<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: 200-G Heizkurve einstellen" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595206#M178887</link>
    <description>&lt;P&gt;Vermutlich ist die Vorlauftemperatur auf maximal 40 grad eingestellt&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 18:49:46 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Pingu</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-09T18:49:46Z</dc:date>
    <item>
      <title>200-G Heizkurve einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595202#M178886</link>
      <description>&lt;P&gt;Bisher habe ich die Heizkurven mit VICARE eingestellt, was jetzt nich mehr möglich ist (schade).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der VICARE-App kann ich die Heizurven nur bedingt einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mehr als 40° sind nicht möglich, auch nicht bei -20°.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 18:40:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595202#M178886</guid>
      <dc:creator>KJW54</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-09T18:40:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-G Heizkurve einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595206#M178887</link>
      <description>&lt;P&gt;Vermutlich ist die Vorlauftemperatur auf maximal 40 grad eingestellt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 18:49:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595206#M178887</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-09T18:49:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-G Heizkurve einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595215#M178891</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke!&lt;BR /&gt;Wo kann an das denn einstellen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 19:23:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595215#M178891</guid>
      <dc:creator>KJW54</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-09T19:23:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-G Heizkurve einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595223#M178897</link>
      <description>&lt;P&gt;Am Gerät in Codierebene 1 Menü Heizkreis und dann Maximale Vorlauftemperatur&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 19:59:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595223#M178897</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-09T19:59:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-G Heizkurve einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595358#M178960</link>
      <description>&lt;P&gt;Offenbar bin ich zu blöde?? War im Keller und habe Codierebene 1 gesucht,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als ich etwas ähnliches gefunden habe konnte ich die Vorlauftemperatur nicht über 40° einstellen.&lt;BR /&gt;Weil wir 2 Energiekiller haben (Puffer 40Liter und Systemtrennung mit viel zu kleinen Plattenwäremtauscher) kommen nicht aml ansatzweise 40° im Heizkreiverteiler an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weitere Hilfe ist also dringend erwünscht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 14:44:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595358#M178960</guid>
      <dc:creator>KJW54</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T14:44:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-G Heizkurve einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595396#M178983</link>
      <description>&lt;P&gt;Du wirst wohl die Service Ebene aufrufen müssen. Das steht normal in der BA.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 16:01:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/200-G-Heizkurve-einstellen/m-p/595396#M178983</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-10T16:01:24Z</dc:date>
    </item>