    <description>&lt;P&gt;Hallo Klausoleum,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ja, es ist wie in der Anleitung beschrieben, dass die Warmwasserbereitung ebenfalls nicht funktioniert, wenn über den Eingang 143.2 die Funktion "Extern Sperren" unter 1232.0 ausgeführt wird. Bei der Funktion "Heiz-/Kühlkreis 1 sperren" sollte die Warmwasserbereitung funktionieren. Wie ist es denn, wenn du die Funktion entsprechend der Einstellungen ausführst?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 12:10:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2025-11-13T12:10:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/578879#M171598</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dem Digitaleingang kann man bekanntlich die folgenden 3 Funktionen zuweisen:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kleine Funktion&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Externes Sperren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Heiz-/Kühlkreis 1 sperren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20251110_174354 (Groß).jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48998iF26BC4B6B387A767/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20251110_174354 (Groß).jpg" alt="20251110_174354 (Groß).jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="17628022427661.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49000iAF5B0522E7941B1E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="17628022427661.jpg" alt="17628022427661.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach den beigefügten Infos aus "Systemkonfiguration und Diagnose" Stand 7/25 soll die Funktion&amp;nbsp;"Heizkreis 1 sperren" (was als "Netzsperre aktiv" im Display dargestellt wird) wie es der Name sagt, nur den Heizkreis 1 sperren. Die Raumheizung wird ausgeschaltet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Allerdings funktioniert die Warmwasserbereitung dann auch nicht mehr.&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Klausoleum_0-1762802638779.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49001i1114680AE6A00637/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Klausoleum_0-1762802638779.png" alt="Klausoleum_0-1762802638779.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So auch hier beschrieben. Wenn das Raumthermostat an Digitaleingang 1 angeschlossen ist:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Klausoleum_0-1762804172078.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49003iDE2166AAB51D7F16/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Klausoleum_0-1762804172078.png" alt="Klausoleum_0-1762804172078.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Quelle ebenfalls&amp;nbsp;"Systemkonfiguration und Diagnose"&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann habe ich aber auch gefunden, dass in Kombination mit Digitaleingang 1 das Trinkwasser nie erwärmt wird:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Klausoleum_0-1762804625880.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49006i6905593F24219DC7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Klausoleum_0-1762804625880.png" alt="Klausoleum_0-1762804625880.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde dann, wenn das Raumthermostat den Raum als zu warm meldet, nie das Trinkwasser erwärmt werden? Das halte ich für sehr merkwürdig!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Wie kann ich Heizkreis 1 sperren, die Warmwasserbereitung aber aktiv lassen?&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;   &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Nov 2025 19:57:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/578879#M171598</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-10T19:57:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/579777#M171965</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Klausoleum,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ja, es ist wie in der Anleitung beschrieben, dass die Warmwasserbereitung ebenfalls nicht funktioniert, wenn über den Eingang 143.2 die Funktion "Extern Sperren" unter 1232.0 ausgeführt wird. Bei der Funktion "Heiz-/Kühlkreis 1 sperren" sollte die Warmwasserbereitung funktionieren. Wie ist es denn, wenn du die Funktion entsprechend der Einstellungen ausführst?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 12:10:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/579777#M171965</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-13T12:10:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/579958#M172071</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;danke für die Rückmeldung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn die Funktion "Heizkreis sperren" an Parameter auf 1232.0 eingestellt ist und der Kontakt an 143.2 geschlossen bleibt, wird im Display "Netzsperre aktiv" angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Konfiguration dazu hatte ich ja oben in den Fotos gezeigt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkreispumpe von HK1 geht dann aus, die Ausseneinheit geht ebenfalls aus und das warme Wasser wird einfach kalt. Heute waren es noch 22 Grad im Warmwasserspeicher.