<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597970#M180211</link>
    <description>&lt;P&gt;Um dazu etwas sagen zu können bräuchte man für beide Tage jeweils die Stromverbräuche und deren Aufschlüsselung, und dazu die thermischen Energieproduktionsmengen und wiederum deren Aufschlüsselung, und auch noch die Durchschnittstemperaturen der jeweiligen 24 Stunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und trage bitte mal deine PLZ bei &lt;A href="https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/klimakarte/" target="_blank"&gt;https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/klimakarte/&lt;/A&gt; ein und schlage die Normauslegungstemperatur nach. Wenn die recht hoch liegt (also nicht sehr tief unter 0°C) dann kann die WP doch schon richtig geplant sein, bzw. du kannst eine Fehlplanung u.U. nur geltend machen, wenn du nachweisen kannst, dass du eine Planung für eine von der Norm abweichende Raumtemperatur von 23°C beauftragt hast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 14:34:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-18T14:34:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597744#M180122</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben seit dem Sommer eine Vitocal 250a- A08 in Betrieb und bei niedrigen Außentemperaturen von unter -3 Grad das Problem, das Teile des Hauses nicht ausreichend warm werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurz die Fakten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Haus von 1996 steht in Berlin, ca. 200qm beheizte Fläche und Sanierungstand entsprechend Baujahr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage: Vitocal 250a-A08 ohne Heizungs-Pufferspreicher, WW-Speicher mit 200l.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt zwei Heizkreise. Einen für FBH im EG und einen für die Heizkörper im Keller und Dachgeschoss.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die gewünschten Raumtemperaturen liegen bei 22-23 Grad. Keine Nachtabsenkung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch einen Energieberater wurde ein Heizlast von 9,8 kW berechnet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer hat vor Einbau von mir einen "Heiz.report" ausfüllen lassen u.a. für den hydraulischen Abgleich. Inwiefern der dann korrekt gemacht wurde weiß ich nicht. Es wurde an den Heizkörpern an den Ventilen jedenfalls was eingestellt. Welche Heizlast sich aus dem Heiz.report ergab, weiß ich nicht.&amp;nbsp;Der vorherige Gas-Verbrauch war so absurd niedrig, dass sich daraus eine Heizlast von 3 kW ergeben hätte und daher außer Acht gelassen wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir wurde gesagt, dass die A08 passen müsste.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun zu meinem Problem:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ab Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt läuft die Anlage faktisch die ganze Zeit Volllast und der Verdichter mit 100%. Die gewünschten Raumtemperaturen in OG und Keller werden gerade so erreicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Bereiche mit FBH sind kein Problem.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es jedoch kälter wird, so wie Anfang Januar,&amp;nbsp;erreicht die Anlage die für die Heizkörper benötigte Vorlauftemperatur von 45°C bei -5°C AT&amp;nbsp;nicht&amp;nbsp;und erst recht nicht die 50°C bei -10°C AT. Mehr als kurzzeitig 43 Grad unter Zuhilfenahme des Durchlauferhitzers (DLH) sind nicht drin. Minuten später beginnt dann auch schon der nächste Abtauvorgang (so ca. alle 70-90 min) und die Anlage fängt wieder an sich ganz langsam von 33°C Vorlauf hochzuarbeiten.&amp;nbsp;Vor der nachträglichen Aktivierung Heizstabes durch den Heizungsbauer lag die erreichte VL-Temperatur bei -5°C AT&amp;nbsp; sogar nur bei max. 38°C.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So werden die Räume natürlich nicht warm und die Temperatur verharrt teilweise bei 18-19°. Lediglich im Bad wird es aufgrund des verhältnismäßig großen Heizkörpers mit 21-22° passabel, aber eigentlich auch nicht ausreichend warm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Delta zwischen Vor- und Rücklauf liegt in der Regel so bei 3,5 - 4 K.&amp;nbsp;Der Volumenstrom liegt&amp;nbsp; bei 1570 l/h im Heizbetrieb.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dadurch, dass die Anlage ständig Vollast läuft, habe ich Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit der Anlage und außerdem ist der Stromverbrauch natürlich unerfreulich hoch. Ganz abgesehen von der ständigen Nutzung des DLH, die an einigen Tagen bis zu 30% des Stromverbrauchs ausmacht. Im Januar liegt die Nutzung des DLH bei 14% des gesamten Stromverbrauchs von schon 1150 kWh. Und trotzdem wird das Haus halt nicht warm. Das ist insgesamt sehr unbefriedigend.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun meine Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Anlage möglicherweise zu klein dimensioniert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde es helfen die Heizkörper im OG erheblich zu vergrößern, damit die VL-Temp zu senken und so die Räume trotzdem warm zu kriegen oder würde dann einfach nicht einmal diese VL-Temp erreicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte noch helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 15:53:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597744#M180122</guid>
