<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591532#M176975</link>
    <description>&lt;P&gt;Die Werte stammen vom Vorlaufthermometer der Heizkreise, aus der App und vom Display der WP.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kessel wird von der WP gesteuert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 15:21:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Jost88</dc:creator>
    <dc:date>2025-12-30T15:21:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591438#M176950</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe folgendes Problem!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn meine Wärmepumpe auf meinen Ölkessel Vitoladen 300c umschaltet, erreicht die Vorlauftemperatur maximal noch 34Grad bei einer geforderten Solltemperatur von z.B.40 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kessel arbeitet normal, die Kesseltemperatur ist 60 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Wärmepumpenbetrieb tritt dieser Fehler nicht auf, die geforderten Solltemperaturen werden erreicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe 2 Heizkreise (Fussbodenheizung, Heizkörper) in keinem wird die Solltemperatur erreicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im voraus Vielen Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 11:04:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591438#M176950</guid>
      <dc:creator>Jost88</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-30T11:04:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591522#M176970</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo hast du die Werte her ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus der App ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist der Kessel angebunden ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 14:45:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591522#M176970</guid>
      <dc:creator>Frankg63</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-30T14:45:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591532#M176975</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Werte stammen vom Vorlaufthermometer der Heizkreise, aus der App und vom Display der WP.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kessel wird von der WP gesteuert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 15:21:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591532#M176975</guid>
      <dc:creator>Jost88</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-30T15:21:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591536#M176978</link>
      <description>&lt;P&gt;Interessant da ich das gleiche festgestellt habe bei meiner Anlage aber nur mit 2 Grad Unterschied.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkörper immer offen und die Wärmepumpe regelt nach Außentemperatur.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 250 AH A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitorodens&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 15:34:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591536#M176978</guid>
      <dc:creator>Claus-Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-30T15:34:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591687#M177046</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mal ne Frage von mir als nicht Hybridler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man liest hier im Forum ja von einigen daß sie mit ihrer Hybrid Probleme haben bei zuschalten des Zweitsystem ihre Temperaturen zu erreichen. Kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wundere mich dahingehend daß die Soloanlagen bei korrekter Auslegung, sofern kein anderer Defekt vorliegt, dies bislang auch bei knapp -10° und oft ohne Zuhilfenahme des Heizstab zwar mit höherem Verbrauch aber trotzdem schaffen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt zur eigentlichen Frage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn jemand aus nicht geklärter Ursache bei Zuschaltung des Zweitsystem diese Temperatur Probleme hat macht es dann Sinn vom bivalenten Betrieb auf Mono umzuschalten, arbeitet die WP dann wieder als eigenständiges Gerät oder verursacht dies, außer ggf mehr Energiekosten, weitere Probleme?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und im übrigen, wenn ihr für euer geschildertes Problem die Lösung habt denke ich werden einige im Forum sich über Info so wie ihr sie sonst auch weiter gebt sehr freuen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß und guten Rutsch&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 07:10:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591687#M177046</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-31T07:10:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591711#M177060</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Anschalt Anleitungen für die Heizkessel sollten überarbeitet werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für meinen Vitola 200 hat das nicht funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meiner läuft über die externe Brenner Anforderung, Klemme 150.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Montage des Vorlauf Temperatursensors am Vorlauf zur WP.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liefert der stur 8 Grad Spreizung anhand der Rücklauftemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wären bei 1950L/h ca 16KW Leistung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einstellungen an der Steuerung scheint er zu ignorieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wollte das auf 5 Grad umstellen, das der Kessel etwas länger läuft, aber das ignoriert der.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber die 10..15 min mit ca. 1h Pause ist wohl auch kein Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Umschalten auf den Kessel dauert hier sehr lange.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meist 2 1/2 Stunden in denen weder WP noch Heizkessel heizen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Puffer Temperatur geht teilweise bis 23,8 Grad runter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zurück geht das wohl schneller.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Frank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 09:08:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/591711#M177060</guid>
      <dc:creator>Frankg63</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-31T09:08:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/592000#M177229</link>
      <description>&lt;P&gt;Welche Softwareversion HPMU ist installiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir war nach Erstinstallation in 2025 ein Softwarestand von 2023 vorhanden. Das Bivalenzventil wurde nicht/minimal geöffnet. Das vom externen Wärmeerzeuger bereitgestellte Heizwasser kam so nicht in den Heizkreislauf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Update auf die aktuelle Software besteht dieses Problem nicht mehr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 17:44:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/592000#M177229</guid>