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fällt die Temperatur im Warmwasserspeicher bei offenem Kontakt an 143.2 unter die Schwelle (Einstellwert - Hysterese) wird die Warmwasserbereitung korrekt umgesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Warmwasserspeicherladung funktioiert also Grundsätzlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du in die Anlage mal aus der ferne reinsehen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zudem hab ich die Funktion SmartGrid über die Parameter aktiviert. Die Kontakte sind allerdings noch nicht verschaltet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 20:14:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/579958#M172071</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-13T20:14:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/579969#M172077</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachtrag:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der SG Kontakt 143.4 war in gleichem Kabel (6m 5x1,5 NYM) zusammen mit dem Digitaleingang 1 zum Schaltschrank geführt. Dort allerdings nicht weiter verdrahtet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wusste dass sich Spannungen bei Stromfluss einkoppeln können. Das Die SG KOntakte allerdings soo empfindlich sind, hätte ich mir nicht vorgestellt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich hab die Info History gefunden und dort folgende Einträge gefunden. Anscheinend wurde der SG Kontakt "EVU sperren" direkt mit dem "HK sperren" im Hintergrund geschaltet. Obwohl der Kontakt eigentlich offen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Mit&lt;/STRONG&gt; angeschlossener Ader an 143.4 im gleichen Kabel wie Digitaleingang 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="photo_5237734857272660704_y.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49155iBB0B62CC6AB52D6D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="photo_5237734857272660704_y.jpg" alt="photo_5237734857272660704_y.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Ohne&lt;/STRONG&gt; angeschlossene Ader an 143.4&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="photo_5237734857272660705_y.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49154i4B3A5B8BB4F10C2C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="photo_5237734857272660705_y.jpg" alt="photo_5237734857272660705_y.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;  &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin gespannt ob dass das Probelm löst!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meiner Meinung nach gehört an den Eingang eine ordentlich PullDown Beschaltung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn ich beispielsweise 143.5 zur überhöhung nutzen möchte geht das nicht. Oder ich müsste zwei geschirmte Kabel verlegen. Oder mittels Widerstand hochohmig (10K ?) auf N ziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 20:33:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/579969#M172077</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-13T20:33:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/580005#M172097</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info, es sollte am Gerät ein RC-Glied eingesetzt werden. Gibt bitte einmal eine Rückinfo, ob es anschließend so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 06:55:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/580005#M172097</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T06:55:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/580045#M172117</link>
      <description>&lt;P&gt;Das einmalige Wasserbereiten via App geht nun.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich gehe davon aus, dass das im laufenden Betrieb dann auch funktionieren wird.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es zum Thema RC-Beschaltrung einen Dimmensionierungsvorschlag oder etwas sogar ein fertiges Bauteil?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 08:16:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/580045#M172117</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T08:16:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/580049#M172119</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, diesbezüglich muss sich bauseits ein entsprechendes Bauteil besorgt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 08:18:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/580049#M172119</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T08:18:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582259#M173149</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie sieht das eigentlich bei der 200-S aus? Gibt es hier auch die Möglichkeit den Heizkreis via Raumtermostat zu sperren?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und gibt es das Dokument "Systemkonfiguration und Diagnose" auch für die 200S ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 15:44:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582259#M173149</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-23T15:44:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582280#M173165</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Dokument, welches du bei deiner Anlage meinst, ist das folgende.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Über einen Raumthermostat den Heizkreis zu sperren, ist nicht möglich. Es lässt sich aber über einen externen Schaltkontakt der Heizkreis und/ oder die Wärmepumpe sperren. Dafür benötigst du dann aber die externe Erweiterung EA1.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 07:55:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582280#M173165</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-24T07:55:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582304#M173181</link>
      <description>&lt;P&gt;Was würde passieren wenn ich den Kontakt des Vorlauftemperaturschalter benutze? Der Öffner müsste auf 216.4 aufgelegt sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte den HK sperren, WW aber zulassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2025-11-24 114859.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49433iE76B691BC59743F0/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2025-11-24 114859.png" alt="Screenshot 2025-11-24 114859.png" /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 10:50:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582304#M173181</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-24T10:50:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582306#M173183</link>
