<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Divicon HK-Mischer schließt während Warmwasserbereitung" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Divicon-HK-Mischer-schliesst-waehrend-Warmwasserbereitung/m-p/590525#M176501</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Karl,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;genau das war es. Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christoph&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 27 Dec 2025 16:30:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ChristophBr</dc:creator>
    <dc:date>2025-12-27T16:30:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Divicon HK-Mischer schließt während Warmwasserbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Divicon-HK-Mischer-schliesst-waehrend-Warmwasserbereitung/m-p/589766#M176212</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich nutze die&amp;nbsp;Vitocal 200-S AWB mit einem Heizkreis (FBH). Die WP speist einen&amp;nbsp;Hybridspeicher WPU300/100 L, bei dem 100l Speichervolumen für die FBH vorgehalten wird. Dahinter befindet sich der Heizkreismischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beobachtetes Verhalten: Sobald die Warmwasserbereitung beginnt (im Beispiel ab 14:30) scheint die Divicon den Puffer vom Heizkreis abzutrennen. Die Vorlauftemperatur der FBH sinkt auf den Rücklauf. Der Puffer verliert in dieser Zeit keine Wärme.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erwartetes Verhalten: Die Vorlauftemperatur der FBH wird gehalten und der Puffer kühlt ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum ist das ein Problem? Es wird während der Warmwasserbereitung keine Wärme in die FBH gepumpt, womit im Tagesmittel Heizleistung fehlt. Die Puffertemperatur bleibt darüberhinaus oberhalb der Einschaltschwelle der WP, womit der Kompressor nach der Warmwasserbereitung eine unnötige Pause einlegt (im Beispiel von 15:30 bis 15:50)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ChristophBr_0-1766585329962.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/50378i00EEA490DEA51367/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ChristophBr_0-1766585329962.png" alt="ChristophBr_0-1766585329962.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist dieses Verhalten beabsichtigt? Gibt es eine Möglichkeit dieses Verhalten zu umgehen oder umzustellen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christoph Brüsewitz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Dec 2025 15:28:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Divicon-HK-Mischer-schliesst-waehrend-Warmwasserbereitung/m-p/589766#M176212</guid>
      <dc:creator>ChristophBr</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-24T15:28:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Divicon HK-Mischer schließt während Warmwasserbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Divicon-HK-Mischer-schliesst-waehrend-Warmwasserbereitung/m-p/590223#M176373</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Christoph&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich weiß zwar nicht wie das bei deinem Modell ist aber bei der 250er gibt es während der WW Bereitung die Einstellmöglichkeiten&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Vorrang ein&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt; oder &lt;STRONG&gt;Vorrang aus&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Praxis bedeutet dies zu entscheiden ob der Heizkreislauf während der WW Bereitung weiter bedient werden soll = Vorrang aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkreislauf wird nicht bedient= Vorrang an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es entscheidet also darüber ob die Heizkreispumpe für den/die Heizkreise eingeschaltet bleibt und über Speicher weiter bedient wird&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpe aus - Heizkreis wird nicht versorgt und kühlt nach und nach aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 15:20:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Divicon-HK-Mischer-schliesst-waehrend-Warmwasserbereitung/m-p/590223#M176373</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-26T15:20:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Divicon HK-Mischer schließt während Warmwasserbereitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Divicon-HK-Mischer-schliesst-waehrend-Warmwasserbereitung/m-p/590525#M176501</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Karl,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;genau das war es. Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christoph&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Dec 2025 16:30:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Divicon-HK-Mischer-schliesst-waehrend-Warmwasserbereitung/m-p/590525#M176501</guid>
      <dc:creator>ChristophBr</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-27T16:30:43Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