      <dc:creator>Mi_Gu</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-17T15:53:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597757#M180131</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/109794"&gt;@Mi_Gu&lt;/a&gt;, ich habe zwar eine A10, aber zwei Heizkreise, FBH und Heizkörper (HK). Ich denke, du muss deine Heizkurve für die Heizkörper kritisch betrachten, die ist wahrscheinlich zu steil (1 oder mehr?). Versuche folgende Kombination:&lt;BR /&gt;- Heizkurve z.B. 0,7 + Niveu 4 oder 5.&lt;BR /&gt;- Ich nehme an, du hast einen Mischer mit 2 Pumpen. Merke dir die Einstellung, dann an der Pumpe für die HK die Leistung leicht erhöhen.&lt;BR /&gt;- 11er Heizkörper mindestens durch 22er austauschen&lt;BR /&gt;- Wärmepumpe (WP): Heizzeit 24x7&amp;nbsp; ohne Absenkung laufen lassen (dafür bei niedriger HK).&lt;BR /&gt;- Solltemperatur für die Räume bei 20/21 Grad probieren&lt;BR /&gt;- Warmwasser: falls Warmwasser mit der WP gemacht wird, diese auf max. 50 Grad begrenzen und für max 2-3 Stunden einplanen, am besten so zw. 12 und 15 Uhr.&lt;BR /&gt;Diese Vorschläge basieren auf meinen Erfahrungen, ich bin nicht vom Fach.&lt;BR /&gt;LG aus Trier&lt;BR /&gt;Dir und der WP Zeit lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: ganz wichtig: Thermostaten ganz aufdrehen. Falls zu warm, dann lieber die Heizkurve/Niveau reduzieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 19:43:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597757#M180131</guid>
      <dc:creator>Lacotiv</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-17T19:43:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597784#M180136</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/109794"&gt;@Mi_Gu&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde die Anlage leicht zu klein taxieren. Der DLE darf zwar bei -10 Grad kommen, aber nicht in dem Ausmaß.&amp;nbsp; Für&amp;nbsp; gut warme 200m2&amp;nbsp; ist eine 8er zu klein. Wer Spass dran hat bei 18 Grad mit Pullover zu sitzen könnte ne 8er reichen, aber ich bin aus Erfahrung bei dir bei min. einer 10er.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Natürlich muss in jedem Fall noch dran gearbeitet werden. VL muss runter. Die Heizkörper auf Typ33 .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ggf. sogar aktive HK mit Gebläse.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 18:41:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597784#M180136</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-17T18:41:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597807#M180142</link>
      <description>&lt;P&gt;Für mäßig gedämmte 200qm mit teilweise Heizkörpern und WW wird die 8er tatsächlich eine Nummer zu klein sein. Die 10er wäre aufgrund des größeren Verdampfers sicher besser geeignet gewesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mögliche Schadensbegrenzung könnte man mit größeren Typ 33 Heizkörpern leisten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 20:03:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597807#M180142</guid>
      <dc:creator>Oberberger</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-17T20:03:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597808#M180143</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Würde es helfen die Heizkörper im OG erheblich zu vergrößern,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du mit dem Heizkreis für die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Heizkörper in Richtung der Vorlauftemperatur der FBH kommst wird die max Leistung der Anlage sicher etwas steigen und den Stromverbrauch der ganzen Anlage um ca. 3% pro Grad K Reduzierung der Vorlauftemperatur erzielen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das mit den 2 Heizkreisen ist&amp;nbsp; immer Mist bei einer WP.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ist der Keller dauerhaft benutzt, oder wird der nur alles Jubeljahre beheizt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dann würde ich nur die HK im Dachgeschoss vergrößern.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Habt ihr unter dem Dach auch Kühlbedarf im Sommer? dann könnte man alternativ zur Unterstützung noch eine (Multi)Splitklima installieren zur Unterstützung der WP beim Heizen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 20:41:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597808#M180143</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-17T20:41:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597845#M180159</link>