      <description>&lt;P&gt;Das würde bei extern Sperren gehen, indem du über den Parameter 7015 vorgibst, was alles gesperrt werden soll.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Über 216.4 kann Smart Grid oder eine Anforderung der Raumbeheizung/Raumkühlung vorgenommen werden. Das ist in dem Fall nicht wie eine externe Anforderung gleichzusetzen. Dieser Kontakt ersetzt sozusagen die Schaltzeiten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 11:24:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582306#M173183</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-24T11:24:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582335#M173205</link>
      <description>&lt;P&gt;Das klingt doch super. Die externe Aufschaltung mit Ersatz der Schaltzeiten würde ich gerne einloggen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Klausoleum_0-1764012090709.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49435i75DE4ACF04733436/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Klausoleum_0-1764012090709.png" alt="Klausoleum_0-1764012090709.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Klausoleum_1-1764012202494.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49436iFDB409A23BC18C17/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Klausoleum_1-1764012202494.png" alt="Klausoleum_1-1764012202494.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist ja verwirrend.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Externe Anforderung ist nicht gleich Externe Aufschaltung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich hätte gerne die externe Aufschaltung des Heizkreises, was dem entspricht, was du oben angesprochen hast. Einstellungen/Heizkurve für VL etc. bleibt aktiv, der Kontakt übernimmt lediglich den Zeitplan des Heizkreises.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Frage dazu:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Ich stelle den Parameter 2003 =&amp;gt; 2&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; Gibt es noch weitere Parameter zu beachten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Klausoleum_2-1764013313155.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49437iE18F3854EDED7577/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Klausoleum_2-1764013313155.png" alt="Klausoleum_2-1764013313155.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Ich nehme an dass bei Anlagen mit nur einem Heizkreis dieser immer HK1 ist?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- Wie unterscheiden sich 216.1 und 216.4?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;=&amp;gt; Sollte es dann nicht 216.1 für die externe Aufschaltung sein?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 19:51:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582335#M173205</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-24T19:51:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582343#M173210</link>
      <description>&lt;P&gt;Du musst nur den Parameter umstellen und dann greift die normale Schaltzeit nicht mehr. Was sich dazu noch ändert oder beachtet werden muss, findest du nachfolgend.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/58d2e9c5-5213-4a1d-9cf3-fff88053221a.default/image.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 06:30:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582343#M173210</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-25T06:30:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582583#M173316</link>
      <description>&lt;P&gt;Kurze Rückmeldung:&lt;BR /&gt;Die Ansteuerung perse funktioniert. Auch wird im Display auf der "Startseite" "Externe Aufschaltung" angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider funktioniert die Betriebsführung nicht (siehe unten) Um 8 Uhr sollte es los gehen. VL soll waren knapp 35 °C. Der Kompressor ging immer wieder aus. Die VL kam nicht hoch.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Warmwasser um 10 Uhr (bis kurz nach 11 Uhr) hat wie immer gut funktioniert. Anschließend ging das Ein-Aus Verhalten leider weiter.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aktuell habe ich die Einstellung (2003 =&amp;gt; 2) zurück genommen. Zeitbetrieb läuft soweit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Klausoleum_1-1764262003857.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49471i0B28FAD4BB6F882C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Klausoleum_1-1764262003857.png" alt="Klausoleum_1-1764262003857.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Parameter 200A steht auf 0 (sollte default sein). =&amp;gt; keine Raumtemperatursensoren bzw. Raumtemperaturaufschaltung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler oder Meldungshinweise habe ich keine gefunden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;Was mache ich falsch? Was muss ich noch parametrieren?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- SmartGrid ist nicht aktiv&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kontakt an 216.1 angeschlossen, 216.2 ist frei!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kontakt wird als geschlossen im Display der WP erkannt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Der Kontakt bleibt auch geschlossen (roter Verlauf oben im Diagramm)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 16:48:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582583#M173316</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-27T16:48:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582597#M173319</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachtrag: Bei einem neuen Test zeigt das LogBuch um 22:23 Uhr (Uhrzeit der WP leicht abweichend) die Ausschalthysterese sei erreicht. Deshalb geht der Kompressor aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Klausoleum_0-1764279495823.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49473i24AEC9C33CFB44CF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Klausoleum_0-1764279495823.png" alt="Klausoleum_0-1764279495823.