<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Fehlstart Verdichter ab Temperturen unter 0 Grad" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/596814#M179685</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, anbei die hinterlegten Parameter aus der Codierebene 2:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;7400:1&lt;BR /&gt;7401:3&lt;BR /&gt;7402:10&lt;BR /&gt;7403:40&lt;BR /&gt;7404:70&lt;BR /&gt;7405:100&lt;BR /&gt;7406:10&lt;BR /&gt;7407:100&lt;BR /&gt;7408:10&lt;BR /&gt;7409:40&lt;BR /&gt;740A:70&lt;BR /&gt;740B:100&lt;BR /&gt;7410:30&lt;BR /&gt;7411:40&lt;BR /&gt;7412:30&lt;BR /&gt;7413:0&lt;BR /&gt;7414:50&lt;BR /&gt;7415:0&lt;BR /&gt;7416:-40&lt;BR /&gt;7417:0&lt;BR /&gt;7418:0&lt;BR /&gt;7420:0&lt;BR /&gt;7421:100&lt;BR /&gt;7422:0&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:48:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>shandau</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-14T17:48:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehlstart Verdichter ab Temperturen unter 0 Grad</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/593163#M177829</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich benötige Unerstützung bei folgendem Problem bei meiner Sole-WP 343G.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP startet bei Außentemperaturen über 0 Grad normal und bei Minus-Temperaturen immer doppelt. Bei Minusgraden und vor dem ersten Start läuft die Solepumpe 3 Minuten auf 50 Prozent und nach dem Verdichter-Start statisch bei 10%, sodass die Sole-Seite einfriert und das System bei -15 Grad abschaltet. Nach 15 Minuten dann der zweite Start und das System reguliert die Sole-Pumpe je nach Status dynamisch hoch (So, wie es sein soll) und läuft normal. Was kann das sein?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:58:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/593163#M177829</guid>
      <dc:creator>shandau</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-05T12:58:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlstart Verdichter ab Temperturen unter 0 Grad</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/596720#M179632</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo shandau,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:03:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/596720#M179632</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-14T13:03:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlstart Verdichter ab Temperturen unter 0 Grad</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/596728#M179639</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, die Seriennummer ist&amp;nbsp;7537971701037115&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:19:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/596728#M179639</guid>
      <dc:creator>shandau</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-14T13:19:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlstart Verdichter ab Temperturen unter 0 Grad</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/596732#M179640</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, teile mir bitte mit, wie die Parameter unter der Gruppe Primärquelle eingestellt sind. Log dich dafür in die Expertenebene ein. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:31:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/596732#M179640</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-14T13:31:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlstart Verdichter ab Temperturen unter 0 Grad</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/596740#M179643</link>
      <description>&lt;P&gt;Das kann ich erst heute Abend senden, bin nicht vor Ort. Aber Hinweis an dieser Stelle: Heizung funktioniert ab 0,1 Grad Außentemperatur völlig normal und startet einmal. Gestern gerade beobachtet. Bei 0 Grad und weniger startet sie doppelt. Echt komisch&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:51:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/596740#M179643</guid>
      <dc:creator>shandau</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-14T13:51:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlstart Verdichter ab Temperturen unter 0 Grad</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/596814#M179685</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, anbei die hinterlegten Parameter aus der Codierebene 2:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;7400:1&lt;BR /&gt;7401:3&lt;BR /&gt;7402:10&lt;BR /&gt;7403:40&lt;BR /&gt;7404:70&lt;BR /&gt;7405:100&lt;BR /&gt;7406:10&lt;BR /&gt;7407:100&lt;BR /&gt;7408:10&lt;BR /&gt;7409:40&lt;BR /&gt;740A:70&lt;BR /&gt;740B:100&lt;BR /&gt;7410:30&lt;BR /&gt;7411:40&lt;BR /&gt;7412:30&lt;BR /&gt;7413:0&lt;BR /&gt;7414:50&lt;BR /&gt;7415:0&lt;BR /&gt;7416:-40&lt;BR /&gt;7417:0&lt;BR /&gt;7418:0&lt;BR /&gt;7420:0&lt;BR /&gt;7421:100&lt;BR /&gt;7422:0&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:48:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/596814#M179685</guid>
      <dc:creator>shandau</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-14T17:48:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlstart Verdichter ab Temperturen unter 0 Grad</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/597286#M179895</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, normalerweise sollte deine Anlage nicht auf 10% % runterregeln, von den Einstellungen her. Stell bitte mal den Parameter 7406 min. Leistung Primärquelle höher ein und prüf, wie sich die Drehzahl dann verhält.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:10:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlstart-Verdichter-ab-Temperturen-unter-0-Grad/m-p/597286#M179895</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-16T10:10:49Z</dc:date>