      <description>&lt;P&gt;Evtl. kannst Du die Ventile der Heizkörper hinter den Thermostaten noch optimieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also die am weitesten entfernten voll auf (0 oder9) und die anderen entsprechend rückwärts anpassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die letzten Räume (HZK) geben die Vorlauftemperatur vor.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich musste auch alles nachstellen bis die Räume passten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch zwei Heizkörper gegen größere austauschen. Je mehr Heizfläche desto besser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den Räumen wo das nicht möglich ist habe ich mir Lüfter zum Nachrüsten unter die Heizkörper gebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir funktioniert es.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP wirst Du jetzt wohl nicht mehr austauschen oder?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 06:39:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597845#M180159</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T06:39:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597879#M180172</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe ein ähnliches Problem mit der Vitocal 222-S. Sobald sie all 60 Minuten abtaut, fehlen mindestens 1K an RT. Auch kein Heizungswasserspeicher, wir gehen direkt mit&amp;nbsp;die 46L Reihenrücklaufspeicher auf die FBH.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage C08 hat nur einen Lüfter, also den kleinen Verdampfer. Ich denke mit einem größeren Verdampfer hätten wir das Problem nicht so extrem. Sobald die Anlage nicht abtauen muss, erreichen wir gut die 21°C im ganzen Haus. Im Wohnzimmer oft 22-23 °C, da dort die großen Fenster sind und die Sonne 2°C mehr macht. Wir haben auch 3,5 bis 4 K VL-RL Spreizung, ich hätte gerne etwas mehr aber das gibt die schlechte Hydraulik im Neubau nicht her. 120m2, FBH, EG, OG, 200 L WW, 810 Liter Volumenstrom bei 700 L Minimum. Stellmotoren alle abgeschraubt, macht bei WP keinen Sinn. Unsere Anlage läuft aber eigentlich nie Volllast, 60% oder 70% habe ich schon mal gesehen. Normalerweise läuft sie auf 27%, dem Minimum. Schalte ich nachts ein paar Stunden aus, startet sie danach ein paar h mit um die 40-50%. Bei 27% könnte man denken, die C08 ist eine Nummer zu groß für unser Haus, 6.4 kW Heizlast vom Energieberater veranschlagt, liegt aber 1 kW über dem Rechner des BWP. Leistungsreserve sollte vorhanden sein, aber es fehlt ein Heizungswasserpufferspeicher (der nähme aber viel Energie weg) und ein größerer Verdampfer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit meinem Kenntnisstand würde ich checken lassen, ob genügend Kältegas im Kreislauf ist, aber mit den neuen Monoblöcken habe ich keine Erfahrung. Den Vorschlag von&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;mit dem größeren Heizkörper im OG finde ich gut -&amp;gt; raumweise Heizlast mit der Leistung des eingebauten Heizkörpers vergleichen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 09:29:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597879#M180172</guid>
      <dc:creator>jung_m</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T09:29:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597884#M180174</link>
      <description>&lt;P&gt;Da die FBH kein Problem macht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An den Heizkörpern, Heizkörper Lüfter anbringen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich gehe mal davon aus das das 22er Heizkörper sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit sollte sich die Vorlauf Temperatur der Heizkörper etwa 10 Grad senken lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP erzeugt dann über den höheren Wirkungsgrad mehr Wärme fürs Haus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die die einen Temperaturfühler haben und per Drehrad von der Drehzahl einstellbar sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind zu empfehlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brauchen nur so eingestellt werden das die akustisch nicht stören.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Frank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 09:55:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597884#M180174</guid>
      <dc:creator>Frankg63</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T09:55:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597887#M180176</link>
