<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Wärmepumpe zu klein???" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/599679#M180906</link>
    <description>&lt;P&gt;evtl. habe ich es übersehen, aber hast du einen Pufferspeicher oder geht die WP direkt in die Fussbodenheizung?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei mir geht der Kompressor der A06 so zwischen -5 und -7 Grad (abhängig von der Luftfeuchtigkeit, d.h. das Abtauverhaltens) auch auf 100% und schafft die Vorlauftemperatur nicht mehr. Würde ich als "normal" bezeichnen. Wir haben ca. 20-21 Grad Raumtemperatur, also doch ca. 2 Grad kälter als bei dir. Dafür ist es bei uns (540 ü.M.) höher/kälter als bei Euch in Kelheim. Der Volumenstrom ist 1050 l/h im Heizbetrieb, 1750 l/h beim Abtauen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Zuschaltung des Heizstabs ist normal unter der Bivalenztemperatur, bei Dir ca. -5 Grad. Auf das Jahr gesehen sollte der Anteil des Heizstabs am Stromverbrauch unter 5% sein. Bei den meisten Installationen ist er unter 1%.&lt;BR /&gt;Kannst Du abschätzen, wie hoch der Anteil des Heizstabs am Stromverbrauch aufs Jahr gesehen, bei Dir ist? Müsste in der VIcare App gehen, wenn Du den "gesamten Zeitraum" nimmst.&lt;BR /&gt;Wieviel kWh hat die elktr. Zusatzheizung bisher verbraucht im gnazen Winter?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Was mich wundert ist, dass der Heizstab mit nominal 8 kW Leistung die fehlende Wärmemenge (2,5 kW worst case) von ca. 5,5 kW thermisch des Kompressors auf die 8 kW Heizlast bei -13 Grad nicht hin bekommt. Ist da irgendwas gedrosselt? Evtl. könnte sich der Heizungsbauer dies anschauen?&lt;BR /&gt;Dafür ist er ja da &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hast du eigentlich die Fenstergummis getauscht, damit das Haus dichter wird?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für das Bad: Wenn die Heizleistung im Bad nicht ausreichend ist im Vergleich zu den anderen Räumen, kannst du einen Infrarotspiegel einbauen. Die haben so ca. 500-700W Heizleistung und dann bekommst du die Wärme gezielt dahin, wo sie gebraucht wird: im Bad. Ob der Strom im Heizstab landet oder im Infrarotspiegel ist ja egal. Google einfach nach "infrarotspiegel bad"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Vermutung: Um die Wärmeleistung nur mit dem Kompressor zu erhöhen, kann Viessmann evtl. was machen. Zum Beispiel den Ventilator schneller drehen lassen. Dann geht mehr Luftvolumen über den Wärmetauscher. COP geht evtl. etwas runter (der Luftventilator braucht mehr Strom) und die Anlage wird lauter. Aber die Leistung wird höher.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Sollte aber nicht nötig sein, wenn der Heizstab die fehlende Wärmemenge bereitstellt.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:22:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Peter_T</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-23T17:22:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566294#M166102</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach Recherchen fand ich jetzt heraus, dass meine Wärmepumpe von der Heizungsfirma zu klein berechnet worden sein könnte. Unser Haus ist Bj 2003 und dementsprechend (nicht sonderlich) gedämmt, mit 2fach Verglasung und hat 148 qm. Wir haben ausschließlich Fußbodenheizung und jetzt sehe ich, dass wir eine&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VITOCAL 250 A AWO-M-E-AC 251.A06 230W eingebaut bekamen. Leider ist das unsere erste Wärmepumpe und wir hatten null Ahnung und völligstes Vertrauen zur Firma. Jetzt lese ich überall dass diese Größe (4.8 und 5.6) eigentlich für kleine Häuser mit 100 qm oder Neubau konzipiert sind. Müssen wir uns Sorgen machen über den Winter? Ich möchte nicht, dass der Heizstab dauernd arbeitet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:01:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566294#M166102</guid>
      <dc:creator>Diddi123</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T08:01:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566301#M166107</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei ausschließlich Fußbodenheizung sollte das denke ich ausreichen. Was habt ihr denn vorher an Gas verbraucht? Vermutlich unter 10.000 kWh. Das kann dann ein grober Anhalt sein, was die Größe der WP betrifft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:12:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566301#M166107</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T08:12:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566307#M166111</link>
      <description>&lt;P&gt;IdR ist es eher so dass die Heizungsbauer die WP zu groß berechnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie sieht denn aktuell die Heizkurve und dein Verbrauch aus nachdem deine Einstellungen jetzt korrekt sind?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ab welchen Minustemperaturen soll denn der Heizer zuschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Häuser aus 2003 sind ja schon relativ gut gedämmt und du ja auch bereits überall FBH hast was auch damals längst nicht überall Standard war.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:31:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566307#M166111</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T08:31:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566308#M166112</link>
      <description>&lt;P&gt;Gasverbrauch lag bei 15 000&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:34:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566308#M166112</guid>
