<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601820#M182098</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Herr &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist die Aussage verbindlich? ich habe die Beitrag auch gelesen war mir aber nicht sicher ob es auf mich zutrifft. Hat der Viessmann-Support-Team Zugriff auf die Anlage? wie lange werden die Logdaten gespeichert?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele dank für die Rückmeldung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eddie&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:41:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Knaub87</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-30T15:41:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601784#M182079</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe echt ein Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Vitoronic 200 WO1C und die Vitocal 300-A im Einsatz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seid &lt;STRONG&gt;3 Tage&lt;/STRONG&gt; habe ich weder Heizung noch Warmwasser und es ist Freitag, d.h. bis Montag wird nichts passieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler Kältekreis 05 bzw. 07&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Bilder habe ich im Anhang (zu genüge)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eddie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:47:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601784#M182079</guid>
      <dc:creator>Knaub87</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T13:47:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601810#M182090</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/96419"&gt;@Knaub87&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Füllstandssensor muss ausgetauscht werden. Bestellnummer: 7840862. Der Austausch ist sehr einfach, da er sich in einer Hülse befindet. Der Stecker am Sensor muss vorsichtig entfernt werden, da er aufgrund der Überhitzung des Sensors sehr empfindlich ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/fuellstandssensor-7840862-fuer-vitocal-300-a-awo-ac-301-bxx-artikel-7840862/" target="_blank"&gt;https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/fuellstandssensor-7840862-fuer-vitocal-300-a-awo-ac-301-bxx-artikel-7840862/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:08:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601810#M182090</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T15:08:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601820#M182098</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Herr &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist die Aussage verbindlich? ich habe die Beitrag auch gelesen war mir aber nicht sicher ob es auf mich zutrifft. Hat der Viessmann-Support-Team Zugriff auf die Anlage? wie lange werden die Logdaten gespeichert?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele dank für die Rückmeldung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eddie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:41:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601820#M182098</guid>
      <dc:creator>Knaub87</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T15:41:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601828#M182105</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/96419"&gt;@Knaub87&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte hier dasselbe Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536299" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536299&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:48:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601828#M182105</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T15:48:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601829#M182106</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/96419"&gt;@Knaub87&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haben Sie keinen elektrischen Durchlauferhitzer?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:03:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601829#M182106</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T16:03:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601834#M182110</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;interessant das sie fragen, ja hab ich. der Kollege von "Fachbetrieb" hat es remote angemacht, aber leider hab ich kein Anstieg in irgendeiner Anzeige gemerkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der jetzige Stand:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Anlage ausgemacht, die Stecker geprüft wieder angemacht, nach kurzer zeit wieder die Fehlermeldung. Dann ist der Wunder geschehen, die Anlage sprang wieder an und läuft bis jetzt. Ich hoffe es reich bis Montag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:19:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/601834#M182110</guid>
      <dc:creator>Knaub87</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T16:19:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/602161#M182294</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider ist die Fehlermeldung gestern abend wieder ausgelöst, ich habe heute den Sensor bestellt und werde die Community auf dem Laufenden halten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Feb 2026 14:45:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/602161#M182294</guid>
      <dc:creator>Knaub87</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-01T14:45:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/602383#M182408</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich glaube der ist bei mir nicht oder nicht richtig angeschlossen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 13:30:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/602383#M182408</guid>
      <dc:creator>Knaub87</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-02T13:30:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/602390#M182414</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/96419"&gt;@Knaub87&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die Verbindung müssen Sie außerdem die Steuereinheit des Vitotronic 200 anschließen und den elektrischen Durchlauferhitzer in der Codierung aktivieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:03:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/602390#M182414</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-02T14:03:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/602944#M182624</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gestern kam der &lt;SPAN&gt;Füllstandsensor&lt;/SPAN&gt; an und wurde von mir getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit dem läufts und ich möchte mich bei dir bedanken!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anmerkung an den Hersteller:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;- der Sensor ist komplett offen, die "Hülle" ist für die Katz!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wäre schön wenn man sich da was einfallen lässt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- der Sensor besteht aus 2 Leiterplatten die miteinander verbunden aber nicht verschraubt sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Aussparungen sind da, werden&amp;nbsp; aber nicht benutzt. Ist nicht im Sinne des Erfinders denke ich!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich gehe davon aus das ich es nach 5 Jahre wieder tauschen muss&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1.jpeg" style="width: 228px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52030iEA64AF2BA004CB35/image-dimensions/228x304?v=v2" width="228" height="304" role="button" title="1.jpeg" alt="1.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2.jpeg" style="width: 227px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52031iE12EB9D5CDD4753C/image-dimensions/227x302?v=v2" width="227" height="302" role="button" title="2.jpeg" alt="2.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="3.jpeg" style="width: 227px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52032iD9E7DA86ACA48EB1/image-dimensions/227x302?v=v2" width="227" height="302" role="button" title="3.jpeg" alt="3.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="4.jpeg" style="width: 227px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52033i91370AE793207495/image-dimensions/227x303?v=v2" width="227" height="303" role="button" title="4.jpeg" alt="4.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:05:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/602944#M182624</guid>
      <dc:creator>Knaub87</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-04T09:05:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603104#M182695</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/96419"&gt;@Knaub87&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Steuermodul des Durchlauferhitzers muss noch an die Steuereinheit Vitotornic 200 angeschlossen werden. Den Schaltplan füge ich bei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Möglicherweise benötigen Sie ihn einmal im Notfall.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:23:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603104#M182695</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-04T17:23:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603113#M182699</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir sind da die Brücken (rotes Kabel)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;224.4 - x6.1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;211.3 - x6.2&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000318708.jpg" style="width: 8160px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52056i2A5E2FCD7A3A6101/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000318708.jpg" alt="1000318708.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000318709.jpg" style="width: 8160px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52057iF0A64339F2194D78/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000318709.jpg" alt="1000318709.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich weiß nicht ob es so sein muss&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:37:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603113#M182699</guid>
      <dc:creator>Knaub87</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-04T17:37:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603116#M182702</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/96419"&gt;@Knaub87&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich füge einen Auszug aus der Montageanleitung bei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:40:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603116#M182702</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-04T17:40:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603120#M182705</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry&amp;nbsp; jetzt bin ich verwirrt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;211.3 zu x6.2 oder 1 Durchlauferhitzer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;224.4 zu x6.1 oder 2 Durchlauferhitzer&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000318710.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52058i115AF33F03604652/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000318710.jpg" alt="1000318710.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:53:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603120#M182705</guid>
      <dc:creator>Knaub87</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-04T17:53:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603123#M182708</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/96419"&gt;@Knaub87&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie in der Anleitung beschrieben, müssen die Brücken entfernt werden. Verbinden Sie dann 211.3&amp;nbsp; vom VT200 WO1C mit Anschluss 1 des Steuermoduls, 224.4&amp;nbsp; mit Anschluss 2 und Erde. Der Neutralleiter (N) muss nicht angeschlossen werden, da er bereits mit der Stromversorgung des Steuermoduls verbunden ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 18:04:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603123#M182708</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-04T18:04:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler EEV 05 / 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603128#M182710</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/96419"&gt;@Knaub87&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich füge die Serviceanleitung bei. Sobald die Steuerung angeschlossen ist, muss der Parameter 7900 für die elektrische Durchlauferhitzersteuerung aktiviert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 18:26:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-EEV-05-07/m-p/603128#M182710</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-04T18:26:06Z</dc:date>
    </item>
  </channel>