      <description>&lt;P&gt;Du meinst die hier mit Control Sensor?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.amazon.de/SpeedComfort-Heizk%C3%B6rper-Ventilator-Heizk%C3%B6rperventilatoren-energieeffizienter-Wei%C3%9F/dp/B0FX5KSHWP?th=1" target="_blank"&gt;https://www.amazon.de/SpeedComfort-Heizk%C3%B6rper-Ventilator-Heizk%C3%B6rperventilatoren-energieeffizienter-Wei%C3%9F/dp/B0FX5KSHWP?th=1&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 10:00:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597887#M180176</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T10:00:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597896#M180179</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau diese meine ich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.amazon.de/Heizk%C3%B6rper-Ventilator-2025-Smart-Geschwindigkeit/dp/B0FNRNH8DP/ref=sr_1_10?crid=3LD9VSPY6Y7GK&amp;amp;dib=eyJ2IjoiMSJ9.7lNhzUZIoaENyjbk-9julU-tQXMWvxphmsmuxcHew_yNQRTnMZV9GaCR6KDJexzQw288wdfSCbnKrsEYjah5ElBJlzWjTUO9wC-uRYnZC-du6OrGV7RYnF2Cnrxam3utv0c4SUJZKXsLKyuM4vFS_ycUa7jAKgVCUVtXrgRaRZsYqly8soNVk3hmAkrzp3DyW0PcWzLEf-Xg5fEsTaWf43tXiRe0T8G54dhDjk4k88A.smupJVhk8RjSAFoYXeC_9vv1_hH_3cA_WcB7fB0aiMk&amp;amp;dib_tag=se&amp;amp;keywords=heizk%C3%B6rper%2Bventilator%2Beinstellbar&amp;amp;qid=1768731791&amp;amp;s=diy&amp;amp;sprefix=%2Cdiy%2C92&amp;amp;sr=1-10&amp;amp;th=1" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.amazon.de/Heizk%C3%B6rper-Ventilator-2025-Smart-Geschwindigkeit/dp/B0FNRNH8DP/ref=sr_1_10?crid=3LD9VSPY6Y7GK&amp;amp;dib=eyJ2IjoiMSJ9.7lNhzUZIoaENyjbk-9julU-tQXMWvxphmsmuxcHew_yNQRTnMZV9GaCR6KDJexzQw288wdfSCbnKrsEYjah5ElBJlzWjTUO9wC-uRYnZC-du6OrGV7RYnF2Cnrxam3utv0c4SUJZKXsLKyuM4vFS_ycUa7jAKgVCUVtXrgRaRZsYqly8soNVk3hmAkrzp3DyW0PcWzLEf-Xg5fEsTaWf43tXiRe0T8G54dhDjk4k88A.smupJVhk8RjSAFoYXeC_9vv1_hH_3cA_WcB7fB0aiMk&amp;amp;dib_tag=se&amp;amp;keywords=heizk%C3%B6rper%2Bventilator%2Beinstellbar&amp;amp;qid=1768731791&amp;amp;s=diy&amp;amp;sprefix=%2Cdiy%2C92&amp;amp;sr=1-10&amp;amp;th=1&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erkennbar am Drehrad an der Steuerung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe auch ein Set ohne aus versehen gekauft, ist halt in der Waschküche verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Wohnzimmer ist das gut vergleichbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der 1,60m Gebläsekonvektor erzeugt etwas mehr Wärme als der 1,80m Heizkörper auf der anderen Seite des Raums.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist 10 mal so teuer und auf der unteren Gebläsestufe lauter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man kann es an den Ventilstellungen der beiden 44er Heizkörper in der Dachgaube erkennen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der 1,80m Heizkörper ist jetzt quasi Master im Haus mit höchster Ventilstellung, danach regeln die Vicare&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thermostate die Vorlauftemperatur des Heizkreises.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Frank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 10:47:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597896#M180179</guid>
      <dc:creator>Frankg63</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T10:47:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597906#M180181</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier stellen sich zwei Fragen. 1. Ist die Heizleistung der WP ausreichend? 2. Reichen die Heizflächen aus, um die Heizleistung der WP zu übertragen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu 1. Die Heizlast eines Gebäudes ist proportional zum Temperaturgefälle zwischen innen und außen. Es ist deshalb bei der Angabe der "Norm"heizlast von 9,8kW ganz wichtig zu wissen, für welche Raumtemperatur und für welche Außentemperatur diese ermittelt wurde. Denn dann kennt man für JEDE Raum- und Außentemperatur die jeweilige Heizlast des Gebäudes, und kann diese mit der Maximalleistung der WP bei dieser Außentemperatur, wie sie im Kennliniendiagramm der Planungsanleitung steht, vergleichen. Für die A08 sind dies 6,8kW bei AT 2°C, 6,5kW bei AT -7°C und VLT 35°C, und 6,4kW bei AT -7°C und VLT 45°C. Bei AT -2°C beträgt die Maximalleistung der A08 in diesem VLT-Bereich also rechnerisch laut Datenblatt 6,6kW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu 2. Die Heizleistung der Heizflächen hängt stark von der Vorlauftemperatur ab. Die maximale Heizleistung der WP nicht so sehr! Man kann also zu kleine Heizflächen in kleinem Rahmen durch höhere VLT kompensieren. Dabei erhöht sich natürlich der Stromverbrauch, aber wenigstens ist es erst einmal ohne bauliche Maßnahmen warm!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 11:22:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597906#M180181</guid>
      <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T11:22:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597916#M180185</link>
      <description>&lt;P&gt;Oder im Umkehrschluss, bekommt man mehr Heizleistung bei niedrigeren Temperaturen, bei gleichem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromverbrauch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 11:26:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597916#M180185</guid>
      <dc:creator>Frankg63</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T11:26:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597930#M180191</link>
