBHz angesteuert werden muss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei beiden Heizkreise sind Pumpen mit Mischer verbaut (Divicon)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Busleitung der beiden Heizkreise werden wohl über Stecker 74 verbunden&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Netzstrom aus Verteilerdose Heizung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Bedienungsanleitung steht das es über die Grundanzeige&amp;nbsp; &amp;nbsp;Raumklima geht&amp;nbsp; Menüzeile wählen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann Heizkreis wählen&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; keine Funktion&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann da helfen ????&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; vielen Dank im Voraus&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 19:14:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-WP-Vitocal250A/m-p/601875#M182137</guid>
      <dc:creator>Mercedes67</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T19:14:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Steuerung WP Vitocal250A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-WP-Vitocal250A/m-p/601895#M182150</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Anlagenkonfiguration wird im Inbetriebnahme-Assistenten festgelegt, den du über das Service-Menü aufrufen kannst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deinen neuen FBH-Kreis muss du als Heizkreis 3 definieren. (HK 1 darf nicht gewählt werden, wenn du einen Pufferspeicher hast)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 31 Jan 2026 07:14:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-WP-Vitocal250A/m-p/601895#M182150</guid>
      <dc:creator>Giesi1</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-31T07:14:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Steuerung WP Vitocal250A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-WP-Vitocal250A/m-p/601981#M182199</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, anlegen des dritten Heizkreises hat funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun ist der Sollwert von HK2 Heizkörper auf 40 Grad, wie kann ich diesen erhöhen, bzw. ist dieser mit einer Sperre versehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Sollwert von HK3 Fußbodenheizung&amp;nbsp; auf 34 Grad&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Auslieferungszustand ist eine Sperre aktiv, die freigeschaltet werden musste, damit die Vorlauftemperatur über 40 Grad ging.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 31 Jan 2026 15:05:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-WP-Vitocal250A/m-p/601981#M182199</guid>
      <dc:creator>Mercedes67</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-31T15:05:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Steuerung WP Vitocal250A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-WP-Vitocal250A/m-p/604424#M183390</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mercedes67,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die maximale Vorlauftemperaturbegrenzung wird über den Parameter 1194 angepasst. Zudem fällt mir auf, dass der Anlagendruck stark schwankt in deinem System. Hier sollte einmal das Ausdehnungsgefäß geprüft werden. Zudem ist der Volumenstrom zu gering, hier muss das Filtersieb kontrolliert werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:04:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-WP-Vitocal250A/m-p/604424#M183390</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T10:04:38Z</dc:date>