      <dc:creator>Diddi123</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T08:34:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566314#M166113</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000034863.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/47594iFE694BDD7875E4D6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000034863.jpg" alt="1000034863.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000034864.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/47595i1ED5F304D38239BE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000034864.jpg" alt="1000034864.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Ich dachte der Heizstab sollte immer bei -10 Grad heizen? Momentan läuft sie, aber wir haben ja noch keine kalten Tage. Angst habe ich, dass sie bei Minusgraden dann recht viel Strom zieht weil sie im Winter einfach das Haus nicht geheizt kriegt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:39:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566314#M166113</guid>
      <dc:creator>Diddi123</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T08:39:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566319#M166116</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich denke deine Sorgen sind unbegründet. Bei Fußbodenheizung brauchst du niedrige Vorlauftemperaturen. Das schafft sie schon. Irgendwo liegt das in der Natur der Sache, dass man nach Umstieg von Gas auf WP sich gerade vor dem ersten Winter viele Gedanken macht und Probleme befürchtet, weil das ein ganz neues System ist. Warte ab, es wird sicher besser laufen als du erwartest.&lt;BR /&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:49:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566319#M166116</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T08:49:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566369#M166134</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Heizstab wird dann zugeschaltet, wenn es die Wärmepumpe/Verdichter nicht alleine schafft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In deinem Fall könnte es bei der Warmwasserbereitung dazu kommen. Den Heizbetrieb sollte die WP alleine stemmen können. Die FBH benötigt ja nur um die 30-40°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Warmwasser aber sicher über 50°C ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 09:49:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566369#M166134</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T09:49:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566402#M166145</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja genau. 50 Grad WW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis jetzt hat er sich noch nicht zugeschaltet. Kann dann bei Minusgraden passieren oder? Na Hauptsache, diese kleine Wp schafft es, ohne groß Heizstab zuzuschalten, mein Haus warm zu kriegen. Danke für die Antwort&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:33:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566402#M166145</guid>
      <dc:creator>Diddi123</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T10:33:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566403#M166146</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie gesagt, beim Heizbetrieb mach ich mir weniger Sorgen. Beim WW bleibts abzuwarten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:35:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566403#M166146</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T10:35:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566404#M166147</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, das beruhigt mich jetzt sehr. War einfach beunruhigt, weil hier fast keiner eine 06er hat mit 4,8 und 148 qm. Klar, dass man Angst hat vor hohen Stromkosten... Früher hieß es: " Nachtspeicheröfen raus" &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und jetzt heizt man wieder mit Strom... ist schon eine Umstellung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:36:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566404#M166147</guid>
      <dc:creator>Diddi123</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T10:36:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566409#M166151</link>
      <description>&lt;P&gt;Stell auf jeden Fall WW-Bereitung auf Eco und die Hysterese nicht größer als 5 Grad, damit der WW Speicher nicht zu sehr runtergeht. Also auch das WW Zeitfenster von morgens bis Abends einstellen. Wenn du sonst von z.B. 35 Grad auf 50 Grad hochheizen musst, braucht die WP zu lange für WW gerade wenn es mal unter 0 Grad hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:43:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566409#M166151</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T10:43:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566411#M166152</link>
      <description>&lt;P&gt;ECO&amp;nbsp; und Hysterese ist zum Glück so eingestellt, dankeschön&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Zeit habe ich NOCH von Mittag bis 18 Uhr wg Pv, weil ich dachte, dass die Sonne noch ein Bisschen mithelfen kann. Ist das so richtig? Soll ich die Zeit dann im Winter eher von 6 Uhr bis 22 Uhr stellen? Oder lieber rund um die Uhr wie die Heizzeiten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:50:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566411#M166152</guid>
      <dc:creator>Diddi123</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T10:50:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566414#M166153</link>
