    <description>&lt;P&gt;Hallo gbreitwieser,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der begrenzende Faktor ist hierbei weniger die Wärmepumpe oder die AC-Box, sondern die Tatsache, dass es zur Kondensation an der Fußbodenheizung kommen kann, wenn die Temperatur unter 18°C eingestellt wird. Das bedeutet, dass eine relativ flache Kühlkennlinie empfohlen wird, wenn die Kühlung über die Fußbodenheizung erfolgt. Viele Kunden berichten von einer angenehmen Kühlung ohne Zugerscheinungen. Wenn du jedoch eine richtige Raumklimatisierung benötigst, wird ein separater Kühlkreis, also ein Deckeneinsatz benötigt, der noch niedrigere Vorlauftemperaturen verkraftet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße, °ch&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 10:39:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
    <dc:date>2018-01-05T10:39:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kühlung durch Boden (FBH) oder Decke ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung-durch-Boden-FBH-oder-Decke/m-p/69370#M18070</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich plane eine &lt;SPAN&gt;Vitocal 300-G/350-G mit&amp;nbsp;AC-Box. Wie viel °C kann ich generell darüber runter kühlen ?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wie viel Kühlung erreiche ich mit einer Fußboden-Kühlung?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Oder soll ich zusätzlich dazu an der Decke Kühlschläuche verlegen ?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 14:56:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung-durch-Boden-FBH-oder-Decke/m-p/69370#M18070</guid>
      <dc:creator>kubinweg</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-04T14:56:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlung durch Boden (FBH) oder Decke ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung-durch-Boden-FBH-oder-Decke/m-p/69466#M18071</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo gbreitwieser,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der begrenzende Faktor ist hierbei weniger die Wärmepumpe oder die AC-Box, sondern die Tatsache, dass es zur Kondensation an der Fußbodenheizung kommen kann, wenn die Temperatur unter 18°C eingestellt wird. Das bedeutet, dass eine relativ flache Kühlkennlinie empfohlen wird, wenn die Kühlung über die Fußbodenheizung erfolgt. Viele Kunden berichten von einer angenehmen Kühlung ohne Zugerscheinungen. Wenn du jedoch eine richtige Raumklimatisierung benötigst, wird ein separater Kühlkreis, also ein Deckeneinsatz benötigt, der noch niedrigere Vorlauftemperaturen verkraftet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße, °ch&lt;/P&gt;</description>