    <description>&lt;P&gt;Sind an den Digitalen Eingängen wirklich keine Drähte angeschlossen? Kann man nur sehen wenn man den Schutzdeckel an der Unterseite abschraubt, Vorsicht 230V, vorher spannungsfrei schalten indem man die Anlage abschaltet und Leitungsschutzschalter trennt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre wahrscheinlich zusätzlich auch gut um zu sehen ob nach dem Ausschalten und Wiederhochfahren die Anzeige weiter vorhanden ist.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 13:35:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Chkai</dc:creator>
    <dc:date>2025-12-31T13:35:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/591765#M177095</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nachdem mein vorhin erstellter Beitrag mit selbem Thema als Spam eingestuft wurde und nicht mehr erscheint ein neuer Versuch - hoffe es gibt keine Verwirrungen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An meiner Vitcal 250 A wird angezeigt im Service - Menü: SmartGrid erzwungener Betriebs-Modus 3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Fragen dazu:&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Es ist nichts angeschlossen, kein PV, kein Smart Meter, (bislang) keine EVU Sperre weshalb erzwungener Modus 3?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wo kann ich diesen "Zwang" beenden und Smart Grid ausschalten?&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wo würde das zu sehen sein?&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;Hintergrund ist die Annahme dass dieser Modus gegebenenfalls ungünstig auf die Hinzunahme des Heizstabes bei der Heizung ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank fürs Mitdenken&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Martin&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 13:26:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/591765#M177095</guid>
      <dc:creator>Moppeldi</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-31T13:26:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/591769#M177097</link>
      <description>&lt;P&gt;Sind an den Digitalen Eingängen wirklich keine Drähte angeschlossen? Kann man nur sehen wenn man den Schutzdeckel an der Unterseite abschraubt, Vorsicht 230V, vorher spannungsfrei schalten indem man die Anlage abschaltet und Leitungsschutzschalter trennt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre wahrscheinlich zusätzlich auch gut um zu sehen ob nach dem Ausschalten und Wiederhochfahren die Anzeige weiter vorhanden ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 13:35:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/591769#M177097</guid>
      <dc:creator>Chkai</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-31T13:35:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/591773#M177100</link>
      <description>&lt;P&gt;Wird der smartgrid Modus nicht auch im Inbetriebnahmeassisten unter Energiemanagement eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 13:49:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/591773#M177100</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-31T13:49:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/591945#M177194</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, frohes und gesundes neues Jahr!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Konnte noch nicht aufschrauben, da ich ungern bei deutlichen Minusgraden Stromlos mache im Moment - aber der Elektriker meinte sei alles angeschlossen für das EVU Gerät und im Schaltschrank ebenfalls alles vorbereitet bis der Energieversorge(?) das Dings einbaut&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Service Menü habe ich nachgesehen da ist SmartGrid inaktiv und nach Wiederhochfahren wurde, vorgestern nach Vereisung, auch wieder der Modus 3 angezeigt.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Moppeldi_0-1767275534491.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/50724i2274437070A3B41A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Moppeldi_0-1767275534491.png" alt="Moppeldi_0-1767275534491.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Moppeldi_0-1767276487531.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/50726iE882C2626815E2AC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Moppeldi_0-1767276487531.png" alt="Moppeldi_0-1767276487531.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiß denn irgendjemand was der Modus 3 bedeutet? Ich konnte nichts dazu finden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Martin&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 14:08:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/591945#M177194</guid>
      <dc:creator>Moppeldi</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-01T14:08:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/591977#M177212</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hoffe das Dokument hilft weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Parameter sind Offsets, bei denen man Temepraturen erhöhen oder abstenken kann, jenachdem was man möchte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 16:19:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/591977#M177212</guid>
