<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocall 250 SH" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-250-SH/m-p/577310#M173272</link>
    <description>&lt;P&gt;&amp;gt; Bivalentpunkt eingstellt auf 9° / Alternativer Punkt -1 °&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt; Regelstrategie Ökonomisch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt; Regelbetrieb Bivalent Alternativ / ..auch bei Regelbetrieb Parallel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. weshalb schaltet sich die Gastherme bei ca 5° nur kurz ein ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. wann soll die Gastherme sich nach den Einstellwerten einschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerne höre ich von Vissmann&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:52:58 GMT</pubDate>
    <dc:creator>bieka</dc:creator>
    <dc:date>2025-11-06T10:52:58Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocall 250 SH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-250-SH/m-p/577310#M173272</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt; Bivalentpunkt eingstellt auf 9° / Alternativer Punkt -1 °&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt; Regelstrategie Ökonomisch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt; Regelbetrieb Bivalent Alternativ / ..auch bei Regelbetrieb Parallel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. weshalb schaltet sich die Gastherme bei ca 5° nur kurz ein ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. wann soll die Gastherme sich nach den Einstellwerten einschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerne höre ich von Vissmann&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:52:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-250-SH/m-p/577310#M173272</guid>
      <dc:creator>bieka</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-06T10:52:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocall 250 SH</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-250-SH/m-p/582459#M173273</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo bieka,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das Einschaltverhalten des externen Wärmeerzeugers beim ökonomischen Betrieb hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dem COP, welcher wiederum abhängig von der Primärtemperatur, der Vorlauftemperatur und der Leistung der Wärmepumpe ist sowie den eingestellten Energiepreisen. Dementsprechend kann ich dir deine Frage, wann sich der externe Wärmeerzeuger einschalten wird, nicht beantworten. Was die erste Frage betrifft, so vermute ich, dass hier der Sollwert fast erreicht war und dann eventuell aufgrund einer zu hohen Vorlauftemperatur das Gasgerät übernommen hat oder weil es in dem Moment günstiger war.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:55:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-250-SH/m-p/582459#M173273</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-26T12:55:35Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

