    <description>&lt;P&gt;Hi ich habe eine Vitocall 222S&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese bringt die Störung 0a 04&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seriennummer: 7514942325225&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bräuchte die Bestellnummer des omt Sensor.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 18:59:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Mimo161</dc:creator>
    <dc:date>2025-10-01T18:59:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Omt bestellnummer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/566603#M166234</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi ich habe eine Vitocall 222S&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese bringt die Störung 0a 04&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seriennummer: 7514942325225&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bräuchte die Bestellnummer des omt Sensor.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 18:59:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/566603#M166234</guid>
      <dc:creator>Mimo161</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T18:59:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Omt bestellnummer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/566661#M166257</link>
      <description>&lt;P&gt;7833198 wäre die Bestellnummer.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Oct 2025 06:47:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/566661#M166257</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-02T06:47:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Omt bestellnummer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/570051#M167764</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke das hat schon Mal geklappt jedoch kommt nun die Fehlermeldung 0B 1E das Ist doch dann der Lüftermotor. Und Der ITC meldet -29/-30°C dann ist dieser wohl auch defekt, jedoch gibt es auf der platine keinen Steckplatz des ITC.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Lüftermotor finde ich leider gar nicht im Internet zu kaufen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:18:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/570051#M167764</guid>
      <dc:creator>Mimo161</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-13T10:18:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Omt bestellnummer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/572109#M168559</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mimo161,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;kannst du mal ein Bild von der Meldungshistorie des Kältekreises machen? Bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Kältekreis" -&amp;gt; "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:32:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/572109#M168559</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-21T08:32:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Omt bestellnummer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/572161#M168576</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier nochmal alles. Die Warnung kommt eben andauernd. Der Lüfter versucht immer wieder zu starten, hört jedoch nach wenigen Umdrehungen auf.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 10:39:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/572161#M168576</guid>
      <dc:creator>Mimo161</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-21T10:39:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Omt bestellnummer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/572212#M168602</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, hier sollte durch deinen Fachbetrieb einmal folgendes geprüft werden:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Prüfen, ob die Temperatursensoren des Kältekreises korrekte Messwerte anzeigen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Verbindungsleitung Schrittmotor EEV zur Hauptleiterplatte prüfen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Anschlussleitungen am Verdichter prüfen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Falls die Wärmepumpe nach dem Aus- und Einschalten nicht wieder in Betrieb geht:&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Kunststoffabdeckung am Verdichterkopf abnehmen. Stecker abziehen. Wicklungswiderstand an den Anschlüssen des Verdichters messen. Ggf. Verdichter austauschen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Falls die Wärmepumpe nach dem Ausund Einschalten wieder in Betrieb geht:&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Prüfen, ob alle Absperrhähne in der Außeneinheit vollständig geöffnet sind.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Prüfen, ob das elektronische Expansionsventil im Betrieb regelt und Wärme am Verdampfer übertragen wird (Sollwert Temperaturdifferenz Lufteintritt – Luftaustritt Verdampfer: 6 bis 10 K).&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Mit Permanentmagnet prüfen, ob sich die Stellung des elektronischen Expansionsventils ändern lässt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Kältemittelfüllmenge prüfen, ggf. nachfüllen (siehe Montageund Serviceanleitung der Wärmepumpe).&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Prüfen, ob Kältemittelleitungen beschädigt oder geknickt sind.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Filtertrockner auf Verstopfung prüfen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Prüfen, ob Feuchtigkeit oder Fremdgas in den Kältekreis gelangt ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 14:15:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Omt-bestellnummer/m-p/572212#M168602</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-21T14:15:34Z</dc:date>