    <title>Thema "Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595306#M178925</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi, härte war 0.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ph habe ich nicht messen können&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:17:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Alex-Pohl</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-10T12:17:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/594641#M178594</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe nach einem Jahr Betrieb meiner Vitocal 200 im Neubau teilweise rostbraunes Wasser in der FBH. Ich habe den Schlammabscheider gespült und es kommt andauern Metallabrieb / Rost raus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kam auch orangenes Wasser kurz bevor kein Wasser mehr kam.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Anlage wurde eigentlich ordnungsgemäß befüllt, jedoch lief über einegewisse Zeit ein externes Heizgerät.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt ist mir aufgefallen das die Blindstopfen am Pufferspeicher verrostet sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dies könnte doch auch die Ursache sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss der Pufferspeicher erneuert werden das dieser ja auch vielleicht hierdurch innen rostet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alex&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 21:33:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/594641#M178594</guid>
      <dc:creator>Alex-Pohl</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-09T21:33:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595268#M178908</link>
      <description>&lt;P&gt;Definiere "ordnungsgemäß befüllt"&amp;nbsp; ( Beim Befüllen wird seitens der HB zu sehr gepfuscht)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/vdi-2035-einfach-erklaert-fuer-hausbesitzer.html" target="_blank"&gt;https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/vdi-2035-einfach-erklaert-fuer-hausbesitzer.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welcher PH Wert, welche Härte ?&amp;nbsp; Diese Werte musst du schon liefern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbstverständlich von DIR gemessen, kann jeder Schüler,&amp;nbsp; und kein Blabla vom HB .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geht auch als Schnelltest mit Aquariumtest Stäbchen, man muss (erst mal) weder einen Chemiker rufen, noch Wasser ins Labor schicken.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der eine Stopfen scheint verzinkt, der andere nicht. Schönheitsfehler-Banane. Stahl Heizkörper sind innen auch "roh" .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 10:07:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595268#M178908</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T10:07:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595279#M178912</link>
      <description>&lt;P&gt;Neben der Wasserqualität spielt auch die FBH selbst eine Rolle. Ich vermute mal stark,dass das Rohr nicht sauerstoffdicht ist? Die Rostbraune Farbe deutet auf einen aktiven Korrosionsprozess. Eine Systemtrennung wäre ratsam gewesen .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich gehe aber erstmal davon aus,dass hier nicht der Speicher selbst rostet. Die Speicher sind entweder emailliert oder gleich aus Edelstahl.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mich ein issel wundert: die Stopfen scheinen auch von aussen zu rosten. Hohe Luftfeuchtigkeit im Heizraum?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 10:28:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595279#M178912</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T10:28:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595303#M178922</link>
      <description>&lt;P&gt;Werden im Neubau heute noch diffusionsoffene Leitungen verlegt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre mir tatsächlich neu.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:08:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595303#M178922</guid>
      <dc:creator>Oberberger</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:08:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595304#M178923</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falsch, reine &lt;U&gt;Heizwasser&lt;/U&gt;speicher sind in Normalausführung blanker Stahl, grundiert, lackiert.&amp;nbsp; Upgraden kannst du natürlich immer. Mit der richtige Wasserqualität rostet da nix.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder hast du deine Heizkörper innen emaillieren lassen ?&amp;nbsp; Was denkst du wie ein Stahlheizkörper innen beschichtet ist ?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:10:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595304#M178923</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:10:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595306#M178925</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, härte war 0.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ph habe ich nicht messen können&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:17:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595306#M178925</guid>
      <dc:creator>Alex-Pohl</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:17:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595308#M178927</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir wissen ja gar nicht,was für ein Speicher verbaut ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und auch nicht,wie die Anlage aufgebaut ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und es wäre nichts Neues,wenn der Heizungsfritze alles vom Billigsten genommen hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fakt ist,irgendwo korrodiert es. Und das ist ganz sicher nicht nur Flugrost.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:20:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595308#M178927</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:20:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595309#M178928</link>
      <description>&lt;P&gt;Härte Null ? Wurde destilliertes Wasser eingefüllt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:24:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595309#M178928</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:24:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595311#M178930</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/48842"&gt;@Alex-Pohl&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schon mal in die VDI 2035 gesehen ?&amp;nbsp; Härte Null kann nach Adam Riese, bzw. Schulwissen&amp;nbsp; theoretisch ein saures Wasser bedeuten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und was macht Säure mit Eisen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einfach beim Befüllen nur enthärten, so machen es sich viele HB zu einfach......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und nun,&amp;nbsp; Ph Wert&amp;nbsp; egal oder holst du dir heute noch Mess-Stäbchen ?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:28:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595311#M178930</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:28:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595312#M178931</link>
      <description>&lt;P&gt;Es wurde über eine Patrone und über danach über die befüllstation befüllt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wo soll denn das alles her kommen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wasser Leitungswasser hat Dh 10 u d befüllstation Ausgang dh 8&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:29:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595312#M178931</guid>
