    <description>&lt;P&gt;Hi Flo, diese 90 habe ich auch gefunden in meine Unterlagen, hier gehts aber um die Sekundärpumpe (soweit ich in Erinnerung habe wird die Sekundärpume vom der Außeneinheit gesteuert je nach Leistung) - meinte aber es ging um den Verdichter! Das "Problem" ist, dass die WW Aufbereitung nun in ca. 30 Minuten fertig ist (4K Hysteres und 51grad max Temp.) früher hat das ca. 45 bis 50 Minuten gedauert! Möchte den Verdichter schonen&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 16:26:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>meine_zeugs</dc:creator>
    <dc:date>2025-12-16T16:26:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocall 200a maximale Verdicherleistung in Codierebene 2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/584280#M174069</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe letztes Jahr ein neues Mainboard bekommen, und seitdem läuft meine Anlage fehlerfrei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann mich erinnern, dass der Techniker damals gesagt hat, er würde die Maximalleistung in der Codierebene 2 auf 90 % beschränken, um den Verdichter zu schonen. Er meinte aber, ich solle das erst einmal beobachten. Nun würde ich die Einstellung gerne anpassen – weiß jemand, in welchem Menüpunkt das war? Ich hatte es mir aufgeschrieben, aber den Zettel leider verlegt.&lt;BR /&gt;Das Passwort für die Codierebene 2 habe ich vorliegen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Georg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:43:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/584280#M174069</guid>
      <dc:creator>meine_zeugs</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-04T09:43:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocall 200a maximale Verdicherleistung in Codierebene 2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/584702#M174230</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo meine_zeugs,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der Techniker hatte die 7341 auf 90% eingestellt, das ist die minimale Drehzahl der Sekundärpumpe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 12:51:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/584702#M174230</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-05T12:51:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocall 200a maximale Verdicherleistung in Codierebene 2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/587837#M175603</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Flo, diese 90 habe ich auch gefunden in meine Unterlagen, hier gehts aber um die Sekundärpumpe (soweit ich in Erinnerung habe wird die Sekundärpume vom der Außeneinheit gesteuert je nach Leistung) - meinte aber es ging um den Verdichter! Das "Problem" ist, dass die WW Aufbereitung nun in ca. 30 Minuten fertig ist (4K Hysteres und 51grad max Temp.) früher hat das ca. 45 bis 50 Minuten gedauert! Möchte den Verdichter schonen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 16:26:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/587837#M175603</guid>
      <dc:creator>meine_zeugs</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-16T16:26:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 200a maximale Verdicherleistung in Codierebene 2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/587844#M175605</link>
      <description>&lt;P&gt;Geräuschreduzierten Modus verwenden oder die Codes&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6019&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601B&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;benutzen.&amp;nbsp; Geht auch beides zusammen, dann geht die Verdichterleistung richtig effektiv runter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gib die Codes oder einzeln&amp;nbsp; in die Suche ein dann bekommst du seitenweise Anleitungen dazu.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 16:48:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/587844#M175605</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-16T16:48:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocall 200a maximale Verdicherleistung in Codierebene 2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/587946#M175649</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, wenn es nur um die Warmwasserbereitung geht, kannst du zum einen die Hysterese vergrößern. Auf keinen Fall kleiner als 5K einstellen, am besten größer. Und zum Anderen die folgende Parametereinstellung prüfen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;6019: 80&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;601A: 30&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;601B: 20&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Parameter sorgen dafür, dass kurz vor Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur die Leistung zurückgefahren wird. Eine generelle Leistungsreduzierung ist nicht möglich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 06:23:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/587946#M175649</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-17T06:23:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocall 200a maximale Verdicherleistung in Codierebene 2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/588133#M175707</link>
      <description>&lt;P&gt;Mega! Ich schau mir das mal an! Top vielen Dank euch&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe tatsächlich eine hysterese von 5k für die ww Aufbereitung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 16:14:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/588133#M175707</guid>
      <dc:creator>meine_zeugs</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-17T16:14:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocall 200a maximale Verdicherleistung in Codierebene 2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/594359#M178468</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hab die Parameter wie erwähnt umgestellt - bisher keine Änderung der WW Aufbereitung, dauert weiterhin knapp 35 Minuten. Was ist mit dem Parameter 508C, das war meine ich der Wert den der Tehniker damals erwähnt hat diesen auf 90% zu stellen, bin mir aber nicht 100% sicher! Wäre das eine der Optionen?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 02:02:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/594359#M178468</guid>
      <dc:creator>meine_zeugs</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-08T02:02:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocall 200a maximale Verdicherleistung in Codierebene 2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/594384#M178484</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Parametereinstellungen sorgen dafür, dass kurz vor Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur die Leistung reduziert wird. Ansonsten will die Wärmepumpe weiterhin die Warmwasserbereitung so schnell wie möglich beenden. Hintergrund ist, dass sie nicht zu lange in der Warmwasserbereitung hängt und damit der Heizbetrieb vernachlässigt wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 06:20:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/594384#M178484</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-08T06:20:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocall 200a maximale Verdicherleistung in Codierebene 2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/594406#M178496</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/43253"&gt;@meine_zeugs&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Flo&amp;nbsp; und ich auch hatten vergessen zu erwähnen dass sich obige Temperatur Parameter auf den Wert im Code 5001 beziehen. Von diesem Wert erfolgt der Abzug.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du bei der 5001 also bspw. ab&amp;nbsp; Werk 60 Grad drin stehen, so musst du 601A und 601B von diesem Wert abziehen .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Rechnung (bei 60 Grad in 5001)&amp;nbsp; sieht dann also so aus, wenn du 51 Grad Soll haben willst:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6019&amp;nbsp; auf 15 = 100% Verdichter&amp;nbsp; bei 45 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601A auf 12 = 75%&amp;nbsp; Verdichter bei/ab 48 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601B auf 10 = 35% Verdichter&amp;nbsp; bei/ab 50 Grad&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Hast du einen anderen Wert bei 5001 als 60, so setz ihn auf 60 oder korrigiere obige Rechnung bei 601 entsprechend)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beispielwerte. Die Leistung&amp;nbsp; kurz vor Erreichen des Sollwertes&amp;nbsp; beeinflusst du nur über die 601&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Laufzeiten Verteilung&amp;nbsp; WW und Heizen , das &lt;U&gt;switchen&lt;/U&gt; zwischen WW und Heizung kannst du mit 6011 und 6012&amp;nbsp; beeinflussen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerade aktuell bei tiefen Temperaturen kann die Werkseinstellung die Bude schnell kalt werden lassen, weil der WW Vorrang hier mit 240 Minuten drin steht UND man mit der Drosselung 601 bei WW arbeitet !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe&amp;nbsp; 6011 und 6012 auf 20/20 gestellt. Sollte mit obigen Parametern die WW Aufheizung zu lange dauern UND die Bude auskühlen, probier dich mal mit bspw. 40/40 oder 60/60&amp;nbsp; an einen guten Wert ran.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 07:11:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200a-maximale-Verdicherleistung-in-Codierebene-2/m-p/594406#M178496</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-08T07:11:17Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
