<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Vitocell 100 ME Anschluss" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/599820#M180986</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Johannes,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das spielt keine Rolle.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Puffer als Hydraulische Weiche hat immer 3-5 K Mischungsverluste,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage braucht pro K&amp;nbsp;Mischungsverlust ca 3% mehr Strom weil sie eine höhere Sekundärtemperatur liefern muss als der Heizkreis benötigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Völlig egal ob der Vorlauf&amp;nbsp; 20 cm höher oder tiefer angeschlossen ist. Es ist so und so bescheiden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche WP hast du? FBH oder Heizkörper?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat sich der Meister mit deiner Anlage auseinander gesetzt ob der Mindestvolumenstrom ohne Puffer möglich gewesen wäre? oder hat er den verbaut weil er das immer so macht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls der Puffer nötig sein sollte , lass es auf Stichanbindung umbauen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die beiden unteren Anschlüsse können bleiben. Vorlauf WP und Vorlauf Heizkreis werden per T-Stück verbunden und das vom T abgehende Rohr mit dem oberen Anschluss vom Puffer verbunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Puffer Sensor muss an das T-Stück umziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann entfällt die ständige Durchmischung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn dein Meister da nicht mitspielt, beauftrage eine andere Firma.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du möchtest poste ich dir noch ein paar Videos&amp;nbsp; zu dem Thema.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 08:50:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-24T08:50:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocell 100 ME Anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/596681#M179612</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie ist der richtige Anschluss vom Wärmeerzeuger am Puffertank?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Puffeertank hat 75L. Es ist ein Wärmeerzeuger angeschlossen. Aktuell ist der Vorlauf am Anschluss für den Wärmerzeuger 2 angeschlossen und der Rücklauf am Rücklauf für Wärmeerzeuger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in der Bediehnungsanleitung DB-6191574 auf ihrer Homepage wären dies Anschlussunkt A für den Vorlauf und Anschlusspunkt D für den Rücklauf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;typenschild des Puffertanks ist mit angehängt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 11:04:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/596681#M179612</guid>
      <dc:creator>Johannes14</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-14T11:04:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocell 100 ME Anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/599537#M180858</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Johannes14,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;auf Seite 10 der Montageanleitung ist dies beschrieben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6199483VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6199483VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:47:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/599537#M180858</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-23T13:47:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocell 100 ME Anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/599813#M180982</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mein Heizungsbauer hat den Tank anders angeschlossen wie in der Bediehnungsanleitung beschrieben. Er hat eine Programm/Anschlussplan von Viessmann der etwas anderes sagt. Für mich ist jetzt die Frage, was ist richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Johannes&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 07:35:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/599813#M180982</guid>
      <dc:creator>Johannes14</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-24T07:35:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocell 100 ME Anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/599820#M180986</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Johannes,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das spielt keine Rolle.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Puffer als Hydraulische Weiche hat immer 3-5 K Mischungsverluste,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage braucht pro K&amp;nbsp;Mischungsverlust ca 3% mehr Strom weil sie eine höhere Sekundärtemperatur liefern muss als der Heizkreis benötigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Völlig egal ob der Vorlauf&amp;nbsp; 20 cm höher oder tiefer angeschlossen ist. Es ist so und so bescheiden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche WP hast du? FBH oder Heizkörper?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat sich der Meister mit deiner Anlage auseinander gesetzt ob der Mindestvolumenstrom ohne Puffer möglich gewesen wäre? oder hat er den verbaut weil er das immer so macht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls der Puffer nötig sein sollte , lass es auf Stichanbindung umbauen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die beiden unteren Anschlüsse können bleiben. Vorlauf WP und Vorlauf Heizkreis werden per T-Stück verbunden und das vom T abgehende Rohr mit dem oberen Anschluss vom Puffer verbunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Puffer Sensor muss an das T-Stück umziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann entfällt die ständige Durchmischung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn dein Meister da nicht mitspielt, beauftrage eine andere Firma.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du möchtest poste ich dir noch ein paar Videos&amp;nbsp; zu dem Thema.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 08:50:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/599820#M180986</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-24T08:50:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocell 100 ME Anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/599865#M181008</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine 251.a16 mit Fußbodenheizung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 10:26:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/599865#M181008</guid>
      <dc:creator>Johannes14</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-24T10:26:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocell 100 ME Anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/599926#M181039</link>
      <description>&lt;P&gt;Die 250-A hat einen integrierten Abtaupuffer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur dieser wird zum Abtauen verwendet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein EFH mit z.b. 150 m² FBH und 7cm Estrich hat in der FBH eine Speichermasse von 150*0,07 =10 m³&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Estrich . Das entspricht der Speicherkapazität von ca 5000l Wasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;weitere 75l Puffer Volumen sind da ein "Fingerhut".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann erlaubt bei der 250-A gänzlich auf einen Puffer zu verzichten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann sollte die WP aber mit einer exakt angepassten Heizkurve betrieben werden, so dass die Stellantriebe der ERR die meiste Zeit offen sind&amp;nbsp; und die Speichermasse im Estrich genutzt werden kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie viel l/h durch deine FBH aktuell gehen siehst du an den Flowmetern der Heizkreise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du deine WP so betreibst wie ich es geschrieben habe und nicht versuchst das Haus mit nur einem Bad-kreis in der Übergangszeit zu beheizen, würde ich entweder&lt;/P&gt;&lt;P&gt;a) Puffer und die zusätzliche Heizkreispumpe abbauen lassen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;b) oder den Puffer in den Rücklauf setzen lassen und die&amp;nbsp;Heizkreispumpe entfernen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;c) wenn du die obigen Bedingungen nicht erfüllen kannst/willst,&amp;nbsp; auf das heute verlinkte Schema umbauen lassen. Das ist tolerant gegen zu geringen Volumenstrom und hat keine Vermischungsverluste.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 15:13:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-ME-Anschluss/m-p/599926#M181039</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-24T15:13:15Z</dc:date>
    </item>