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20251127_222223.jpg" style="width: 330px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49474i64C37BC96356DFEA/image-dimensions/330x247?v=v2" width="330" height="247" role="button" title="20251127_222223.jpg" alt="20251127_222223.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob das am Vormittag heute auch der Fall war, lässt sich nicht mehr sagen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem ich das System wieder auf 2003 = 0 um gestellt habe, läuft der Kompressor einfach durch.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Das Raumnormal soll ist auf 22 °C eingestellt. Die Raumtemperatur auf dem Hauptdisplay ebenfalls.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wieso wird hier mit zweierlei Maß gemessen??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 21:50:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582597#M173319</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-27T21:50:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582602#M173322</link>
      <description>&lt;P&gt;Dazu würden mich noch Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht interessieren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 06:41:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/582602#M173322</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-28T06:41:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/583031#M173522</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe der vollständigkeit halber ein Video von gesamten Verhalten gemacht. Die entsprechenden Infos kannst du dann zu jedem Zeitpunkt aus dem Video entnehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://youtu.be/xlUNQybWXCQ" target="_self"&gt;https://youtu.be/xlUNQybWXCQ&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was habe ich gemacht:&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- gestartet mit 2003 = 2 =&amp;gt; Kontakt wurde geschlossen, Anlage läuft an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- bei 9:30 min geht der Kompressor apprupt aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- 10:21 min Logbuch-Eintrag &lt;STRONG&gt;"Ausschalthysterese erreicht"&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;- ab 10:59 min wurde der Parameter 2003 = 0 eingestellt. Anlage läuft mehrere Stunden (fast 8h) durch.&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Klausoleum_1-1764519576681.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49533i38DFC2016E5F0406/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Klausoleum_1-1764519576681.png" alt="Klausoleum_1-1764519576681.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Klausoleum_0-1764519475310.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49532i7D199CB2EE195F1C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Klausoleum_0-1764519475310.png" alt="Klausoleum_0-1764519475310.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Legende zur Abbildung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;violett: elektrische Leistung Kompressor (eHz)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;blau: Temperatur VL&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gelb: Temperatur RL&lt;/P&gt;&lt;P&gt;grün: Aussentemperatur&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 16:23:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/583031#M173522</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-30T16:23:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/583149#M173585</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr merkwürdig, an welchem Wochentag hast du dass denn aufgezeichnet. Ich möchte es mir gerne einmal dazu in ViGuide ansehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 07:44:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/583149#M173585</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-01T07:44:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/583216#M173607</link>
      <description>&lt;P&gt;Das war Samstag 29.11.2025 ab 12 Uhr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BTW: Die Anlage macht in der Betriebsführung auch andere komische Sachen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Abtauung wird in 70 % aller Fälle abgebrochen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die Einregelung der VL Temperatur ist nicht immer nachvollziehbar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Ein paar mal ist es auch vorgekommen dass die Anlage den "WW Zyklus" gefahren hat, das Ventil aber auf "Heizen" stand. (Passiert dann, wenn die Abtauung wärend des WW scheitert) Wenn man die Inneneinheit hart aus- und wieder anschaltet, gehts normal weiter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann Service ist beauftragt, Termin steht noch aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du aus der Ferne die Softwarestände überprüfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 10:36:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/583216#M173607</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-01T10:36:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Externes Sperren VS Netzsperre</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/583482#M173718</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, eine Ansicht in ViGuide für denselben Tag bringen mir leider auch keine neuen Erkenntnisse, weshalb sich die Anlage so verhält. Die Softwarestände können beim WO1C-Regler nicht online abgefragt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich würde mich freuen, wenn du mich hier zum Serviceeinsatz auf dem Laufenden hältst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 06:07:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externes-Sperren-VS-Netzsperre/m-p/583482#M173718</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-02T06:07:46Z</dc:date>