<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595941#M179273</link>
    <description>&lt;P&gt;Beim Snspshot kann das sein. Die Daten sind aber über das ganze WE vergleichbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Es schritt ja so zu sein, dass der HB eine zu kleine WP verbaut hat. Welche Optionen hat er/ habe ich, um die Sache in Ordnung zu bringen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Oder muss jetzt ab -1 Grad bei mir dauerhaft der Heizstrahler laufen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: vielen Dank für euer Engagement u und all die Antworten &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 08:37:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Marti0815</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-12T08:37:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595787#M179198</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;ich habe relativ neu eine Viessmann Vitokal 250 A04 mit 50 l Pufferspeicher. Heute haben wir -4 Grad und die Heizung sollte laut Einstellungen einen Vorlauf von 39 Grad bereit stellen. Sie liefert aber nur 32 Grad. Laut Einstellung soll der Heizstab erst ab -6 Grad anspringen. Würde es aber auch merkwürdig finden, wenn er schon ab -2 - - 3 Grad benötigt würde.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann es sein, dass irgendein Parameter die WP abgeregelt oder ist die WP evtl. zu klein dimensioniert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Das Gebäude ist ein Niedrigenergiehaus von 2006; unter FBH oben 33er Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 18:54:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595787#M179198</guid>
      <dc:creator>Marti0815</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T18:54:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595790#M179200</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie hoch ist dein Volumenstrom, wie hoch Vor-und Rücklauftemperatur?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Heizkörperventile weit auf? (außer evtl. Hühnerleiter im Bad?)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;falls FBH- Testweise mal die Einzelraumregler abmachen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 19:14:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595790#M179200</guid>
      <dc:creator>RedNose</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T19:14:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595792#M179202</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, alle Thermostate sind voll auf. Er bringt nur leider nicht die angeforderte Vorlauftemperatur.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 19:17:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595792#M179202</guid>
      <dc:creator>Marti0815</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T19:17:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595794#M179203</link>
      <description />
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 19:19:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595794#M179203</guid>
      <dc:creator>Marti0815</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T19:19:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595798#M179207</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei welcher Außen- und welcher Raumtemperatur hat das Haus welche berechnete Normheizlast? Und auf welche Raumtemperatur wird tatsächlich geregelt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizlast eines Hauses ist proportional zum Temperaturgefälle zwischen drinnen und draußen. Da hat man bei -4°C oft schon mehr als ¾ der Normheizlast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 19:23:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595798#M179207</guid>
      <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T19:23:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595800#M179209</link>
      <description>&lt;P&gt;Im ähnlichen Zusammenhang gab es im Forum die Vermutung von Luft im System bei einer neuen Anlage. Mit deinem Installateur evtl. die Anlage entlüften.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 19:42:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595800#M179209</guid>
      <dc:creator>Lacotiv</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T19:42:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595805#M179213</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, werde ich mit den Installateur besprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Sollte sie den bei -3 &amp;nbsp;- &amp;nbsp;-5 Grad höhere Vorlauftemperaturen schaffen oder kann es sein, dass die Vitokal hier schon an ihre Grenzen stößt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 19:54:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595805#M179213</guid>
      <dc:creator>Marti0815</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T19:54:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595807#M179215</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hat mit Sicherheit nichts mit der Dimensionierung deiner WP zu tun!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es muss etwas anderes sein. Bestimmt hast du die Heizkörper oben schon entlüftet?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 20:05:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595807#M179215</guid>
      <dc:creator>Sputnik123</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T20:05:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595816#M179221</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sebastian,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;bin mit nicht sicher, ob das die von dir erfragten Werte sind. In der Heizlastberechnung tauchen aber folgende Werte auf:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Innentemperatur: 20 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auslegungsaußentemperatur : - 8,3 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Norm-Heizlast: 5868 W&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 20:40:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595816#M179221</guid>
      <dc:creator>Marti0815</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T20:40:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595817#M179222</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, die Heizkörper wurden schon entlüftet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 20:44:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595817#M179222</guid>
      <dc:creator>Marti0815</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T20:44:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595820#M179224</link>
      <description>&lt;P&gt;Sie stößt sicher nicht an ihre Grenzen! Meine Vitocal 150-a 0.6 hat heute&amp;nbsp; Morgen z.B.&amp;nbsp; bei - 7 Grad völlig problemlos 44 Grad VL geschafft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mach dir um diesen Punkt also keine Sorgen!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 21:06:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595820#M179224</guid>