      <description>&lt;P&gt;Das mit der PV klappt aber nur, wenn der WW-Speicher einen eigenen Heizstab hat.&amp;nbsp; Ansonsten nutzt die WP auch nur die Aussenluft.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:52:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566414#M166153</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T10:52:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566421#M166154</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hab von 5:30 Uhr bis 21:00 Uhr und 48 Grad Soll eingestellt. Dann wird 2x am Tag (morgens und nachmittags) WW nachgeheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab auch PV, aber im Winter kannst du das eh vergessen, da die WP dann wesentlich mehr verbraucht und du viel weniger Sonnenstunden hast. Mit Speicher ist das von den Zeiten bei der PV aber eh ausgeglichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 11:12:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566421#M166154</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T11:12:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566423#M166156</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich denke, die Sorge ist unbegründet. Ein Heizungsbauer, der nicht auf maximale Frostnächte, sondern auf die 90 % realen Außentemperaturen plant, macht das absolut richtig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine überdimensionierte Wärmepumpe würde nur ständig takten und ineffizient laufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass sich der Heizstab an sehr kalten Nächten vielleicht mal kurz zuschaltet, ist normal und finanziell kaum relevant – wir reden da im Jahr vielleicht über 20 € Mehrkosten. Selbst wenn man in kalten Nächten die Heizung komplett abschalten würde (was ich nicht empfehle), fällt die Temp. in einem 2003er Haus mit Estrich-Fußbodenheizung nicht sofort kritisch nach unten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Praktisch würde ich die Heizkurve etwas flacher einstellen und tagsüber, wenn es draußen wärmer ist (und ggf. PV-Strom da ist), den Estrich leicht überheizen. Warmwasserbereitung am besten immer um die Mittagszeit.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:59:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566423#M166156</guid>
      <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T10:59:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566434#M166161</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/103414"&gt;@Diddi123&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls du mit deiner Raumwärme zu lange warten muss bis das WW aufgeheizt ist, WW Hysterese verkleinern und dir dann mal von Flo die Parameter geben lassen für die maximale Heizzeit WW plus Pausenzeiten WW/Heizen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir waren dort recht irre Werte drin, die habe ich mittlerweile auf einen Bruchteil reduziert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin aktuell auf 20min. WW und maximale Unterbrechung dito 20 Minuten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So steuert die WP spätestens alle 20 Minuten das Deiwegeventil um und alles wird bedient.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW hat so gut wie immer Vorrang, und wenn da bspw. 120 Minuten drin stehen, die WP diese aber benötigt, weil ihr bspw. gerade alles leer geduscht habt, dann wartest du diese 120 Minuten auf eine warme Bude.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe nochmals über deine Eckdaten gegrübelt. Wenn es bei Euch im Winter "kalt" wird, ich sag mal -5 Grad bis -8 Grad, dann kann es eng, sehr eng werden....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich weiß ja genau was bei mir mit meiner 8Kw WP "geht" - genau diese wäre für Euch bestens gewesen, &lt;U&gt;wenn die WP eure einzige Heizquelle ist.&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 11:38:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566434#M166161</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T11:38:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566435#M166162</link>
      <description>&lt;P&gt;Das wird sich aber bei einer FBH kaum auswirken. Der Fußboden braucht zum Abkühlen deutlich länger.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 11:27:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566435#M166162</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T11:27:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566441#M166164</link>
      <description>&lt;P&gt;Da hast du natürlich auch Recht. Ich erwähnte es nur, weil bei mir im ALZ, ich glaube sogar (irre) 240 Minuten für WW drin waren. Die sind vorne und hinten unlogisch.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 11:30:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566441#M166164</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T11:30:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566445#M166165</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja,4 Stunden sind nicht nachvollziehbar.&amp;nbsp; Wobei die Frage wäre,ob die WP.auch wirklich solange braucht? Soll heißen,auch,wenn sie darf,heißt das ja nicht,sie muss.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 11:38:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566445#M166165</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T11:38:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein???</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566446#M166166</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte oben noch ein Edit, ich würde bei&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/103414"&gt;@Diddi123&lt;/a&gt;&amp;nbsp; seiner Pumpengröße nicht die Hand dafür ins Wasser legen dass er die Bude bei -5 Grad angenehm warm bekommt......&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wäre bei einer 8Kw für Diddi gewesen, ich weiß was meine 8er ohne Heizer kann und nicht kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor allem, er scheint "nichts im Rücken zu haben" Kein Ofen, etc.&amp;nbsp; Oder ??&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau du mal über seine Eckdaten und 15.000kwh/Anno.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 11:43:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein/m-p/566446#M166166</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T11:43:16Z</dc:date>
    </item>