<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Vitocal 343 Fehler A9" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehler-A9/m-p/593459#M178011</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke für die Info, es freut mich, dass die Ursache gefunden wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:26:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-06T08:26:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 343 Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehler-A9/m-p/589609#M176179</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie so oft treten Probleme genau dann auf, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit gestern, dem 23.12.2025, zeigt meine Heizung den Fehler A9 an und das Haus wird entsprechend kalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach einem Neustart des Systems verschwindet die Fehlermeldung zunächst und die Heizung arbeitet normal. Nach einer gewissen Zeit schaltet sie jedoch erneut mit demselben Fehler ab. Auffällig ist, dass das Zeitintervall bis zur erneuten Störung umso länger wird, je länger die Heizung zuvor inaktiv war. Ich vermute, dass dies damit zusammenhängt, dass das Haus auskühlt und die Soll-Rücklauftemperatur zunächst nicht erreicht wird. Sobald diese erreicht ist, tritt die Störung auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach eigener Internetrecherche habe ich bereits einen Verdacht, da ich jedoch kein Fachmann bin, würde ich gerne weitere Meinungen bzw. Erfahrungswerte einholen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein aktueller Verdacht liegt beim 3-Wege-Ventil (Mischer) der Heizung. Bei einer ersten Kontrolle konnte ich den Ventilbolzen mit einem Schraubendreher ohne großen Kraftaufwand eindrücken, er federte anschließend wieder in seine Ausgangsposition zurück. Beim Stellmotor ist mir zudem aufgefallen, dass dieser sehr laut ist und sich hörbar schwer tut. Er könnte einem schon fast leid tun...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich um eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, die das Haus über eine Fußbodenheizung beheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die technischen Daten sind auf dem Foto ersichtlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Georg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Dec 2025 05:17:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehler-A9/m-p/589609#M176179</guid>
      <dc:creator>Georg10</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-24T05:17:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 343 Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehler-A9/m-p/593183#M177839</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Georg,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;welche Meldung tritt neben A9 noch auf? Hierzu kannst du auch einmal die Meldungshistorie abfragen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 13:46:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehler-A9/m-p/593183#M177839</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-05T13:46:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 343 Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehler-A9/m-p/593254#M177885</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Flo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat sich inzwischen erledigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist definitiv der Stellantrieb des Mischers.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab derzeit ( bis ich eine finale Lösung habe) einen Handbetrieb wo ich den Stellmotor abgebaut und eine manuelle Lösung installiert habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab 2 Betriebsmodi gefunden wo ich Warmwasser oder Wärme produzieren kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da der Stellantrieb kaputt ist hab ich ihn auch zerlegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da hat sich für mich gezeigt das da ein kleiner Konstruktionsfehler/ Design Fehler des Antriebs vorliegt .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Schubstange hat sich über die Jahre angefangen in der Führungskulisse zu verdrehen. Hat dann blockiert und wurde immer schwergängiger bis er steckengeblieben ist und Überstrom bekommen hat.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Georg&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 16:44:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehler-A9/m-p/593254#M177885</guid>
      <dc:creator>Georg10</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-05T16:44:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 343 Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehler-A9/m-p/593459#M178011</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info, es freut mich, dass die Ursache gefunden wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:26:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehler-A9/m-p/593459#M178011</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-06T08:26:34Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