      <dc:creator>coreY</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-01T16:19:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592034#M177250</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Modus bedeutet "Die Anlagenkomponenten (Heizung) werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach dem was du oben beschreibst sind die angeschlossenen "Leerverkabelungen" wahrscheinlich die Ursache für die Aktivierung des Modus 3.. Die Digitaleingänge sind sehr empfindlich und reagieren auf Spannung durch das Kabel der Leitung zu den Digitaleingängen entsteht. Das passiert wenn die Leitung zu den Digitaleingängen relativ lang, nicht geschirmt verlegt wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sollte also das Kabel von den Digitaleingängen (insbesondere 143.5) an der Inneneinheit abgeklemmt werden. Dann sollte der Modus 3 verschwinden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 21:49:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592034#M177250</guid>
      <dc:creator>Chkai</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-01T21:49:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592035#M177251</link>
      <description>&lt;P&gt;Super Danke!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 21:50:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592035#M177251</guid>
      <dc:creator>Moppeldi</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-01T21:50:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592199#M177319</link>
      <description>&lt;P&gt;Alleine das anschliessen der Kabel erzeugt schon diesen Effekt.&amp;nbsp; Meine Anlage macht das leider auch&amp;nbsp; (ca 15m Kabel).&amp;nbsp; Nach wochenlanger Suche hat sich Viessmann dann doch mal geäussert und will mir nächste Woche Ein bzw zwei zusätzliche "Relais" möglichst nahe zur WP Anlage einbauen.&amp;nbsp; Da der Eingang so empfindlich ist passiert das wohl immer wieder. Nur verraten tut das Viessmann scheinbar ungerne.&amp;nbsp; Das sie selber der Verursacher sind weil sie am Ausgang 220V in das Kabel bringen lässt leichtes Stirnenrunzeln zurück.&amp;nbsp; &amp;nbsp;Ich würde die Kabel an 143.1&amp;nbsp; /.4 / .5&amp;nbsp; abklemmen&amp;nbsp; (143.1&amp;nbsp; reicht auch, Achtung 220V), da sonst deine Anlage nicht gerade effizient läuft.&amp;nbsp; Der Enzwungene Betrieb macht ja nur Sinn wenn du im Sommer von deiner PV so viel Überschuß hättest und du deshalb deine Warmwasser auf max Temperatur (65 Grad?)bringen möchtest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guten Start in neue Jahr&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:28:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592199#M177319</guid>
      <dc:creator>silicon</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T14:28:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592252#M177358</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Hinweis - auch ich habe sicher 10m Kabel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Interessante ist dass für die "normale" Heizung eigentlich alles wie erwartet funktioniert (Vorlauftemperatur orientiet sich an Heizkurve) keine maximale Aufheizung o.äh. und Warmwasser wird bei mir nicht über die Viessman erhizt, das könnte ntürlich sonst anders sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte den Verdacht dass der Heizstab für Heizung im Gegenteil eher später dazu kommt. aber das finde ich nur heraus wenn ich es 143.1 abklemme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gutes neues Jahr&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Martin&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:53:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592252#M177358</guid>
      <dc:creator>Moppeldi</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T16:53:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592260#M177363</link>
      <description>&lt;P&gt;Könnte daran liegen das dein Smart Grid auf Inaktiv steht, wenn ich das Bild richtig interpretiere. Scheinbar ist deine Anlage ja in Normalbetrieb und der Status ist erst mal nur ein Hinweis. Wenn du in Zukunft SG Ready nutzen möchtest muss das aber funktionieren. Ich habe es mit ca 4m Kabel und einfachen Schaltern simuliert um zu sehen ob der Status sich entsprechend einstellt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 17:06:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592260#M177363</guid>
      <dc:creator>silicon</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T17:06:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592381#M177426</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, wenn ich die Kabel abklemme betrifft das dann auch das EVU „Dingens“ oder ist das nur für Smart Grid relevant? Sonst gäbe es wahrscheinlich Ärger ….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Martin&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 07:25:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592381#M177426</guid>