      <dc:creator>max1848</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-01T17:44:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/592013#M177236</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Software wurde im Dezember aktualisiert ( 2532 ) aber leider keine Änderung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 18:58:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/592013#M177236</guid>
      <dc:creator>Jost88</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-01T18:58:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596191#M179385</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe das gleiche Problem mit der Kombination Vitocal 250 AH + Vitoladens 300-C + 750 l externem Pufferspeicher, 1 Heizkreis (Radiatoren).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Betriebsmodus ist bivalent-alternativ mit einer konstanten Außentemperaturgrenze von -3°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Wärmepumpenbetrieb werden die Vorlauftemperaturen der Heizkurve problemlos eingehalten. Wechselt das System auf die Vitoladens, werden die Vorlauftemperaturen um 3 - 6 K während jedes Heiztaktes unterschritten. Die Anforderung des externen Wärmeerzeugers durch die Wärmepumpenregelung erfolgt dabei regelhaft, der Heizkessel liefert auch die angeforderte Temperatur, jedoch wird nicht ausreichend Wärme an den Heizkreis weitergegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Frage an Viessmann wäre, ob hier nicht die Software optimiert werden muss. Auch taktet der Heizkessel sehr häufig (mind. 4 x pro Stunde): Müsste das nicht mit einem Pufferspeicher weniger sein, und müssten durch den Pufferspeicher nicht auch die taktabhängigen starken Schwankungen der Vorlauftemperatur geglättet werden?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 19:26:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596191#M179385</guid>
      <dc:creator>Vito9</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-12T19:26:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596320#M179428</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Vito9, hllo Jost88,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier könnt ihr einmal den Parameter 3098 etwas anheben und prüfen, ob dies das Verhalten verbessert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:13:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596320#M179428</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-13T08:13:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596352#M179441</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Parameter 3098.0 steht bei meiner Anlage jedoch bereits auf dem Maximalwert von 10K. Das Verhalten der Anlage hat sich dadurch nicht geändert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem ist meines Erachtens, dass im Heizbetrieb mit der Vitoladens die Wärme, welche der Ölkessel in ausreichendem Maß liefert, zu langsam ins System abgeführt wird und der externe Pufferspeicher (bei mir Vitocell 100-E 750 l mit Vitotrans 353) nicht mit beheizt wird. Das führt nebenbei zu starkem Takten des Ölkessels und erheblichen Schwankungen der ohnehin zu niedrigen Vorlauftemperatur im Heizkreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Wärmepumpenbetrieb wird die Puffertemperatur stets auf Niveau gehalten mit entsprechender Einhaltung der Vorlauftemperaturen im Heizkreis.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:39:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596352#M179441</guid>
      <dc:creator>Vito9</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-13T09:39:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596389#M179460</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Techniker von Viessmann war da.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fehler lag bei meiner Anlage am Bivalenzventil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es hat gehakt bzw hat es in der falschen Position gestanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 11:02:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596389#M179460</guid>
      <dc:creator>Jost88</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-13T11:02:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596594#M179565</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, danke für die Info und prima, dass die URsache gefunden wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 06:49:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596594#M179565</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-14T06:49:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596869#M179706</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo, hallo Jost88,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich nehme an, mit Bivalenzventil ist das 4/3-Wegeventil gemeint.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei meiner Anlage stellt es sich beim Ölkesselbetrieb jedoch regelrecht auf "Heizkreis 1" (externer Wärmeerzeuger) um, und dennoch besteht das Problem mit zu niedrigen Vorlauftemperaturen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/55251"&gt;@Jost88&lt;/a&gt;&amp;nbsp;: Funktioniert der Kesselbetrieb bei dir denn jetzt mit Einhalten der Vorlauftemperaturen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 21:46:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596869#M179706</guid>
      <dc:creator>Vito9</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-14T21:46:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596940#M179743</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Bivalenzventil ist das 3/2-Wegeventil über das die Steuerung zwischen Ausseneinheit der Wärmepumpe und dem externen Wärmeerzeuger umschaltet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 08:33:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/596940#M179743</guid>
      <dc:creator>max1848</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-15T08:33:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/597009#M179761</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Vito9,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe einen Heizkreis für die Fußbodenheizung und einen für die Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei dem Hk für die Fußbodenheizung ist die Soll-Temperatur gleich der Ist - Temperatur&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei dem Hk für die Heizkörper ist die Ist-Temperatur meist ca. 2 Grad höher. als die geforderte Soll - Temperatur.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Es macht dabei keinen Unterschied, ob der Heizkessel oder die Wärmepumpe läuft.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:40:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bivalenter-Betrieb-Waermepumpe-vitocal-250-AH/m-p/597009#M179761</guid>
      <dc:creator>Jost88</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-15T11:40:20Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