      <dc:creator>Alex-Pohl</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:29:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595314#M178933</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Enthärtung vom Leitungswasser kann man rein theoretisch auf Null bringen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher sind an den gängigen Enthärtungsanlagen, egal ob klein oder groß, Verschneideventile.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Komplett&lt;/U&gt; auf Null enthärten, davon wird meist abgeraten. 3-5 Grad Dh sind in der Regel ein gesunder Wert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nimmt man nun einfach banal eine Enthärterpatrone ohne Verschneidung, dann kommt, landläufig genanntes destilliertes Wasser raus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PH über 8,0&amp;nbsp; ist ein 100% Must Have. 9,0 ist besser als eine 8,0&amp;nbsp; !&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:37:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595314#M178933</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:37:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595315#M178934</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/48842"&gt;@Alex-Pohl&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn mit DH 10 und DH 8 befüllt wurde.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wieso hast du denn Null DH&amp;nbsp; gemessen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit was ?&amp;nbsp; Und dich selber nicht gefragt ob ein Messfehler vorliegt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo liegt eigentlich das Problem, Härte und PH mal zuverlässig zu messen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:41:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595315#M178934</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:41:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595317#M178935</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Hb muss kommen und es muss ein Probe genommen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bin gespannt wie es weiter geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eigentlich müsste ja alles gespült werden oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Flowmeter am HLV müssten gereinigt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe nur Angst das der Pufferspeicher oder auch die Heizung innen korrodiert sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:45:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595317#M178935</guid>
      <dc:creator>Alex-Pohl</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:45:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595318#M178936</link>
      <description>&lt;P&gt;Nicht nur der PH- Wert. Die Leitfähigkeit hat auch Grenzwerte. Stichwort elektrochemische Korrosion.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:46:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595318#M178936</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:46:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595320#M178938</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Der Hb muss kommen und es muss ein Probe genommen werden.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;bin gespannt wie es weiter geht.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der erzählt dir dann dass Zitronenfalter Zitronen falten&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_Freudentränen:"&gt;😂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:52:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595320#M178938</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:52:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595321#M178939</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diesmal richtig. Deshalb würde ich nicht auf irgendwelches Gelaber oder "Tests" vom HB vertrauen (Naive Naturen machen den Fehler )&amp;nbsp; sondern ggf. eine Probe an ein Labor schicken - vorher natürlich mit Teststäbchen vorab&amp;nbsp; grob checken, bei Verdacht auf Pfusch ein Laborergebnis holen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es geht hier um "Summen"&amp;nbsp; und Gewährleistungsansprüche.&amp;nbsp; Wenn in ein paar Jahren was durch rottet dann kann man den HB stramm stehen lassen .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:58:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595321#M178939</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:58:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595322#M178940</link>
      <description>&lt;P&gt;Mängelanzeige geht raus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch hätte ich gerne das Abnahmeprotokoll von Viessmann mit der Messung des Wassers gesehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:56:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595322#M178940</guid>
      <dc:creator>Alex-Pohl</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T12:56:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595323#M178941</link>
      <description>&lt;P&gt;Das stünde dir im Zuge der Bauabnahme als Kunde zu. U.a. stützen sich darauf DEINE Gewährleistungsansprüche...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider können zu wenig Kunden "Bauabnahme" buchstabieren und lassen sich in vielen Dingen vorführen, zahlen dankend gerne - und wissen nicht für was .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 13:01:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/595323#M178941</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T13:01:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/596136#M179361</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe heute einmal am HKV gemessen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ph 6,6&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leit 315 yS/cm&lt;/P&gt;&lt;P&gt;158ppm&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0dh&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 16:35:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/596136#M179361</guid>
      <dc:creator>Alex-Pohl</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-12T16:35:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Pufferspeicher rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/596147#M179364</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Leitwert verwirrt mich gerade.&amp;nbsp; Das kann kein vollentsalztes Wasser sein. Pie Daumen 10 Grad DH ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre noch ok.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder ist schon so von Eisen/Rost gesättigt - was bei PH 6,6 sein kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Ph Wert tatsächlich (saure) 6,6 beträgt, so musst du dich wegen Rostwasser nicht wundern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Wert stimmt, dann wurde beim Befüllen (mal wieder) gewaltig gepfuscht.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Definitiv ein Fall für ein Labor&lt;/STRONG&gt; und&amp;nbsp; danach, wenn die Werte bestätigt wurden, Mängelrüge an den HB.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der PH Wert von 6,6&amp;nbsp; wirklich stimmt, dann würde ich sogar drüber nachdenken einen Ra ein zu schalten, wegen möglichen Langzeitschäden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gab es eine Abnahme mit/durch Viessmann ?&amp;nbsp; Wasserwerte lt. Protokoll ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:22:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocell-100-Pufferspeicher-rostet/m-p/596147#M179364</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-12T17:22:34Z</dc:date>
    </item>