      <description>&lt;P&gt;Einfach auf den Punkt gebracht .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 11:57:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597930#M180191</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T11:57:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597934#M180193</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Antworten und Hinweise.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/99014"&gt;@Frankg63&lt;/a&gt;&amp;nbsp;In zwei Räumen habe ich bereits an die vorhandenen 22er Heizkörper die Heizungslüfter angebaut. Damit erreiche ich die genannten Temperaturen. Ohne die war es noch kühler, insbesondere im großen Wohnzimmer oben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81708"&gt;@OptimusOne&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;"Die WP wirst Du jetzt wohl nicht mehr austauschen oder?"&lt;BR /&gt;Naja das ist ja die Frage. Mir wurde ja versprochen, dass das Haus mit der Anlage warm wird. Da das aktuell nicht der Fall ist, ist es aus meiner Sicht ein Mangel der irgendwie beseitigt werden muss. Wenn die Lösung ist, die Anlage gegen eine größere zu tauschen, dann muss das aus meiner Sicher der Heizungsbauer auf seine Rechnung machen. Unter anderem deshalb stelle ich den Fall ja hier zur Diskussion, um herauszufinden ob die Anlage ggf. tatsächlich zu klein ist.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/86404"&gt;@Wangnick&lt;/a&gt;&amp;nbsp;zu 1. Die Frage kann ich dir nicht genau beantworten. Die Berechnung ist nach DIN EN 12831 gemacht worden und am Ende steht eine Standard- Normheizlast von 9803 W. Eine raumweise Berechnung liegt mir nicht vor.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu 2: Exakt das trifft mein mögliches Problem.&amp;nbsp;Ich frage mich inwiefern größere Heizkörper tatsächlich was bringen, wenn die Anlage bereits&amp;nbsp; bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, wenn die VL-Temp noch garnicht sonderlich hoch sein muss bei voller Leistung läuft. Da gibt es ja überhaupt keine Reserven und die eigentliche Leistung der Anlage wird ja nicht durch niedrige Temperaturen mehr, wenn sie sowieso schon an der Leistungsgrenze läuft.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hänge mal als Beispiel zwei Tage mit der Auswertung für den Verbrauch an. Nur damit man mal einen Eindruck hat, wie die Anlage so läuft. Das erste Bild ist vom 9. Januar, das zweite von gestern. Man sieht schön, dass die Anlage praktisch die ganze Zeit an der Leistungsgrenze von 8kW arbeitet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="AT max -6 Grad" style="width: 448px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51444iC30D42736FEA45DB/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="9.Januar_T max -6.png" alt="AT max -6 Grad" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;AT max -6 Grad&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="AT 0-2 Grad" style="width: 448px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51443iD0C2109041AB7EA0/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="17.Januar_T max 3 .png" alt="AT 0-2 Grad" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;AT 0-2 Grad&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 12:06:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597934#M180193</guid>
      <dc:creator>Mi_Gu</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T12:06:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597958#M180204</link>
      <description>&lt;P&gt;Gut die Steuerung haben die anderen auch und kommen zumindest nicht aus China sondern aus der Nachbarschaft Niederlande.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber funktionieren werden wohl beide.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:55:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597958#M180204</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T13:55:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597959#M180205</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja und die Zusatzheizung läuft ja auch schon munter mit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde die Anlage austauschen lassen und eine solide Heizlastberechnung einfordern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe Du hast noch nicht komplett bezahlt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:57:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597959#M180205</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T13:57:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597961#M180206</link>
      <description>&lt;P&gt;Gutachten, Anwalt, etc.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;200m2 mäßig gedämmt mit einer 8er WP auszustatten ist ein NoGo.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe bei meinen ebenso "mäßig gedämmten"&amp;nbsp; 250m2 eine 200er mit nominalen 8Kw&amp;nbsp; PLUS&amp;nbsp; 5Kw BHKW&amp;nbsp; PLUS&amp;nbsp; Öler im Rücken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher weiß ich wann 5Kw bzw. 8Kw oder 13Kw&amp;nbsp; bei den m2 und der Iso und Temperaturen um/unter Null Grad&amp;nbsp; &amp;nbsp;"am Ende" sind, bzw. wann die 5Kw vom BHKW mit dem Hausverbrauch in Pari laufen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher bin ich bei&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/109794"&gt;@Mi_Gu&lt;/a&gt;&amp;nbsp; min. bei einer 10er, eher fast einer&amp;nbsp; 11Kw WP .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 14:18:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597961#M180206</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T14:18:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597970#M180211</link>
