    <description>&lt;P&gt;Hallo Leonklimmen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 12:45:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2025-10-20T12:45:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler Anlauf Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/569072#M167348</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerät: Vitocal-250A AWO E-AC 251.A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einbau: Februar 2025&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte am Anfang Fehler Anlauf Verdichter, diese Meldung kam dann bis 1.10. nicht mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am 1.10 kam die Meldung erneut und nach 2 minuten die Meldung: Gelöst: Fehler Anlauf Verdichter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wartung der Anlage war am 25.09.2025.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie oft darf die Meldung erscheinen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was verursacht diese Meldung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 07:39:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/569072#M167348</guid>
      <dc:creator>Leonklimmen</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-09T07:39:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler Anlauf Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/571854#M168435</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Leonklimmen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 12:45:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/571854#M168435</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-20T12:45:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler Anlauf Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/571882#M168447</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sn.: 7994218502141124&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:40:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/571882#M168447</guid>
      <dc:creator>Leonklimmen</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-20T13:40:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler Anlauf Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/572026#M168516</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, wenn der Fehler häufiger auftritt, sollte durch deinen Fachbetrieb folgendes geprüft werden:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;OL&gt;
 &lt;LI&gt;Alle am Verdichter angeschlossenen Leitungen prüfen:&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;■ Adern und Stecker auf korrekten Sitz prüfen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;■ Anschlüsse auf Kontaktkorrosion prüfen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;■ Leitungen auf mechanische Beschädigungen prüfen, z. B. auf Quetsch-, Knick-, Scheuer-, Bruchstellen. Ggf. Leitung austauschen.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;Anschlüsse der Phasen für den Verdichter auf rechtsdrehendes Drehfeld prüfen. Ggf. Phasenanschlüsse austauschen.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;Kältemittelleitungen auf mechanische Beschädigung prüfen. Kältemittelleitungen müssen last- und momentfrei angeschlossen sein.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;Verflüssiger auf mechanische Beschädigung prüfen. Ggf. Verflüssiger spülen.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;Kältemittelöl auf korrekte Viskosität und Füllmengenge prüfen. Kältekreis spülen.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;Ölsumpfheizung am Kältekreisregler VCMU prüfen: Siehe F.1009.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;Anlage spannungsfrei schalten. Mindestens 2 min warten. Anlage einschalten.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;Verdichter austauschen.&lt;/LI&gt;
&lt;/OL&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 05:51:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/572026#M168516</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-21T05:51:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler Anlauf Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/572055#M168537</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die schnelle Antwort,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die letzte 20 Tagen waren prima. Hoffe bleibt so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe einen sehr gute Heizungsbetrieb also habe ich gute Hoffnung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 06:31:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/572055#M168537</guid>
      <dc:creator>Leonklimmen</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-21T06:31:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Anlauf Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/575616#M170060</link>
      <description>&lt;P&gt;Diese oder ähnliche Meldung hatte ich schon mindestens 6 mal seit Inbetriebnahme, immer ohne Befund nach Prüfung durch Viessmann und Kd.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Nov 2025 10:40:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/575616#M170060</guid>
      <dc:creator>Heizungspilot</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-01T10:40:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Anlauf Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/576038#M170280</link>
      <description>&lt;P&gt;Seit 1.10.25 nicht mehr aufgetreten, nach inbetriebnahme in 02.25. 8x aufgetreten, im Sommer störu gsfrei gelaufen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 20:15:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Anlauf-Verdichter/m-p/576038#M170280</guid>
      <dc:creator>Leonklimmen</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-02T20:15:26Z</dc:date>