    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Erklärung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Pumpe gerade visuell geprüft, sieht soweit in Ordnung aus, siehe Foto. Auch geräusch-/vibrationstechnisch scheint sie mir sauber zu laufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mir die Codierebene 1 hierzu angeschaut, falls da was hilft:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;7343 Nennleistung Sekundärpumpe (PWM): 100&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;734A Nennleisung Heizkreispumpe HK2: 60&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;735A Pumpentyp Sekundärkreis: 0&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage: Auf dem Foto ist die Pumpe ja von Grundfos, müsste/sollte Parameter 735A dann nicht auf 1 stehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sekundärpumpe:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Grundfos UPM4 25-75 130&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Sekundärpumpe Viessmann.jpg" style="width: 752px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51888i2F29B0C0982CF01C/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Sekundärpumpe Viessmann.jpg" alt="Sekundärpumpe Viessmann.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:28:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Sebastian_Vi</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-30T09:28:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 &amp; AA)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/598833#M180575</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vermutlich ein Standard-Problem, aber dennoch komme ich hier nicht weiter.&amp;nbsp;Zwei Fehler kommen immer wieder vor, die ich regelmäßig quittieren muss:&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Strömungswächter D6&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Abbruch Abtauung AA&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;Ich habe mit meinem Fachbetrieb darüber gesprochen, warum das immer wieder passiert. Ich nutze KNX und somit auch KNX-geregelte ERR. Der Verdacht war, dass die Ventile zu den Heizkreisen zu dem Zeitpunkt der Abtauung eher geschlossen sind und daher die Probleme kommen könnten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zwei Fragen stelle ich mir:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class="lia-indent-padding-left-30px"&gt;1. Ich habe ja einen kombinierten Pufferspeicher (Vitocell 120-E). Warum reicht die darin enthaltene Wärmeenergie nicht für einen ausreichenden Volumentrom mit entsprechender Temperatur für ein Abtauvorgang der WP?&lt;/P&gt;&lt;P class="lia-indent-padding-left-90px"&gt;Ich glaube: Die Energie im Pufferspeicher reicht für einen Abtauvorgang der WP aus, aber die Anlage ist (bei mir) so verbaut bzw. parametriert, dass es nicht funktioniert. -Falls diese Vermutung mehr oder weniger passt: Was kann ich tun, dass das in Zukunft klappt bzw. geht das überhaupt und welcher Aufwand wäre das? Reicht es, etwas in den Einstellungen zu ändern, oder muss umgebaut werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class="lia-indent-padding-left-30px"&gt;2. Nichtsdestotrotz habe ich die ERR-Regelung testweise auf „Ventilstellung aller Heizkreise mindestens 50% offen“ gestellt, um einen ausreichenden Mindestvolumenstrom im Sekundärkreis zu gewährleisten. Dennoch kamen die beiden Fehler direkt wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nebenbei: Den 10 kW Elektro-Durchlauferhitzer in der Inneneinheit habe ich grundsätzlich ausgeschaltet, weil er nahezu immer an ging und gefühlt das ganze Haus mit Wärme versorgt hat, obwohl ich dafür ja die WP angeschafft habe. Vielleicht kann der aber bei einem Abtauvorgang unterstützen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Idee: Alle Ventile 100% auf, Heizkurve einstellen, Heizung machen lassen… -theoretisch super, aber es gibt sonnige Tage aber auch dunkle, regnerisch und windige Tage bei exakt gleicher Außentemperatur, wo das Konzept einer außentemperaturgeführten Heizungsregelung bei mir versagt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRIKE&gt;Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, Informationen über den Anlagenzustand der Viessmann WP z.B. über ein Binärsignal, pot.freier Kontakt etc. irgendwie an das KNX-System zu übergeben, oder auch ganz grundsätzlich eine sinnvolle Integration der Viessmann Heizung in des KNX-System? So könnte ich bei einem bevorstehenden Abtauvorgang z.B. alle Ventile z.B. auf 100% offen stellen (in der Hoffnung, dass die Abtauvorgänge dann vielleicht funktioniert). Bei mir jetzt alle Ventile dauerhaft 100% zu öffnen, funktioniert bei mir mehr als bescheiden.