      <description>&lt;P&gt;Um dazu etwas sagen zu können bräuchte man für beide Tage jeweils die Stromverbräuche und deren Aufschlüsselung, und dazu die thermischen Energieproduktionsmengen und wiederum deren Aufschlüsselung, und auch noch die Durchschnittstemperaturen der jeweiligen 24 Stunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und trage bitte mal deine PLZ bei &lt;A href="https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/klimakarte/" target="_blank"&gt;https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/klimakarte/&lt;/A&gt; ein und schlage die Normauslegungstemperatur nach. Wenn die recht hoch liegt (also nicht sehr tief unter 0°C) dann kann die WP doch schon richtig geplant sein, bzw. du kannst eine Fehlplanung u.U. nur geltend machen, wenn du nachweisen kannst, dass du eine Planung für eine von der Norm abweichende Raumtemperatur von 23°C beauftragt hast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 14:34:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597970#M180211</guid>
      <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T14:34:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597977#M180215</link>
      <description>&lt;P&gt;So wie ich das verstanden habe sind die 1150 Kwh Strom nur für den Januar ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unsere 10KW hat aktuell 971KWh Strom verbraucht und 5120KWh Wärme gemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von Oktober bis 18 Januar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und geschätzt 50L Öl.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber die PV hat auch 642 KWh Strom erzeugt in der Zeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkörper Lüfter sind erst ab Mitte Dezember drauf gekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir hatten vorher etwa 1600L Öl.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 14:56:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/597977#M180215</guid>
      <dc:creator>Frankg63</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T14:56:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe zu klein dimensioniert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/598043#M180251</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/86404"&gt;@Wangnick&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe für meine PLZ mal auf der Seite nachgeschaut und die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Norm-Außentemperatur&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;wir dort mit -12,6°C angegeben.&lt;BR /&gt;Als es um die Größe der Wärmepumpe ging, habe ich immer darauf hingewiesen, dass schon aufgrund unseres kleinen Kindes die Temperaturen gerne etwas höher haben.&lt;BR /&gt;Zu dem habe ich im Heizreport für die Heizlastberechnung, den ich ausfüllen sollte (mit allen Daten zu Räumen und Heizkörpern usw. ) immer auch eine relativ hohe gewünschte Raumtemperatur (Bäder 24°, Wohnräume/Büro 23°-24°, Schlafzimmer 21°) angegeben. Spätestens da hätte es doch auffallen können, würde ich denken. Allerdings habe ich die Ergebnisse davon nie gesehen...Ich habe dir für die beiden Tage die Werte aus der App angehängt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am 9. Januar lag die Durschnittstemperatur bei ca. -6° C;&amp;nbsp;am 17. Januar ungefähr bei +1 °C.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/99014"&gt;@Frankg63&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Ja der Verbrauch bezieht sich nur auf Januar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Stromverbrauch pro Gerät: 87% Verdichter, 13% DLE; und Pro Nutzung Heizen 91%, WW 9%).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-center" image-alt="17.Januar Verbrauch.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51455i429D970E0CE30893/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="17.Januar Verbrauch.png" alt="17.Januar Verbrauch.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-center" image-alt="Januar_9.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51456i7305094705A08666/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Januar_9.png" alt="Januar_9.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-center" image-alt="Gesamtverbrauch_Januar.png" style="width: 179px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51457i8377C0D978E1FD5A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Gesamtverbrauch_Januar.png" alt="Gesamtverbrauch_Januar.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 19:40:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-zu-klein-dimensioniert/m-p/598043#M180251</guid>
      <dc:creator>Mi_Gu</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-18T19:40:31Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
