    <title>Thema "Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601813#M182093</link>
    <description>&lt;P&gt;der 1. link:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:17:51 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-30T15:17:51Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/598613#M180490</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte meine WP mit einem Notstromaggregat betreiben, wie viel Anlaufstrom, Nennstrom und Leistungsfaktor cos φ muss dafür vorhanden sein?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzw. wie entscheide ich welches Notstromaggregat das richtige für meine Wp ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:47:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/598613#M180490</guid>
      <dc:creator>Martin2-2</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-20T15:47:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601121#M181649</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo MArtin2-2,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die technischen Daten zu dem genannten Wärmepumpentyp findest du im Datenblatt. Das Aggregat muss dieselben Voraussetzungen erfüllen, die in der Montage- und Serviceanleitung unter Netzanschluss vorgegeben sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5368800VDP00012_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5368800VDP00012_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5459298VSA00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5459298VSA00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:59:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601121#M181649</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-28T12:59:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601794#M182084</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo, Deine Antwort ist nicht hilfreich auf ein allgemeines Papier hinzuweisen wenn ich eine konkrete Frage stelle. Hilft mir gar nichts und hättest Du Dir sparen können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 14:30:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601794#M182084</guid>
      <dc:creator>Martin2-2</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T14:30:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601807#M182088</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Anlaufstrom, Nennstrom und Leistungsfaktor cos φ&amp;nbsp; stehen in dem verlinkten Datenblatt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Was fehlt dir an Information?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da Viessmann keine Notstromaggregat&amp;nbsp;im Angebot hat,&amp;nbsp; werden die nichts empfehlen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Du musst hier leider selbst testen,&amp;nbsp; ob das&amp;nbsp;Notstromaggregat&amp;nbsp; den Anlaufstrom schafft....&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:00:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601807#M182088</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T15:00:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601811#M182091</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo auch immer ich habe dort nicht wirklich was gefunden.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Datenblatt findet man bei der Suche nach "Netzanschluss" genau 0 Treffer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Montageblatt findet man Seite 41-51 aber dort auch nicht die Werte. Wo sollen diese stehen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:09:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601811#M182091</guid>
      <dc:creator>Martin2-2</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T15:09:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601812#M182092</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo sollen genau diese Werte:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Anlaufstrom, Nennstrom und Leistungsfaktor cos φ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;stehen?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:10:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601812#M182092</guid>
      <dc:creator>Martin2-2</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T15:10:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601813#M182093</link>
      <description>&lt;P&gt;der 1. link:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:17:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601813#M182093</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T15:17:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601815#M182095</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier gibt es auch noch &lt;STRONG&gt;allgemeine Infos&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kann-ich-die-Heizung-ueber-ein-Notstromaggregat-betreiben/m-p/75433#M39577" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kann-ich-die-Heizung-ueber-ein-Notstromaggregat-betreiben/m-p/75433#M39577&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:20:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601815#M182095</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T15:20:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601818#M182096</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke also unter Technische Angaben und nicht Netzanschluss, vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:26:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601818#M182096</guid>
      <dc:creator>Martin2-2</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T15:26:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601819#M182097</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Dir,&amp;nbsp; schaue ich durch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:27:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601819#M182097</guid>
      <dc:creator>Martin2-2</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T15:27:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601855#M182122</link>
      <description>&lt;P&gt;Die 20 A Anlaufstrom dürften interessant für das Aggregat werden...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 17:37:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-B10-mit-Notstromaggregat/m-p/601855#M182122</guid>