<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574611#M169662</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo in die Runde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Anlage: Vitocal 350-A AWHO mit Vitotronic w01B.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schema 10.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe an den Anschlüssen F8 und F13 die passenden Sensoren angeschlossen. In der Diagnose sind sie richtig. Aber im online Portal scheinen sie vertauscht dargestellt zu werden. Unter Vorlauf Heizkörper wird der F8 angezeigt und unter Wärmeerzeuger Vorlauf der F13. Das passt doch nicht? Oder? Stehe auf dem Schlauch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:33:18 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Mapa2811</dc:creator>
    <dc:date>2025-10-29T12:33:18Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574611#M169662</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo in die Runde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Anlage: Vitocal 350-A AWHO mit Vitotronic w01B.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schema 10.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe an den Anschlüssen F8 und F13 die passenden Sensoren angeschlossen. In der Diagnose sind sie richtig. Aber im online Portal scheinen sie vertauscht dargestellt zu werden. Unter Vorlauf Heizkörper wird der F8 angezeigt und unter Wärmeerzeuger Vorlauf der F13. Das passt doch nicht? Oder? Stehe auf dem Schlauch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:33:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574611#M169662</guid>
      <dc:creator>Mapa2811</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-29T12:33:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574685#M169696</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mapa2811,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;welches Onlineportal meinst du?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:44:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574685#M169696</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-29T14:44:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574688#M169698</link>
      <description>&lt;P&gt;ViCare als App auf dem IPhone&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:47:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574688#M169698</guid>
      <dc:creator>Mapa2811</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-29T14:47:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574841#M169766</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, zeig nochmal aktuelle Bilder von der App, inklusiver Verdichterkachel (das ist die Sekundärvorlauftemperatur) und mach außerdem ein Bild von der Anlagenübersicht an der Regelung. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:03:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574841#M169766</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-30T08:03:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574855#M169769</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1934.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48520i914EAC8369E5D3AD/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1934.jpeg" alt="IMG_1934.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1937.png" style="width: 1125px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48521iE2E6778502D406F3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1937.png" alt="IMG_1937.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1938.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48522i3196BCB2C845CECA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1938.jpeg" alt="IMG_1938.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1936.png" style="width: 1125px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48523i15661D46B53861F2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1936.png" alt="IMG_1936.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1935.png" style="width: 1125px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48524i9851A204EC77243B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1935.png" alt="IMG_1935.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:22:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574855#M169769</guid>
      <dc:creator>Mapa2811</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-30T08:22:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574872#M169780</link>
      <description>&lt;P&gt;Sind die Bilder alle zur selben Zeit entstanden?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:48:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574872#M169780</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-30T08:48:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574879#M169783</link>
      <description>&lt;P&gt;Abstand 2 Minuten&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:54:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/574879#M169783</guid>
      <dc:creator>Mapa2811</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-30T08:54:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/575189#M169910</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1943.jpeg" style="width: 1125px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48564i111BF8B4BAA1F758/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1943.jpeg" alt="IMG_1943.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt; &lt;STRONG&gt;habe mal auf einen gemeinsamen Sensor gestellt, also nur noch der sekundär Temperaturaensor, der erscheint nun so in der App&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 08:05:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/575189#M169910</guid>
      <dc:creator>Mapa2811</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-31T08:05:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/575218#M169916</link>
      <description>&lt;P&gt;Dass er bei Heizkreis 1 angezeigt wird, ist normal. Das hängt damit zusammen, dass bei einem ungeregelten Heizkreis ohne Pufferspeicher der Sekundärvorlaufsensor verwendet wird. Bei der Abfrage nach der Vorlauftemperatur bei einer Anlage mit Pufferspeicher wird jetzt für den Heizkreis 1 ebenfalls der Sekundärvorlaufsensor verwendet. Korrekt wäre es, wenn dort keine Temperatur angezeigt wird, da der Heizkreis 1 keinen eigenen Sensor hat.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 08:59:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/575218#M169916</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-31T08:59:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/575240#M169924</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ich beide sensoren aktiviere werden sie genau verkehrt rum dargestellt, könnt ihr das bitte ändern&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 09:42:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-a-Vorlauftemperatursensor/m-p/575240#M169924</guid>
      <dc:creator>Mapa2811</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-31T09:42:04Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