      <dc:creator>Sputnik123</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T21:06:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595833#M179228</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/110806"&gt;@Marti0815&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb: Innentemperatur: 20 Grad, Auslegungsaußentemperatur : - 8,3 Grad, Norm-Heizlast: 5868 W&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Dein Haus hat also laut Heizlastberechnung bei einem Temperaturgefälle von 28,3K eine Heizlast von 5868W, oder anders gesagt für jedes K Temperaturgefälle eine Heizlast von 207W. Damit hat es bei einer Außentemperatur von -4°C, also einem Temperaturgefälle von 24K (bei einer angenommenen tatsächlichen Innentemperatur von 20°C) eine Heizlast von 24K * 207W/K = 4968W.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie hoch ist nun die Maximalleistung der 250-A04 bei -4°C? Das beantwortet das Kennliniendiagramm aus der Planungsanleitung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Wangnick_0-1768168339726.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51136i849B6A3A75F1EF35/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Wangnick_0-1768168339726.png" alt="Wangnick_0-1768168339726.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie du siehst, endet der maximal mögliche Leistungsbereich der A04 bei -4°C bei ziemlich genau 4kW, und die fehlenden 968W muss der Heizstab oder eine andere Heizquelle liefern. Für dein Haus ist mit dieser Wärmepumpe laut der Heizlastberechnung bei ungefähr -1°C bei einer Heizlast von 21K * 207W/K = 4347W und einer ähnlichen Maximalleistung der A04 bei dieser Außentemperatur diese Grenze erreicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Wärmepumpe mit Maximalleistung die Heizlast nicht mehr stemmen kann, dann sinken (genug Heizfläche vorausgesetzt) die Rücklauftemperaturen und ziehen die Vorlauftemperaturen mit sich in die Tiefe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 22:08:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595833#M179228</guid>
      <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T22:08:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595839#M179229</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sebastian,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;vielen Dank für die ausführlichen Berechnungen.&lt;BR /&gt;Aso ist die WP bei -4 Grad über ihrer Leistungsgrenze? Das hatte ich befürchtet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es eine Erklärung, warum mein Installateur die WP so klein gewählt hat? Ich wollte ja nun nicht den Winter durch mit den Heizstab heizen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 22:19:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595839#M179229</guid>
      <dc:creator>Marti0815</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T22:19:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595841#M179230</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ich will deine Berechnung nicht in Frage stellen, bin aber trotzdem ziemlich sicher, dass die WP problemlos eine höhere VL-Temperatur als rund 32 Grad schaffen muss.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Wieviel Strom hat sie denn an einem kalten Tag benötigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was wird im Energiecockpit angezeigt? Wird da wirklich - bei der niedrigen VL-Temperatur - eine thermische Leistung von ca. 4 kW angezeigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute weiterhin, dass ein technisches Problem vorliegt!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 22:27:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595841#M179230</guid>
      <dc:creator>Sputnik123</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T22:27:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595843#M179231</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, die WP ist bei - 4 Grad nicht an ihrer Leistungsgrenze!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 22:29:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595843#M179231</guid>
      <dc:creator>Sputnik123</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T22:29:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595845#M179233</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider passen diese Dszen ganz gut ins Bild.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 22:38:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595845#M179233</guid>
      <dc:creator>Marti0815</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T22:38:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595848#M179234</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hätte ich jetzt nicht gedacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und die WP hat auch über 24 kWh an einem kalten Tag verbraucht, ist also durchgehend gelaufen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie groß ist das Haus denn?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 22:45:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595848#M179234</guid>
      <dc:creator>Sputnik123</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T22:45:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595851#M179235</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Pumpe hat ja auch dein WW auf über 50 Grad erhitzt!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie hoch ist denn die Temperatur in deinem Pufferspeicher?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 22:48:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595851#M179235</guid>
      <dc:creator>Sputnik123</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T22:48:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595853#M179236</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, hat sie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Haus hat ca. 150 qm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Wurde denn tatsächlich eine zu kleine WP verbaut?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 22:49:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595853#M179236</guid>
      <dc:creator>Marti0815</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T22:49:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitokal 250 A04 geringer VL</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595854#M179237</link>
      <description>&lt;P&gt;Als Alternative zum Energiecockpit (dort wird die Leistung des Kältekreises angezeigt) kannst du die aktuell an die IDU gelieferte Leistung aus Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur und Volumenstrom berechnen: Du multiplizierst den Volumenstrom (in l/h) mit der Spreizung (in K) und mit dem Faktor 1,16 Wh/Kl. Das ergibt dann die thermische Leistung in Watt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Haus hat laut Berechnung eine Heizlast von 233W/K, also 7kW bei +20°C/-10°C. Für die Warmwasserbereitung wurde in meiner Planung 1,5kW zusätzlich veranschlagt. So ist es dann eine 250-A10 geworden. Tatsächlich war die Heizlast gestern bei +21°C/-8°C bei 6kW (gemessen mit WMZ im Heizkreis), das wären 207W/K wie bei dir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Sebastian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 22:49:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitokal-250-A04-geringer-VL/m-p/595854#M179237</guid>
      <dc:creator>Wangnick</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-11T22:49:23Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