&lt;/STRIKE&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich weiß, viele Fragen. Aber wenn nicht hier, wo dann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachtrag 23.01.2025&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Heizkurve immer weiter nach unten geschoben, um den Sekundärdurchfluss zu maximieren (d.h. Ventilstellungen Heizkreise so weit offen wie möglich). Aktuell bin ich an dem Punkt, wo die Heizkurve bei aktuellen Außentemperaturen vermutlich zu niedrig ist. Viele Räume haben Ventilstellung=100% (=offen) erreichen die Solltemperatur aber nicht. Nur ein großer Raumbereich ist aber leider schon zu warm (Ventilmindeststellwert=50%). So wie ich das verstehe, kann ich hier als Endkunde mit "Bordmitteln" nicht mehr viel erreichen, oder? Dennoch musste ich heute vormittag wieder die Fehler quittieren. Derzeitige Außentemperatur -1°C bei knapp unter 80% relative Luftfeuchtigkeit, Sonnenschein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachtrag 25.01.2026&lt;BR /&gt;Mir scheint: Niedrigere Vorlauftemperaturen führen noch etwas öfter zu AA/D6 (zumindest ist mir das im Rahmen meines Versuchs aufgefallen, die ERR-Stellung zu maximieren indem ich die Heizkurve/VL senke). AA/D6 grüßen bei mir aktuell täglich. Bei einer Warmwasserbereitung ist mir AA/D6 noch nicht aufgefallen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Anlagenschema 7000 ist „4“ und „Freigabe Pufferspeicher/Hydraulische Weiche 7200 ist „1“. Eigentlich müsste es doch funktionieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sebastian&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Meine Heizungsanlage im Einsatz für ein Einfamilienhaus:&lt;BR /&gt;• Vitocal 200-S - AWB-M-E-AC 201_D08&lt;BR /&gt;• VITOCELL 120-E&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Jan 2026 12:01:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/598833#M180575</guid>
      <dc:creator>Sebastian_Vi</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-25T12:01:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 &amp; AA)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601412#M181851</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sebastian_Vi,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn immer wieder die Meldung D6 mit reinspielt, scheint der Volumenstrom durch die Sekundärpumpe zu gering zu sein. AA ist dementsprechend nur eine Folge davon, da durch den grenzwertigen Volumenstrom die Sekundärtemperatur während der Abtauung zu schnell absinkt. Hier muss die Umwälzpumpe geprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:32:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601412#M181851</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-29T09:32:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 &amp; AA)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601648#M182004</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für Deine Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was genau meinst Du mit "Umwälzpumpe muss geprüft werden"?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Umwälzpumpe ist folgendermaßen eingestellt:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Regelungsart: Konstant-Drehzahl&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Festdrehzahlstufe: III&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung steht im EG und erwärmt den Pufferspeicher im EG. Die FBH ist im EG und OG installiert (insgesamt 21 Heizkreise). Es wird alles gut warm, die aktuell eingestellte Heizkurve ist:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Neigung 0,4&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Niveau -3&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;bei einer eingestellten Raum-Solltemperatur von 23°C an der Heizungsanlage.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In letzter Zeit hatten wir mit ca. um die 0° Außentemperatur gute Bedingungen, die Heizkurve für einen maximalen Sekundärdurchfluss zu testen. Bei Neigung 0,4 und Niveau -6 war ein Hauptraum noch zu warm (Rahmenbedingung: ERR-Ventile mind. 50% auf), andere Räume sind jedoch nicht auf Soll-Temperatur gekommen. Die aktuelle Heizkurve funktioniert bei derzeitigen Temperaturen gut, niedriger darf sie nicht sein, eher Niveau einen höher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Umwälzpumpe:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Viessmann Para 25/6-43/SC, 4535888, 23W12&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 06:53:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601648#M182004</guid>
      <dc:creator>Sebastian_Vi</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T06:53:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 &amp; AA)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601651#M182007</link>
      <description>&lt;P&gt;Es geht mir nicht um die Heizkreispumpe, sondern um die Sekundärpumpe im Gerät. Ein immer mal wieder auftretender Fehler D6 zeigt bereits an, dass der Volumenstrom grenzwertig ist. Wenn die Pumpe auf 100% Leistung läuft, muss geprüft werden, ob sie ggf. einen Defekt hat.