      <dc:creator>Moppeldi</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T07:25:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592404#M177438</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sorry das kann ich nicht seriös beantworten. Wenn das Kabel aber zur Zeit am anderen Ende offen ist, sehe ich keinen Hinderungsgrund es an der WP abzuklemmen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 08:44:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592404#M177438</guid>
      <dc:creator>silicon</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T08:44:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592410#M177440</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du das Kabel abklemmst betrifft das auch die EVU Drosselung/Sperre. Die Frage ist in dem Fall dann ob dein Netzbetreiber das überhaupt schon aktiviert hat (du also eine entsprechende Abschaltvorrichtung installiert hast im Schaltschrank (in dem Feld oberhalb des Zählers))&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist dort noch nichts verbaut kannst du das erstmal abklemmen, bitte aber spannungslos schalten vorher. Auch zum Testen wär das kein Problem. Wenn du die Ader bei 143.1 raus nimmst ist alles im Normalbetrieb. Die anderen Adern kannst du dann drin lassen. Sollte dein Fehler danach weg sein, musst du ein geeignetes Kabel verlegen lassen wenn das zukünftig genutzt werden soll&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:12:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592410#M177440</guid>
      <dc:creator>Denjo1980</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T09:12:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592500#M177492</link>
      <description>&lt;P&gt;du könntest 143.5 problemlos an der WP abklemmen (und Isolieren!!!). Dann sollte die EVU Sperre über den SG Anschluss weiter laufen, das ließt sich für mich aus dem SmartGrid Diagram zumindest raus&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="coreY_0-1767443628188.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/50771i5E5FB9755867F214/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="coreY_0-1767443628188.png" alt="coreY_0-1767443628188.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 12:35:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592500#M177492</guid>
      <dc:creator>coreY</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T12:35:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592506#M177493</link>
      <description>&lt;P&gt;Sein Problem ist ja eventuell das durch Induktionsspannung der Smart Grid Eingang gesetzt wird. Deshalb hilft nur testweise den 143.1 abzuklemmen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 13:05:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592506#M177493</guid>
      <dc:creator>Denjo1980</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T13:05:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592516#M177498</link>
      <description>&lt;P&gt;der SmartGrid Eingang hat aber zwei Endpunkte, die Überspannung kann doch nur dort anliegen wo auch ein Kabel am Ende angeschlossen ist. D.h. aktuell werden beide Kontakte als "aktiv" erkannt, auch bei nicht geschlossenem Zustand. Daher (wenn die Theorie stimmt) würde ja auf beiden Kontakten ein Signal anliegen (= Zustand: 4 Erzwungerer Betrieb) oder eben nur auf dem 143.5 (Zustand 3 Bevorzguter Betrieb) - daher würde ich das erstmal abklemmen und abisolieren. So bleibt dem SmartGrid nur noch "Normalbetrieb" und "EVU Sperre". Kommt in diesem Zustand dann EVU Sperre, kann bleibt wohl nur noch das Kabel zu ersetzen. Ich habe z.B. eine geschirtme Ölflex Leitung (z.B.&amp;nbsp;ÖLFLEX CLASSIC 110 CY - 4G1,5mm²). Mein Kabel geht z.b. über den Kamin und deren Steuerung im EG zum Wechselrichter. Allein der Weg vom Wechselrichter/Zählerschrank und WP sind 10m. Es sind in Summe sicher über 25m. Vermutlich wird die Leiltung in den Zählerschrank vorbei an anderen großen Leitungen geführt und das im schlimmsten Fall mehrmals, die übertragen dann Spannung auf das mikrige Steuerkabel der WP. Deswegen besser hochwertige und geeignete Kabel verwenden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 13:54:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/592516#M177498</guid>
      <dc:creator>coreY</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T13:54:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Smart Grid &gt; Erzwungener Betriebs Modus 3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Smart-Grid-gt-Erzwungener-Betriebs-Modus-3/m-p/612850#M187367</link>
      <description>&lt;P&gt;hatten das Problem auch so - es war eine kleine induktive Spannung auf dem Steuersignal (SG Ready) an der V250A.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Trotz der 230V kann die V 250 nur mit einem Relais sicher betrieben werden sowie mit geschirmten &amp;amp; geerdeten Kabeln.&lt;/P&gt;</description>