    <title>Thema "Vitocal 250-A: Hysterese-Einstellungen fehlen" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Hysterese-Einstellungen-fehlen/m-p/568175#M167000</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei meiner Vitocal 250-A würde ich gerne für den Heizkreis die Ein- und Ausschalthysterese einstellen, damit die einzelnen Takte des Verdichters länger werden. Es geht also um die Einstellungen 3335.0 und 3335.1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem: diese Einstellungen sind im Menü nicht zu finden. Ich bekomme für den Heizkreis nur die Einstellungen angezeigt, die in den Fotos zu sehen sind. Kann mir jemand helfen?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 16:39:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Marvin889</dc:creator>
    <dc:date>2025-10-06T16:39:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250-A: Hysterese-Einstellungen fehlen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Hysterese-Einstellungen-fehlen/m-p/568175#M167000</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei meiner Vitocal 250-A würde ich gerne für den Heizkreis die Ein- und Ausschalthysterese einstellen, damit die einzelnen Takte des Verdichters länger werden. Es geht also um die Einstellungen 3335.0 und 3335.1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem: diese Einstellungen sind im Menü nicht zu finden. Ich bekomme für den Heizkreis nur die Einstellungen angezeigt, die in den Fotos zu sehen sind. Kann mir jemand helfen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 16:39:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Hysterese-Einstellungen-fehlen/m-p/568175#M167000</guid>
      <dc:creator>Marvin889</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-06T16:39:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A: Hysterese-Einstellungen fehlen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Hysterese-Einstellungen-fehlen/m-p/568180#M167002</link>
      <description>&lt;P&gt;Evtl. hast du noch eine alte SW Version, womit die Einstellung noch nicht ging. Und mit HZW Speicher geht es auch noch nicht, soll aber wohl kommen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 16:56:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Hysterese-Einstellungen-fehlen/m-p/568180#M167002</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-06T16:56:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A: Hysterese-Einstellungen fehlen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Hysterese-Einstellungen-fehlen/m-p/568183#M167005</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke zunächst. Die Software wurde im Juni aktualisiert, hilft das schon weiter?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was meinst du mit "HZW-Speicher"?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 17:06:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Hysterese-Einstellungen-fehlen/m-p/568183#M167005</guid>
      <dc:creator>Marvin889</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-06T17:06:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A: Hysterese-Einstellungen fehlen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Hysterese-Einstellungen-fehlen/m-p/568207#M167013</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann hast du vermutlich die 2509 installiert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du aber einen Heizwasserpufferspeicher hast kann man keine Hystere finden. Dort sind die 2k fest. Wie &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/58254"&gt;@ABR&lt;/a&gt;&amp;nbsp;schon sagte wird nächstes Frühjahr voraussichtlich eine Einstellung verfügbar sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 18:03:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Hysterese-Einstellungen-fehlen/m-p/568207#M167013</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-06T18:03:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A: Hysterese-Einstellungen fehlen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Hysterese-Einstellungen-fehlen/m-p/568261#M167032</link>
      <description>&lt;P&gt;Einen Pufferspeicher habe ich. Danke für die Erklärung, dann liegt es wohl daran.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:56:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Hysterese-Einstellungen-fehlen/m-p/568261#M167032</guid>
      <dc:creator>Marvin889</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-06T20:56:58Z</dc:date>