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:02:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601651#M182007</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T07:02:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 &amp; AA)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601686#M182024</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Erklärung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Pumpe gerade visuell geprüft, sieht soweit in Ordnung aus, siehe Foto. Auch geräusch-/vibrationstechnisch scheint sie mir sauber zu laufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mir die Codierebene 1 hierzu angeschaut, falls da was hilft:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;7343 Nennleistung Sekundärpumpe (PWM): 100&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;734A Nennleisung Heizkreispumpe HK2: 60&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;735A Pumpentyp Sekundärkreis: 0&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage: Auf dem Foto ist die Pumpe ja von Grundfos, müsste/sollte Parameter 735A dann nicht auf 1 stehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sekundärpumpe:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Grundfos UPM4 25-75 130&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Sekundärpumpe Viessmann.jpg" style="width: 752px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51888i2F29B0C0982CF01C/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Sekundärpumpe Viessmann.jpg" alt="Sekundärpumpe Viessmann.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:28:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601686#M182024</guid>
      <dc:creator>Sebastian_Vi</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T09:28:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 &amp; AA)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601689#M182027</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist korrekt, dass der Parameter auf 1 stehen sollte. Du kannst ihn einmal umstellen und prüfen, ob sich das System dadurch anders verhält.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:35:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601689#M182027</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T09:35:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 &amp; AA)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601893#M182148</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe gestern den Parameter auf 1 gestellt. Leider am gleichen Abend dann wieder D6 &amp;amp; AA quittieren müssen und heute morgen erneut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da der Fehler seit dem ersten Winter auftritt, seit dem die WP in Betrieb ist (2024/2025) -wäre die Fehlersuche und Beseitigung dann eine Garantieleistung von Viessmann? Heizung wurde 2. HJ 2023 installiert (Neubau), ging aber erst Q1 2024 in Betrieb. Wir haben die Vitoconnect installiert und immer mit dem Internet verbunden für die Garantieverlängerung auf 5 Jahre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sebastian&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 31 Jan 2026 07:03:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/601893#M182148</guid>
      <dc:creator>Sebastian_Vi</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-31T07:03:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 &amp; AA)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/602280#M182348</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn es ein Neubau ist hast du in der Regel 5 Jahre Garantie gegenüber deinem Vertragspartner, deinem Fachbetrieb. Setz dich hierzu mit diesem in Verbindung. Sollte dieser Unterstützung benötigen, kann er auch gerne einen Servicetechniker unseres Technischen Dienst damit beauftragen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 07:59:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/602280#M182348</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-02T07:59:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 &amp; AA)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/606572#M184422</link>
      <description>&lt;P&gt;Kleines Update:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Serviceeinsatz von Viessmann bei uns war für heute zwischen 07:00 und 14:00 Uhr terminiert. Ich habe mich gefreut und mir einen Tag Urlaub für diesen Tag genommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gestern kam die Terminerinnerung von Viessmann, für heute. Immer noch freudige Erwartungshaltung bei mir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute Morgen (!) wurde dieser Termin von Viessmann bei unserem Fachpartner abgesagt, weil „Materialien nicht verfügbar“ seien.&amp;nbsp;Schade.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe D6 &amp;amp; AA gerade wieder quittiert...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:42:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/606572#M184422</guid>
      <dc:creator>Sebastian_Vi</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-19T09:42:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 &amp; AA)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/606757#M184531</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sebastian_Vi,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;danke für die Info, den dir entstandenen Ärger kann ich verstehen und bitte ich zu entschuldigen. Das Ersatzteil sollte voraussichtlich nächste Woche wieder verfügbar sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 06:08:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Abbruch-Abtauung-D6-amp-AA/m-p/606757#M184531</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-20T06:08:01Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
