<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580136#M172154</link>
    <description>&lt;P&gt;Fehler im obigen Post.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich meinte Adresse 33: ist auf 0&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:35:55 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MRBB</dc:creator>
    <dc:date>2025-11-14T10:35:55Z</dc:date>
    <item>
      <title>Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569895#M167681</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;ich lese hier schon lange mit und erstmal vielen Dank für all die Informationen. Nun habe ich eine LG Wärmepumpe neu eingebaut mit Unterstützung meines Heizungsbauers, alte Schule, den ich seit 20 Jahren kenne. Leider ist er jetzt in Rente gegangen und Konfiguration ist nicht seine Stärke.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich in Bayern bin und es hier richtig kalt werden kann habe ich eine Hybrid Lösung mit der bestehenden Vissmann Vitocrossal 300 und Vitotronik 200 KW 2 Steuerung. Angeschlossen ist des Viessmann Schaltmodul-V KM-BUS-Teilnehmer. Die Wärmepumpe bietet eine Schnittstelle für Hybrid System über einen potentialfreien Kontakt, wo ich die Temperatur einstellen kann, ab wann die Zusatzheizung angefordert wird. Über das Schaltmodul kann ich die Vissmann Heizung einschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Nun bräuchte ich nur nach die Konfiguration für die Vissmann Heizung, dass sie bei Anforderung einfach nur den Vorlauf auf 60 Grad heizt und das tut, solange die Wärmepumpe die anfordert, quasi als Slave&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße aus Bayern&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rainer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 10:55:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569895#M167681</guid>
      <dc:creator>MRBB</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-12T10:55:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569907#M167684</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Poste dazu bitte die Seriennummer von&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocrossal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schaltmodul&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Nummer beginnen mit 7*&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 11:52:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569907#M167684</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-12T11:52:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569938#M167705</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir haben eine Budrus Ölheizung als Backup, die haben wir einfach auf Handbetrieb 55° gestellt und der Brennerstart ist über den Potentialfreien Kontakt unterbrochen. Eigentlich möchte er immer Heizen aber nur wenn die WP den Kontakt frei gibt startet er. Wird wohl bei Dir auf ähnliches hinauslaufen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 16:23:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569938#M167705</guid>
      <dc:creator>PARTO</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-12T16:23:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569947#M167709</link>
      <description>&lt;P&gt;Schaltmodul&amp;nbsp; &amp;nbsp; 7143513701448109&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocrassal&amp;nbsp; &amp;nbsp;7170767702297103&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 7187088729764103&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 17:02:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569947#M167709</guid>
      <dc:creator>MRBB</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-12T17:02:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569967#M167719</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;über Kontakt DE4 des Schaltmodul kannst du den Brenner anfordern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kodierungen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-connectivity/15922/1/Serviceanleitung.pdf" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-connectivity/15922/1/Serviceanleitung.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;S.75&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.B. 32:60 für 60 Grad Anforderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;33 was mit den Pumpen passieren soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 18:34:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569967#M167719</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-12T18:34:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569969#M167721</link>
      <description>&lt;P&gt;Vieleicht hilft dier dieses, KW 2 Steuerung wie bei meinem Kessel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kontakt D zum einschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die anderen Parameter in der Kesselsteuerung, in der Service Anleitung des Kessels erklärt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Frank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 18:44:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/569969#M167721</guid>
      <dc:creator>Frankg63</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-12T18:44:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/570188#M167820</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, ich teste.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 20:52:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/570188#M167820</guid>
      <dc:creator>MRBB</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-13T20:52:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/579540#M171860</link>
      <description>&lt;P&gt;Nun habe ich noch eine Frage. Wenn ich über Potentialfreien Kontakt einschalte und Pumpen und Mischer auch einschalte, läuft dann die Heizung mit den eingestellten Parametern, also Temperatur für HeissWasser und Temperatur für die Heizkreise?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Antwort&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 17:22:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/579540#M171860</guid>
      <dc:creator>MRBB</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-12T17:22:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580024#M172107</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo MRB,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der Brenner läuft dann bis zum Temperaturregeler.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 07:36:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580024#M172107</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T07:36:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580052#M172121</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Übernimmt der Brenner die eingestellte Heizkurve und die warm Wasser Temperatur und Mischer Einstellung für zweiten Heitzkreireis?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüse&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 08:21:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580052#M172121</guid>
      <dc:creator>MRBB</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T08:21:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580075#M172130</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ein Mischer an der Regelung vorhanden ist, dann regelt der nach der vorgegebenen Vorlauftemperatur, laut Heizkennlinie. Bei Warmwasser wird die Speicherladepumpe eingeschaltet, wenn die Hysterese unterschritten ist. Ansonsten läuft der Brenner solange, bis der Temperaturregler den Ansteuerkontakt unterbricht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 09:15:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580075#M172130</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T09:15:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580135#M172153</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider schaltet sich nur der Brenner ein. wird auch im Display angezeigt, sonst schaltet sich keinen Pumpe ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Adresse 30 : ist auf 0&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:34:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580135#M172153</guid>
      <dc:creator>MRBB</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T10:34:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580136#M172154</link>
      <description>&lt;P&gt;Fehler im obigen Post.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich meinte Adresse 33: ist auf 0&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:35:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580136#M172154</guid>
      <dc:creator>MRBB</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T10:35:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580149#M172160</link>
      <description>&lt;P&gt;Durch den Kontakt werden auch keine Pumpen angesteuert, es wird lediglich der Brenner eingeschaltet. Die Pumpen laufen entsprechend ihrer separaten Vorgaben. Beim Heizkreis zum Beispiel, wenn die Schaltzeiten dies vorgeben und bei der Warmwasserbereitung, wenn die Hysterese unterschritten ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:02:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580149#M172160</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T11:02:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580155#M172165</link>
      <description>&lt;P&gt;Ah, danke, verstehe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun bräuchte ich aber ein Einschalten der Heizung von Abschaltung auf Normalbetrieb über externen Kontakt bzw Anforderung der Wärmepumpe ab -7 Grad, so dass die Therme einfach die komplette Heizung und Warmwasser übernimmt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es dafür eine Möglichkeit&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:17:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580155#M172165</guid>
      <dc:creator>MRBB</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T11:17:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580162#M172170</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach welchem Schema wurde denn dein System aufgebaut?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:21:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580162#M172170</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T11:21:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580164#M172172</link>
      <description>&lt;P&gt;Zwei Heitz kreise davon&amp;nbsp; ein Heitz kreis mit Mischer&amp;nbsp; und Hygienespeiche für Warmwasser mit Speicherbefüllpumpe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:30:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580164#M172172</guid>
      <dc:creator>MRBB</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T11:30:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580165#M172173</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Wärmepumpe ist in Serie geschaltet&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:31:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580165#M172173</guid>
      <dc:creator>MRBB</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T11:31:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580820#M172488</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du eine Schemen ID-Nr. für mich, nach welcher alles aufgebaut wurde?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 07:03:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580820#M172488</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-17T07:03:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580841#M172505</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Anlagenschema ist 00 : 6 ausgewählt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hydraulic Schema&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;4605154&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den Rücklauf zur Therme ist die Wärmepumpe in Serie angeschlossen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rainer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 07:58:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Konfiguration-Vitotronik-200-als-Hybrid-mit-Therma-V-WP/m-p/580841#M172505</guid>
      <dc:creator>MRBB</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-17T07:58:25Z</dc:date>
    </item>
  </channel>